[Solved] Podłączenie kontraktonu do kurtyny powietrza Dimplex

bartassov 07 May 2018 13:27 1314 9
IGE-XAO
  • #1
    bartassov
    Level 4  
    Witam Kolegów na forum.
    Pytanie jak w temacie. Podłączał ktoś może kontaktron do kurtyny powietrza od Dimplexa?
    Nie mogę znaleźć nic w instrukcji stąd pytanie może ktoś miał z tym do czynienia.
    Pozdrawiam
    Podłączenie kontraktonu do kurtyny powietrza Dimplex
  • IGE-XAO
  • #2
    Zbigniew 400
    Level 38  
    Jaki jest cel podłączenia ?
  • IGE-XAO
  • #3
    bartassov
    Level 4  
    Zbigniew 400 wrote:
    Jaki jest cel podłączenia ?

    Włączanie kurtyny gdy drzwi sie otwierają, żeby nie pracowała bez przerwy
  • #4
    Zbigniew 400
    Level 38  
    A teraz co załącza Kurtykę?
  • #5
    bartassov
    Level 4  
    Zbigniew 400 wrote:
    A teraz co załącza Kurtykę?

    Jest to nowa instalacja jeszcze nieeksploatowana. Na urzadzeniu jest po prostu wlacznik i regulacja mocy.
  • #6
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Nie masz w kurtynie zacisków opisanych jako "Door" albo "Door Switch" ??
  • Helpful post
    #7
    User removed account
    Level 1  
  • Helpful post
    #8
    pawel1148
    Level 23  
    Co to za kurtyna ?? Wodna czy elektryczna ? Bo to robi dosyć sporą różnicę.
    Kurtyn powietrznych nie podpina się pod działanie drzwi, sytuacje wytłumaczył kolega wyżej. Stała czasowa zadziałania kurtyny jest zbyt duża, by używać ją w tej formie. Oczywiście możesz coś takiego zrobić. Rewelacyjne rozwiązanie to jednak nie jest. Pomijając ciągłe rozruchy silnika, które na pewno przyczynią się do jego dużo krótszej pracy.
    Do kurtyny wodnej, podpięty jest zawór trójdrożny, którego czas reakcji to jakieś 90-180sekund. Więc zanim on się otworzy, będzie sie musiał zamykać, oczywiście jeśli byś projektował do tego automatykę, bo nie sądzę, by w środku takowa się znajdowała (nikt tak nie podłączał, przynajmniej na 200-300obiektach w których pracowałem), to byś go otworzył na full na cały czas- one zwykle sterowane są 0-10V , lub ew. 0-230V.
    Kurtyna elektryczna z kolei nie ma problemu ze startem, ma problem z zatrzymaniem, po zatrzymaniu grzania, w większości kurtyn należy co najmniej przez 60-90 sekund przewietrzyć kurtynę na samym wentylatorze, bo w innym wypadku zadziała zabezpieczenie termiczne i by kurtyna działała dalej będzie konieczne ręczne zresetowanie takowego(już pomijam skrajne sytuacje, że grzałka przegrzała obudowę). O ile się coś więcej nie podzieje. Z tym, że nie kojarzę, czy Dimplex miał taki automat. Najwięcej problemów z tym sprawiało Frico, one dośc często były przez to pozbawiane ,,grzania".

    Jak już musisz to robić, to najprędzej się tego dowiesz po rozebraniu kurtyny, bardzo często znajdują się tam proste elektryczne obwody, z jak najmniejszą ilością automatyki. Bo elektroniki tam raczej nie będzie/będzie bardzo mało. bardzo często jest tam też od środka na obudowie schemat.
    Ale jeśli ktoś otwiera tam drzwi częściej niż co 20 minut, to naprawdę nie ma sensu. Szczególnie, że jeśli ktoś otworzy drzwi i zamknie po 10sekundach, to ta kurtyna raczej nic nie zdziała, ew. podgrzeje powietrze przy drzwiach. Bo w momencie startu ,,kurtyna" nie istnieje. Ona dopiero po chwili sie stabilizuje.
  • #9
    Zbigniew 400
    Level 38  
    A czy ta kurtyna ma grzanie ? Może chodzi tylko o nawiew ?
  • #10
    bartassov
    Level 4  
    Dziękuję za odpowiedzi ;)
    Projektant zaprojektował kurtyny powietrzne, które miałybyć załączane przez otwarcie drzwi.
    Pomijając fakt, że faktycznie do tych kurtyn do tego modelu nie da sie zastosować kontaktronu, udało się przepchnąć opcję bez załączania kurtyn przez otwarcie drzwi z powodów wyżej wymienionych.
    Dzięki za pomoc ; )
    Pozdrawiam