Witam kolegów,
Zakończyłem właśnie kilkudniowy kurs na uprawnienia kwalifikacyjne w SEP i właśnie noszę się z zamiarem przystąpienia do egzaminu. Jednak to co usłyszałem na kursie w niektórych tematach budzi moje wątpliwości, w stosunku do tego co znam z innych opracowań i lektury tego forum;
1. Pomiary bezwzględnie muszą wykonać dwie osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne (w tym jedna w zakresie kontrolno-pomiarowym)
2. Protokół muszą podpisać dwie osoby - jedna z E, druga - sprawdzający z D (choć jednocześnie Pani prowadząca wskazała przepis Prawa budowlanego mówiący jedynie o D).
3. Każdy protokół bezwzględnie, pod rygorem nieważności powinien zawierać schemat instalacji wraz z rozmieszczeniem osprzętu (nawet jeśli budynek ma kompletną dokumentację projektową?)
4. Punkt podziału przewodu PEN musi być bezwzględnie uziemiony uziomem o rezystancji 30Ω
5. Nie jest możliwa legalnie wymiana instalacji w bloku np. na X piętrze, jeżeli istnieje WLZ w układzie 4 przewodowym (TN-C), z powodów wyżej wymienionych
6. Im więcej połączeń wyrównawczych, tym lepiej (w ogóle nie wspomniano o częściach obcych, w domyśle przyłączyć połączenia do wszystkiego co metalowe).
7. Należy dążyć do ochrony jak największej ilości obwodów wyłącznikami RCD (to pogląd jednego z prowadzących, inny powiedział (z czym się zgadzam) że tylko gniazda do 20A oraz obwody w pomieszczeniach wskazanych w normie 7-704)
Ubiegam się o zakres pomiarowy po raz pierwszy i widzę że poglądy prowadzących (zasiadających również w komisji) odbiegają niekiedy od tego co prezentuje choćby dr Musiał (któremu nota bene parę razy dostało się od prowadzącego
Proszę kolegów o weryfikację przedstawionych wyżej poglądów
Dodam, że to dość rozbudowany kurs, obejmujący także praktyczne zapoznanie się z tematyką pomiarów.
Zakończyłem właśnie kilkudniowy kurs na uprawnienia kwalifikacyjne w SEP i właśnie noszę się z zamiarem przystąpienia do egzaminu. Jednak to co usłyszałem na kursie w niektórych tematach budzi moje wątpliwości, w stosunku do tego co znam z innych opracowań i lektury tego forum;
1. Pomiary bezwzględnie muszą wykonać dwie osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne (w tym jedna w zakresie kontrolno-pomiarowym)
2. Protokół muszą podpisać dwie osoby - jedna z E, druga - sprawdzający z D (choć jednocześnie Pani prowadząca wskazała przepis Prawa budowlanego mówiący jedynie o D).
3. Każdy protokół bezwzględnie, pod rygorem nieważności powinien zawierać schemat instalacji wraz z rozmieszczeniem osprzętu (nawet jeśli budynek ma kompletną dokumentację projektową?)
4. Punkt podziału przewodu PEN musi być bezwzględnie uziemiony uziomem o rezystancji 30Ω
5. Nie jest możliwa legalnie wymiana instalacji w bloku np. na X piętrze, jeżeli istnieje WLZ w układzie 4 przewodowym (TN-C), z powodów wyżej wymienionych
6. Im więcej połączeń wyrównawczych, tym lepiej (w ogóle nie wspomniano o częściach obcych, w domyśle przyłączyć połączenia do wszystkiego co metalowe).
7. Należy dążyć do ochrony jak największej ilości obwodów wyłącznikami RCD (to pogląd jednego z prowadzących, inny powiedział (z czym się zgadzam) że tylko gniazda do 20A oraz obwody w pomieszczeniach wskazanych w normie 7-704)
Ubiegam się o zakres pomiarowy po raz pierwszy i widzę że poglądy prowadzących (zasiadających również w komisji) odbiegają niekiedy od tego co prezentuje choćby dr Musiał (któremu nota bene parę razy dostało się od prowadzącego