[Rozwiązano] Test siłowników Came krono KR 300

xhousemd 16 Kwi 2018 20:19 420 3
  • #1 16 Kwi 2018 20:19
    xhousemd
    Poziom 8  

    Witam,
    Chciałbym sprawdzić czy siłowniki Came Krono KR 300 działa poprawnie.
    Test siłowników Came krono KR 300

    Zamówiłem nowe kondensatory rozruchowe :

    Model: I150V580J-C01
    Pojemność: 8uF
    Napięcie: 450V AC
    Wymiar: 35x55 mm
    Montaż: przewód
    Producent: MIFLEX

    1. Kondensator który jest zamontowany ma kable o tych samych kolorach dwa białe są podpięte pod silnik. W nowym już są dwa kolory czy jest różnica jak je podłączę - jeśli tak to jak powinny być podłączone - zdjęcie poniżej
    2. Jak powinienem podłączyć tak aby sprawdzić czy silnik zacznie pracować - bez użycia centralki.

    Test siłowników Came krono KR 300


    dziękuje za pomoc

    0 3
  • Pomocny post
    #2 16 Kwi 2018 23:31
    yarpen86
    Poziom 23  

    Witam,

    1. Kolor przewodów nie ma znaczenia.
    2. Neutralny pod złącze W, przewód fazowy pod V lub U (zmiana zasilania z V na U zmienia kierunek obrotów silnika).

    Pozdrawiam.

    0
  • #3 17 Kwi 2018 20:00
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 38  

    Co to za czwarty przewód nie podłączony? Czyżby ochronny? Jeśli tak to podłącz koniecznie do korpusu siłownik i w centrali z PE. Chyba ma inną barwę niż zielono- żółty ? Jeśli tak to oznacz go choćby zielono-żółtą taśmą izolacyjną lub odpowiednią koszulką.

    0
  • #4 17 Kwi 2018 20:28
    xhousemd
    Poziom 8  

    Dziękuje za pomoc temat rozwiązany