Lenze E82EV751_4B regulacja predkosci przy czestotliwosciach ustalonych

Go_Au 22 Kwi 2018 21:57 708 3
REKLAMA
  • #1 17182723
    Go_Au
    Poziom 9  
    witam ,

    czy istnieje mozliwosc zadawania wartosci predkosci poprzez potencjometr jednoczesnie majac falownik zaprogramowany w tzw fixed frequencies .
    wiem ze nazwa mowi o czestotliwosciach ustalonych mnie jednak interesuje zmiana Jog 1 chodzi mi o parametry ktore nalezy zmienic .
  • REKLAMA
  • #2 17192179
    bonanza
    Spec od Falowników
    W każdym falowniku jog jest nadrzędny względem potencjometru, po prostu dajesz sygnał na wejście jog i ustawienie potencjometru przestaje być istotne.
    Są różne konwencje: czasem wystarczy dać sam jog, a czasem trzeba równocześnie jog i forward (run).
  • REKLAMA
  • #3 17210783
    Go_Au
    Poziom 9  
    Witam

    Tak wiem zachowanie falownika jest uzaleznione od parametru C007 stala konfiguracja wejsc cyfrowych
    natomiast predkosc od C0037,C0038,C0039 dodatkowa mozliwosc poprzez parametr C0440.
    niestety poterzebna jest mi regulacja predkosci w niektorych przypadkach i niechcialbym aby konieczne bylo przeprogramowanie calego falownika
    nie moge rowniez skonfigurowac motor - potencjometru z racji braku wolnych wejsc cyfrowych takwiec pozostaje regulacja poprzez wejscie analogowe przy uzyciu potencjometru lub rekonfiguracja systemu .
    Dzieki za post czekam na podpowiedz pozdrawiam .
  • #4 17214057
    krzysiul
    Poziom 20  
    Stałe prędkości załączasz przez wejście cyfrowe (lub po komunikacji). Jeżeli nie jest załączona żadna z nich to domyślnie sygnałem zadanym jest wejście analogowe. Nie do końca rozumiem jakie działanie jest potrzebne? Czemu mają zostać przekonfigurowywane stałe prędkości? Jak nie potrzebujemy stałej prędkości to jedziemy wg potencjometru (nie podajemy sygnału wyzwalającego stałą prędkość)
REKLAMA