Vaillant - podłączenie regulatora pokojowego

Agmar268 12 Kwi 2018 19:07 201 4
  • #1 12 Kwi 2018 19:07
    Agmar268
    Poziom 2  

    Witam wszystkich jestem na etapie podłączenia regulatora pokojowego do pieca lecz w schemacie nie ma wejścia na termostat bezpradowy jest tylko z zasilaniem 24V piny 7 8 9 a posiadam taki regulator od pieca stalopala i chciałbym go podłączyć pod piec lecz nie bardzo teraz wiem czy wygodę się da w nowszych modelach jest zworka
    a w tym nic nie ma bardzo proszę was o pomoc i z góry dziękuję
    Vaillant - podłączenie regulatora pokojowego1523552717...424436.jpg Download (3.03 MB)

    3.1.13. Dbaj o poprawność językową i zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości z których trudno wywnioskować co ich autor chciał przekazać.
    MOD - piracik

    0 4
  • #2 13 Kwi 2018 07:24
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze

    Do termostatu pokojowego jest zworka 3-4. Tylko uważaj, bo tam jest napięcie 230V, ale możesz to puścić przez zwykły termostat pokojowy.

    0
  • #3 13 Kwi 2018 09:40
    BUCKS
    Poziom 30  

    Po fotkach widzę, że masz stary kocioł sprzed kilkunastu lat, bo nowsze mają obok 7-8-9 dodatkowe złącze eBUS.

    Złącza 7-8-9 opisane jako 21V służą do podłączenia oryginalnego regulatora pokojowego Vaillant np. VRT390, wtedy potrzebny jest przewód 3-żyłowy ale z opisu wynika, że Twój przypadek tego nie dotyczy, więc o złączach 7-8-9 możesz zapomnieć.
    W przypadku typowych regulatorów pokojowych ON-OFF, których jest cała masa na rynku to wykorzystuje się złącza 3-4. Tak jak pisał mauri_b jest tam 230V, więc regulator musi oferować styki bezpotencjałowe, czyli beznapięciowe i podłączenie najlepiej robić po wyjęciu wtyczki zasilającej kocioł z gniazdka 230V.
    Demontujesz zworkę i w to miejsce podłączasz przewód 2-żyłowy, drugi koniec przewodu podłączasz do regulatora pokojowego.
    Regulator pokojowy jeśli będzie chciał włączyć ogrzewanie to zamyka obwód, co symuluje obecność zworki na stykach 3-4, a w przypadku wyłączenia grzania otwiera obwód, co symuluje brak zworki na stykach 3-4.
    Musisz upewnić się, że Twój regulator posiada styki beznapięciowe zdolne do sterowania kotłem gazowym za pomocą impulsu o napięciu 230V i będzie zamykał obwód przy grzaniu lub otwierał obwód przy wyłączeniu grzania.

    0
  • #4 13 Kwi 2018 11:39
    Agmar268
    Poziom 2  

    Dzięki wam wszystkim za podpowiedzi.
    Posiadam regulator TECH ST-292 v3 lecz nie bardzo się znam na tym.
    Wolę zasięgnąć rady osób które się znają i podpowiedzą coś mądrego.
    Dzięki wam za jakiekolwiek wskazówki.

    0
  • #5 13 Kwi 2018 20:17
    BUCKS
    Poziom 30  

    skoro nie znasz się to wezwij speca, który Ci to podłączy.
    Mi zwykle wystarczy pobranie instrukcji obsługi i rzut oka na schemat połączeń i wiem co mam robić, choć jestem amatorem.
    Jeśli to Ciebie przerasta to samemu lepiej nie grzebać, bo laik może coś zepsuć. Przy takich sprawach dwie lewe ręce odpadają.

    0