logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.
  • #1 1750710
    zaq25
    Poziom 16  
    Poszukuje schematu do wykonania zadajnika napięcia 0-10 V DC
    Ma on sterować otwarciem zaworu. Dysponuje zasilaniem 24 V AC
    Myślę że taki układ powiniem mieć jakiś prostwnik stabilizator i dzielnik napięcia. Ale z elektroniki nie jestem biegły więc proszę o pomoc. Najlepiej jakieś schematy i dobór elementów. Płytkę powinienem sobie sam dać rae wytrawić i polutować
    Z góry dzieki
    Pozdrawiam
  • #2 1755386
    leszek.b
    Poziom 29  
    Witam
    Proszę powiedzieć co to jest " zadajnika napięcia". I dlaczego od 0-10V .skoro ma sterować zaworem
  • #3 1758748
    zaq25
    Poziom 16  
    Witam
    Przez "zadajnik napięcia" rozumie element na wyjściu którego mogę uzyskać sygnał od 0 - 10 V DC (zadawać dowolną wartość w powyższych granicach) zawór się otwiera proporcjonalnie to tej wartości. Ponadto zawór jest zasilany napięciem 24 V AC. Zadawanie napięcia może odbywać się za pośrednictwem potencjometru. Szkopuł w tym że ja nie jestem aż tak biegły z elektroniki alby samemu zaprojektować sobie taki układ z wykonaniem gotowego projektu już powinienem sobie poradził. Zasilanie można wziąść z zasilania zaworu 24 V AC potem pasowało by to napięcie wyprostować i zrobić jakiś stabilizator napięcia (10V) i na końcu dzielnik napięcia na potencjometrze. Tak to powinno wyglądać.
    Jeśli ktoś jest mi w stanie pomóc byłbym wdzięczny,
    Pozdrawiam.
  • #4 1758838
    leszek.b
    Poziom 29  
    Witam
    Jaki prąd pobiera zawór.?
    Jest zasilany 24V AC. a teraz ma być zasilany od 0-10V DC.?
    Wyjasnij to zasilanie zaworu raz AC , drugi raz DC.?
    Jdzie Ci o zasilacz regulowany w zakresie od 0-10V.
    Uzyskac sygnal od 0-10V -oznacza zmiane wartosci napiecia w tych granicach? .
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Nie kumam tego wszystkiego -ten" zadajnik" ,"sygnał","załadować "
    Czy- zadajnik -to, zasilacz regulowany.
    Sygnał -to, wartość stała napiecia w V.
    Załadować dowolną- to ,ustawić dowolną wartośc napiecia.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Naprowadzenie na dział o podobnej tematyce

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic288105.html

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic267681.html
  • Pomocny post
    #5 1759075
    1rycho
    Poziom 22  
    Sygnał 0-10V jest jednym ze standartowych sygnałów w układach automatyki. W opisanym zaworze układ wykonawczy może być zasilany napięciem 24V AC a sterowanie odbywa się sygnałem 0-10V DC i nic w tym nadzwyczajnego panie leszek.b.

    zaq25 nie polecam pobierania napięcia zasilającego zawór do jego sterowania. Nie wiadomo jak rozwiązany jest układ elektryczny w zaworze i mogą się dziać dziwne rzeczy. Osobny zasilacz na LM317 ( http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf )dobierz mu elementy na 10V i do wyjścia dopięty potencjometr np. 4,7k liniowy. Ze ślizgacza i masy wyjście na sterowanie zaworu. Trudno mi powiedzieć jaki prąd będzie pobierało wejście sterujące zaworu. Będzie miał ten prąd wpływ na liniowość działania takiego zadajnika. Możesz popróbować innych wartości potencjometrów (np od 1k do 10k ) i zobaczyć, który daje najlepsze efekty.
  • #6 1761402
    zaq25
    Poziom 16  
    Witam
    Leszek.b. jest tak jak pisze kolega 1rycho. Dokładnie o coś takiego chodzi ponieważ zawór jest zamontowany w niedostępnym miejscu więc aby można nim sterować będzie na nim zamontowany napęd (siłownik BELINO LR24-SR) Widziałem takie układy jednak nie miałem możliwości dokładnego ich "rozpoznania". W tym wykonaniu które widziałem zasilanie do sygnału sterującego było zaczerpnięte z zasilania zaworu. Siłowniki BELIMO mają możliwość zasilania 24 AC i DC a sygnałem sterującym jest napięcie DC 0-10 V. Zasilanie i sygnał sterujący mają wspólną masę, do siłownika podpięte są trzy przewody. "Zadajnik" który widziałem był zamontowany w obudowie o wymiarach 150mm x 150mm x70mm. Do regulacji służył potencjometr z podziałką w procentach otwarcia zaworu.
    1rychu dzięki za podpowiedz spróbuję wykonać taki układ.
    Pozdrawiam.
  • #7 1764037
    1rycho
    Poziom 22  
    Jeżeli zawór może być zasilany z napięcia AC i DC to musi mieć wewnątrz mostek prostowniczy, więc może mieć wspólną masę dla sygnału sterującego i napięcia zasilania dopiero wewnątrz sterownika po mostku zasilającym. Ale skoro tak to można pociągnąć zasilanie zadajnika z zaworu. Profesjonalne zadajniki są raczej w układzie stabilizatora napięcia, aby prąd pobierany z zadajnika nie wpływał na napięcie zadane. Wymagana jest więc regulacja napięcia od 0V do znamionowego, co trochę komplikuje układ. Przy Twoim zastosowaniu podany wcześniej układ powinien spełnić swoje zadanie.
  • #8 1764089
    leszek.b
    Poziom 29  
    Witam
    A jesli ukŁad zasilacza bedzie na LM 317 (tak jak koledzy wspominali) -który minimalne napiecie wyjsciowe ma 1,2V , i do jego wyjscia podłączymy dwie diody prostownicze w szereg -powinien regulować od zera.(pod obciązeniem)
REKLAMA