Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Pomiar instalacji elektrycznej domu z pomp± ciepła

bartassov 23 Apr 2018 08:17 948 11
e-mierniki
  • #1
    bartassov
    Level 4  
    Witam Szanownych Kolegów z forum.
    Szukam wskazówek na pomiar instalacji elektrycznej z pomp± ciepła zainstalowan± "na krótko".
    Kto¶ wykonywał takie pomiary? Na co zwrócić uwagę.
    Pompa ciepła zasilana z podrozdzielnicy.
    Można wykonać badanie rezystancji napięciem 500V ? Jak sprawa wygl±da z SWZ ?
    Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
    Pozdrawiam
  • e-mierniki
  • #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Zupełnie Cię nie rozumiem. O co w ogóle chodzi? W czym widzisz problem?
    Przeczytaj też pkt 3.1.15 regulaminu.
  • e-mierniki
  • #3
    bartassov
    Level 4  
    Po prostu nigdy nie wykonywałem pomiarów w instalacji pompy ciepła i nie chcę żadnych niepowodzeń w zwi±zku z tym zwi±zanych dlatego pytanie czy procedura postępowania jest inna niż w przypadku standardowych pomiarów.
  • #5
    bartassov
    Level 4  
    Pompa ciepła trochę inny sprzęt, trochę bardziej kosztowny st±d pytanie, ale ok rozumiem o co chodzi ; )
  • #6
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    bartassov wrote:
    Pompa ciepła trochę inny sprzęt, trochę bardziej kosztowny st±d pytanie, ale ok rozumiem o co chodzi ; )

    Sprzęt sprzętem, jedyne zagrożenie wynikało kiedy¶ z wysokiego napięcia pomiaru rezystancji izolacji, jednak norma PN-HD 60364-6:2008 usunęła problem pozwalaj±c na tylko jeden pomiar pomiędzy PE i zwartymi przewodami czynnymi. Innych zagrożeń ja tu nie widzę.
  • #7
    bartassov
    Level 4  
    retrofood wrote:
    bartassov wrote:
    Pompa ciepła trochę inny sprzęt, trochę bardziej kosztowny st±d pytanie, ale ok rozumiem o co chodzi ; )

    Sprzęt sprzętem, jedyne zagrożenie wynikało kiedy¶ z wysokiego napięcia pomiaru rezystancji izolacji, jednak norma PN-HD 60364-6:2008 usunęła problem pozwalaj±c na tylko jeden pomiar pomiędzy PE i zwartymi przewodami czynnymi. Innych zagrożeń ja tu nie widzę.


    Tylko jak wykonać wtedy pomiar ? W rozdzielnicy czy od strony urz±dzenia ?
  • #8
    elektronikq
    Level 24  
    Na zaciskach urz±dzenia - je¶li chcesz zbadać urz±dzenie albo na końcówkach przewodów je¶li chcesz zbadać urz±dzenie + przewód.
    L1+N względem PE oznacza brak napięcia które może uszkodzić urz±dzenie. L1 i N jest na tym samym potencjale więc masz między nimi 0V.
  • #10
    User removed account
    User removed account  
  • #11
    CYRUS2
    Level 43  
    MarcinT2525 wrote:

    Sam pomiar rezystancji izolacji podzieliłbym na dwa pomiary.
    2. Pompę ciepła - jako maszynę, oddzielny pomiar, oddzielny protokół...
    Pompa ciepła jako maszyna - to może zrobić tylko serwis.
  • #12
    User removed account
    User removed account