Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Ułamane kable we włączniku światła

24 Apr 2018 11:50 816 10
  • Level 4  
    Witam,
    Ułamane kable we włączniku światła

    j.w. ułamany został kabel do włącznika, jeden z elektryków poradził mi aby dopiąć kostką przedłużenie. Niestety nie bardzo widzę taką możliwość, gdyż kostka zwyczajnie nie sięgnie do "kikuta" po kablu, ani też w następstwie (nawet gdyby się udało) nie uda się jej ukryć włącznikiem.

    Moje pytanie brzmi : Czy jest jakaś inna możliwość przedłożenia tego typu kabla (np . skręcenie żyłek), czy też należało by kuć ścianę przedłożyć kostką i murować (wydaje się przerostem formy nad treścią aby kuć ścianę w takim celu)/

    Być może zaproponowaliby mi Panie i Panowie ( :) ) jakieś inne jeszcze lepsze rozwiązanie. Zdaję sobie sprawę, że problem zapewne jest banalny, ale nie chce zrobić jakiejś głupoty, czy też powziąć pochopnych decyzji.

    Dziękuję z góry za każdy post, ten pomocny i ten bardziej złośliwy również - te utwierdzają mnie w przekonaniu, ze mam wiele nauki przed sobą, aby radzić sobie sam z problemami we własnym mieszkaniu.
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Helpful post
    Moderator of Designing
    Trzeba to trochę "podkuć" i jednym modułem z kostki zaciskowej przedłużyć przewód. Piszę podkuć w cudzysłowie, bo tak naprawdę wystarczy płaskim wkrętakiem trochę tam dookoła wydziubać i po sprawie ;-)
    Ratowałem tak ostatnio lampę w starym bloku z instalacją aluminiową...
  • Level 14  
    witam
    Można przylutować. Przewód dopasuj i załóż kostkę, na przylutowany przewód załóż koszulkę termokurczliwą .Oczywiście przekrój przewodu ma być taki sam.
  • Level 43  
    Jeśli założenie kostki nie jest możliwe, to jeśli jest to przewód miedziany, można(trzeba) go kilka cm odkuć, po czym dołożyć kawałek nowego, najlepiej o tym samym kolorze izolacji. Dobrze skręcić ze sobą, nie zawadziłoby, (nawet byłby wskazane) polutować ze sobą. Po takim połączeniu dobrze zaizolować ( np. koszulka termokurczliwa).
  • Helpful post
    Level 28  
    Podkuj,przedłuż na skręcanych kostkach,włóż w odpowiedni peszel i zagipsuj.
  • Helpful post
    Level 14  
    witam
    Można przylutować. Przewód dopasuj i załóż kostkę, na przylutowany przewód załóż koszulkę termokurczliwą .Oczywiście przekrój przewodu ma być taki sam.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jeżeli jest to przewód aluminiowy,to załóż szybkozłączkę.
  • Level 4  
    Pozostaje pytanie czy możliwe, że ten akbel to "nie pomalujesz" bo to amalinum?
    Blok jest bardzo stary około 50 letni
  • Level 4  
    Dla jasności, miedź brązowa aluminium srebrnawe?

    Pytam również z tego powodu gdyż zastanwaim sie czy nie ma opcji c, lub też d od z nawet
  • Moderator of Designing
    noizone wrote:
    Dla jasności, miedź brązowa aluminium srebrnawe?

    Mniej więcej tak. Aluminium jest bardzo kruche, więc lepiej nie gmerać tymi pozostałymi przewodami za bardzo.

    noizone wrote:
    zastanwaim sie czy nie ma opcji c, lub też d od z nawet


    Nie ma innej opcji, kiedyś w ścianach było aluminium, teraz jest miedź.