logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Falownik LG iG5A - Niepoprawna praca z pompą głębinową. Pomaga RESET.

pafcio86 02 Maj 2018 19:01 2250 2
REKLAMA
  • #1 17199390
    pafcio86
    Poziom 9  
    Dzień dobry,

    Mam problem z falownikiem LG iG5A oraz pompą głębinową. Do falownika mam podpięty przetwornik ciśnienia Danfoss ( zakres. od 0 do 6 bar , 4 do 20mA) – założony na rurze tłoczącej wodę. W ustawieniach włączona funkcja PID.

    Instalacja działa w sposób następujący. Woda jest pobierana ze sztucznego stawu. Ok. 500 metrów dalej jest zawór ręczny, którym reguluje się ciśnienie w instalacji. Jak zamknę zawór wtedy pompa się wyłączy ( działa to pod kontrolą przetwornika ciśnienia Danfoss). Falownik płynnie reguluje sobie Hz w zależności od stopnia otwarcia zaworu.

    Wszystko działa tak jak trzeba przez pewien czas. Po ok. 24 h gdy otwieram zawór instalacja zaczyna pracować ale pompa działa na małych obrotach (falownik pokazuje 20 Hz) przez co w instalacji nie ma właściwego ciśnienia. Pomaga reset falownika - wtedy znów można uzyskać pełne 50Hz. Parametry i nastawy cały czas są takie same więc nie wiem w czym problem. Czy ktoś wie w czym może być problem ? Najlepsze jest to, że w ciągu dnia instalacja poprzez zamknięcie zaworu ma przestoje nawet przez 4 -5 h i po ponownym uruchomieniu (otwarciu zaworu) wszystko działa. Ale następnego dnia już nie :).
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 17200091
    bonanza
    Spec od Falowników
    W LG/LS niektórych rzeczy trzeba się czasem domyślić. Tu jest angielski manual do odmiany pod marką Starvert https://inverterdrive.com/file/LS-Starvert-iG5A-Manual
    W tym opisie PID włącza się w parametrze H49, są też parametry funkcji sleep (uśpienie) H61-63. Jeśli takie parametry są dostępne, to warto na początek dać 50 w H62 i wyzerować dwa pozostałe. Jeśli to błędny trop, to przeszedł bym wszystkie parametry i zamiast 20 powstawiał kolejno 21, 22, 23... Gdy na drugi dzień falownik utknie na częstotliwości 22, to już domyślamy się sprawcy. Jeśli to zawiedzie, pozostawiłbym tylko człon P zerując I, D. Nie wiem, czy jest możliwe wyłączenie PID - wymagałoby to ustawienia odwrotnego nachylenia charakterystyki sygnał/częstotliwość, czyli w I12 8mA, I13 50Hz, I14 8,5mĄ, I15 0Hz. Nie pamiętam, czy IG5 przyjmuje ujemne nachylenie - w tym wariancie falownik dążyłby do utrzymania ciśnienia dającego sygnał pomiędzy 8 a 8,5mA.
  • #3 21160922
    pafcio86
    Poziom 9  
    Pomógł użytkownik Bonanza oraz serwis LG.
REKLAMA