Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Rozwiązano] Podłączenie płyty 7200W pod dwa obwody

MaciejK333 12 Kwi 2018 13:33 318 10
  • #1 12 Kwi 2018 13:33
    MaciejK333
    Poziom 3  

    Cześć, ostatnio kupiłem płytę indukcyjną 7200W i mam zamiar ją podłączyć pod 230V. Jednak jest pewien problem. Mam w kuchni dwa obwody:
    1: Przewody 2,5mm^2 + wyłącznik nadprądowy B16
    2: Przewody 1,5mm^2 + wyłącznik nadprądowy B6

    Czy mogę przy 1 obwodzie zwiększyć wyłącznik nadprądowy do B20? Przewody o przekroju poprzecznym 2,5mm^2 wytrzymują 21A.
    Czy mogę przy 2 obwodzie zwiększyć wyłącznik nadprądowy do B16? Przewody o przekroju poprzecznym 1,5mm wytrzymują 15,5A.

    I teraz najważniejsze - czy mogę podłączyć te dwa obwody pod jedną płytę? Sumarycznie pozwolą na obciążenie do 36A, płyta pobiera max. 31A.

    0 10
  • Pomocny post
    #2 12 Kwi 2018 13:36
    wtorek5001
    Poziom 8  

    Ponad 7kw pod 1f w mieszkaniu i z taka instalacja to raczej nierealne. A jakie masz zabezpieczenie główne pewnie 25A?

    0
  • #3 12 Kwi 2018 13:48
    MaciejK333
    Poziom 3  

    Główne ma 40A.
    A z technicznego punktu widzenia można łączyć obwody ze sobą?

    Podłączenie płyty 7200W pod dwa obwody

    0
  • Pomocny post
    #4 12 Kwi 2018 13:48
    sanfran
    Poziom 36  

    Mam w domu odbiornik 32A, który jest zabezpieczony bezpiecznikiem 40A, kabel z przewodami 12mm2, odległść od tablicy ok 10m.

    Niestety, twoja instalacja jest niewystarczająca na wykorzystanie w pełni twojej płyty. Ewentualnie tylkomplyta i nic więcej, żadnego czajnika, piekarnika, pralki.
    Ale to jest nierealne.

    0
  • #5 12 Kwi 2018 13:50
    MaciejK333
    Poziom 3  

    Od razu powiem, że nie ma możliwości położenia przewodu o większym przekroju. Płyta i tak nie będzie używana na pełnej mocy z wszystkimi palnikami ale chcę to zrobić jak najoptymalniej. Producent zaleca 4mm^2 dlatego myślałem, że 2,5 + 1,5 załatwią sprawę. Ponadto z płyty wychodzą dwie fazy i dwa zera - można to rozdzielić na dwa obwody czy nie?

    Podłączenie płyty 7200W pod dwa obwody
    Podłączenie płyty 7200W pod dwa obwody

    0
  • Pomocny post
    #6 12 Kwi 2018 14:10
    icosie
    Poziom 32  

    Witam

    Wołaj konkretnego elektryka, który Ci to pomierzy i zadecyduje. Ogólnie to nie można z dwóch różnych obwodów zasilać jednego urządzenia. Jak sobie wyobrażasz B16 i drugi obok B6?

    Jesteś pewien, że nie będzie wyrzucać B6 za każdym razem?

    Pozdrawiam

    0
  • #7 12 Kwi 2018 14:17
    MaciejK333
    Poziom 3  

    Najpierw chcę zmienić na B20 i B16 - jeśli pozwalają na to przewody. Tylko kwestia, żeby indukcja nie przeciążyła cieńszego przewodu.

    0
  • Pomocny post
    #8 12 Kwi 2018 14:20
    wtorek5001
    Poziom 8  

    To 40A napisane na RCD to nie jest wyłącznik Glowny od tego trzeba zacząć !

    0
  • Pomocny post
    #9 12 Kwi 2018 16:08
    retrofood
    Moderator

    MaciejK333 napisał:
    I teraz najważniejsze - czy mogę podłączyć te dwa obwody pod jedną płytę?

    Nie możesz.
    MaciejK333 napisał:
    Główne ma 40A.

    Bzdura. To jest prąd maksymalny zabezpieczenia różnicowego.
    MaciejK333 napisał:
    Od razu powiem, że nie ma możliwości położenia przewodu o większym przekroju.

    No więc po co kupowałeś taką kuchenkę?
    MaciejK333 napisał:
    Najpierw chcę zmienić na B20 i B16 - jeśli pozwalają na to przewody.

    Nie pozwalają. Ot tak sobie można zmieniać buty, a nie zabezpieczenia.

    Ponadto w instrukcji jest napisane jak wół, że podłączenie do sieci powinien wykonywać elektryk, a nie ktoś inny, o czym wielokrotnie przypominaliśmy.

    0
  • Pomocny post
    #10 12 Kwi 2018 16:13
    zbich70
    Specjalista elektryk

    MaciejK333 napisał:
    Główne ma 40A.

    To jest wyłącznik różnicowo-prądowy a 40A oznacza jego prąd znamionowy, czyli taki który może przewodzić długotrwale i go rozłączyć, ale nie oznacza, że masz do dyspozycji całe 40 amperów.
    Znajdź najpierw zabezpieczenie przedlicznikowe i sprawdź w umowie z ZE moc przyłączeniową. W Polsce raczej trudno spotkać instalację jednofazową z zabezpieczeniem większym niż 25A.
    Reszty pomysłów nie skomentuję.

    0
  • #11 12 Kwi 2018 17:00
    MaciejK333
    Poziom 3  

    Dziękuję za pomoc. Temat zamykam

    0
  Szukaj w 5mln produktów