[Rozwiązano] Przedłużenie przewodów elektrycznych

07 Maj 2018 14:37 6324 29
  • Poziom 4  
    Witam. Nie wiem czy w dobrym miejscu piszę, ale mam pytanie do osób znających się na elektryce gdyż niepokoi mnie pewien problem. Remontowałem kuchnię i zmienił mi się układ urządzeń AGD, zatem mój teść zabrał się za przesunięcie mi gniazdek do zmywarki, piekarnika, lodówki. Więc mam pytanie bo użył listwy zaciskowej 400 V, sześć amper, ale obciążenie 10 Amper. Czy ta kostka się nie spali? Nie powinna być większa obciążalność? Proszę o odpowiedź.
  • Pomocny post
    Poziom 19  
    Kostka 6A do piekarnika to proszenie się o zwarcie. Sam miałem taki przypadek, jednak było to spowodowane zmianą piekarnika z gazowego na elektryczny - nikt jakoś nie zajrzał do gniazdka aż kiedyś wywaliło bezpieczniki - kostka stopiona i zwarte przewody.
    Jeśli chodzi o samo przedłużanie przewodów - spójrz proszę tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3356395.html
    Mało któremu elektrykowi chce się tak robić, ale to rozwiązanie bezawaryjne na cały czas życia instalacji.

    Same kable warto sprawdzić wcześniej czy mają przynajmniej 2,5 mm2. Jeśli to 1,5 mm - do samego piekarnika jednak zachęcam do wymiany przewodów. Do lodówki i zmywarki można sobie raczej odpuścić, ale zweryfikowałbym moc zmywarki - kabel 1,5 mm powinien mieć bezpiecznik 10A, czyli w praktyce do 2,2 kW.
  • Poziom 4  
    2P napisał:
    Kostka 6A do piekarnika to proszenie się o zwarcie. Sam miałem taki przypadek, jednak było to spowodowane zmiana piekarnika z gazowego na elektryczny - nikt jakoś nie zajrzał do gniazdka aż kiedyś wywaliło bezpieczniki - kostka stopiona i zwarte przewody.
    Jeśli chodzi o samo przedłużanie przewodów - spójrz proszę tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3356395.html
    Mało któremu elektrykowi chce się tak robić, ale to rozwiązanie bezawaryjne na cały czas życia instalacji.

    Same kable warto sprawdzić wcześniej czy maja przynajmniej 2,5 mm2. Jeśli to 1,5 mm - do samego piekarnika jednak zachęcam do wymiany przewodów. Do lodówki i zmywarki można sobie raczej odpuścić, ale zweryfikowałbym moc zmywarki - kabel 1,5 mm powinien mieć bezpiecznik 10A, czyli w praktyce do 2,2 kW.


    Tzn. użył listwy zaciskowej szóstki ale jej obciążalność to 10 amperów, piekarnik popiera 3,6 kW, czy to wytrzyma?

    Dodano po 5 [minuty]:

    jalop napisał:
    Słabo to zrobił. Wszystko zależy od mocy całkowitej AGD


    Piekarnik pobiera 3,60 kW, a użył kostki szóstki ale 10 amperów
  • Poziom 21  
    Adula1 napisał:
    Amber

    Amper

    Adula1 napisał:
    popiera

    pobiera

    Adula1 napisał:
    kw

    kW

    Adula1 napisał:
    Tzn użył listwy zaciskowej szóstki ale jej obciążalność to 10 Amber piekarnik popiera 3,6 ,kw czy to wytrzyma?

    Nie, nie wytrzyma. Obciążalność prądowa tej listwy nie powinna być mniejsza jak 16 A.
  • Poziom 4  
    kSmuk napisał:
    Adula1 napisał:
    Amber

    Amper

    Adula1 napisał:
    popiera

    pobiera

    Adula1 napisał:
    kw

    kW

    Adula1 napisał:
    Tzn użył listwy zaciskowej szóstki ale jej obciążalność to 10 Amber piekarnik popiera 3,6 ,kw czy to wytrzyma?

    Nie, nie wytrzyma. Obciążalność prądowa tej listwy nie powinna być mniejsza jak 16 A.


    Przepraszam za literówkę. Też tak myślałam, że jest za mała. Tylko, że to już jest zakafelkowane, ehh co się może stać jeśli tak zostanie?
  • Poziom 27  
    Robisz remont i szkoda Ci stówy na elektryka?? Pewnie jeszcze wszystko z jednej fazy i na same śrubki bez skrętki?
    Poczekasz aż Ci chałupa z dymem pójdzie?
  • Poziom 32  
    Adula1 napisał:
    co się może stać jeśli Tak zostanie?

    Przy długotrwałym obciążeniu dużym prądem złącze będzie się nagrzewać. Z czasem dojdzie do poluzowania i wypalenia styków. W efekcie kostka się rozpłynie jak plastelina a elementy przewodzące zewrą się powodując zadziałanie zabezpieczeń. Może się tak stać za dwa miesiące a może za dwa lata. W najlepszym razie ucierpi tylko ta część instalacji. Jak się coś zakleja na stałe w ścianie to trzeba to połączyć solidnie.
  • Poziom 28  
    Zastosuj kostki skręcane o odpowiednim przekroju i będzie ok.
  • Poziom 4  
    mod22 napisał:
    Zastosuj kostki skręcane o odpowiednim przekroju i będzie ok.


    O odpowiednim przekroju tzn?
  • Poziom 26  
    mod22 napisał:
    To znaczy 16A.


    Jednostką miary długości/powierzchni nie jest amper tylko metr i jego pochodne 8-)
  • Poziom 39  
    Adula1 napisał:
    Więc mam pytanie bo użył listwy zaciskowej 400 V, sześć amper, ale obciążenie 10 Amper. Czy ta kostka się nie spali? Nie powinna być większa obciążalność? Proszę o odpowiedź.

    Ciekawe, gdzie to wyczytałeś jaka obciażalność ma ta listwa? A wszyscy podłapali bezmyślnie temat i dyskutują.
    Wrzuć zdjęcie to uwierzę, al tak to obstawiam , że listwa jest na 400V i ma dopuszczalny przekrój 6mm2, a nie prąd 6A.
    Najmniejsza listwa np. simet 2,5mm2 ma obciążalność 24A!, a 6mm2 ma 41A, więc każda z nich teoretycznie się nadaje do piekarnika, ale ja osobiście łącze w takich listwach zawsze na "zakład" , czyli dwa przewody zachodzą tak za siebie by je dociskały zawsze 2 wkręty. A to wymusza zastosowanie większych lister 6, 10 lub 16mm2 zależnie do przekroju przewodu.
  • Poziom 4  
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Adula1 napisał:
    Więc mam pytanie bo użył listwy zaciskowej 400 V, sześć amper, ale obciążenie 10 Amper. Czy ta kostka się nie spali? Nie powinna być większa obciążalność? Proszę o odpowiedź.

    Ciekawe, gdzie to wyczytałeś jaka obciażalność ma ta listwa? A wszyscy podłapali bezmyślnie temat i dyskutują.
    Wrzuć zdjęcie to uwierzę, al tak to obstawiam , że listwa jest na 400V i ma dopuszczalny przekrój 6mm2, a nie prąd 6A.
    Najmniejsza listwa np. simet 2,5mm2 ma obciążalność 24A!, a 6mm2 ma 41A, więc każda z nich teoretycznie się nadaje do piekarnika, ale ja osobiście łącze w takich listwach zawsze na "zakład" , czyli dwa przewody zachodzą tak za siebie by je dociskały zawsze 2 wkręty. A to wymusza zastosowanie większych lister 6, 10 lub 16mm2 zależnie do przekroju przewodu.


    Przekrój ma 6mm, a prąd 10 amperów:
  • Poziom 27  
    andrzej lukaszewicz napisał:

    Najmniejsza listwa np. simet 2,5mm2 ma obciążalność 24A!, a 6mm2 ma 41A,

    Czyli wg tych chińskich danych tej chińskiej listwy, połączenie punktowo przyciśnięte śrubką wytrzyma 9,5kW?
    Te kostki po 15 latach rozsypują się nawet w żyrandolach.
  • Poziom 27  
    Adula1 napisał:
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Pytam jeszcze raz: gdzie wyczytałeś te 10A ? Jeśli to "kostka" simet o której pisałem to 6mm2 ma prąd znamionowy 41A.
    https://www.elektrykasklep.pl/towar/21412108-...MIivDbtr712gIVUEkZCh2-2w0nEAQYASABEgL8JfD_BwE



    To nie jest kostka Simet.Mam tu ostatnia sztukę ale na całej listwie z tylu na odwrocie pisało 10A.

    Tu nie chodzi tak bardzo o ampery, ale o powierzchnię gwarantowanego styku łączonych przewodów i fakt, że takie połączenie potrafi "puścić" na gwincie. Większa kostka ma tylko większy otwór i wykonana jest z tego samego materiału, także nie poprawi istotnie tej powierzchni. Gdyby przewody były ze sobą skręcone i zaizolowane, to mogłoby być w ogóle bez kostki.
    Pomijam inne kwestie, czyli jakość samej kostki oraz możliwość uszkodzenia przewodu podczas siłowego dokręcania. Jeżeli przewody nie były ze sobą skręcone a przynajmniej przetkane przez kostkę na przelot, to ja bym spokojnie nie spał.
  • Poziom 4  
    Borutka napisał:
    Adula1 napisał:
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Pytam jeszcze raz: gdzie wyczytałeś te 10A ? Jeśli to "kostka" simet o której pisałem to 6mm2 ma prąd znamionowy 41A.
    https://www.elektrykasklep.pl/towar/21412108-...MIivDbtr712gIVUEkZCh2-2w0nEAQYASABEgL8JfD_BwE



    To nie jest kostka Simet.Mam tu ostatnia sztukę ale na całej listwie z tylu na odwrocie pisało 10A.

    Tu nie chodzi tak bardzo o ampery, ale o powierzchnię gwarantowanego styku łączonych przewodów i fakt, że takie połączenie potrafi "puścić" na gwincie. Większa kostka ma tylko większy otwór i wykonana jest z tego samego materiału, także nie poprawi istotnie tej powierzchni. Gdyby przewody były ze sobą skręcone i zaizolowane, to mogłoby być w ogóle bez kostki.
    Pomijam inne kwestie, czyli jakość samej kostki oraz możliwość uszkodzenia przewodu podczas siłowego dokręcania. Jeżeli przewody nie były ze sobą skręcone a przynajmniej przetkane przez kostkę na przelot, to ja bym spokojnie nie spał.



    Czy jeżeli coś w tej kostce pusci to zabezpieczenia zadzialają wtedy?
  • Poziom 27  
    Adula1 napisał:

    Czy jeżeli coś w tej kostce pusci to zabezpieczenia zadzialają wtedy?

    Prędzej się upali/zapali niż zadziała zabezpieczenie. Iskrzenie z niepewnego połączenia może spowodować uszkodzenie sprzętu. Ponowne oględziny są konieczne i wykonane przez fachowca.
  • Poziom 22  
    Cześć.
    Przyoszczędziłeś a teraz będziesz skuwał kafle i poprawiał instalacje. Szkoda, że pytasz się dopiero po fakcie. Z doświadczenia i obserwacji napisze, że części elektryków z poprzedniego ustroju państwowego niełatwo się odnaleźć w dzisiejszych standardach i normach.
    BTW. Nie ma co dyskutować teraz tylko położyć poprawnie instalacje.
    Pozdrawiam
  • Pomocny dla użytkowników
    Obecnie do połączeń w puszkach stosuje się złączki Wago. Jest to pewne połączenie i do tego estetyczne. W przypadku konieczności przedłużenia kabla, który ma być zatynkowany, nie zdecydowałbym się na użycie tych złączek. Nie tak dawno miałem podobny przypadek. Zdecydowałem się jednak na zlutowanie takiego połączenia. Wago (według mnie) jest dobre, ale musi być jednak zawsze do niego dostęp.
  • Poziom 39  
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Pytam jeszcze raz: gdzie wyczytałeś te 10A ? Jeśli to "kostka" simet o której pisałem to 6mm2 ma prąd znamionowy 41A.
    https://www.elektrykasklep.pl/towar/21412108-...MIivDbtr712gIVUEkZCh2-2w0nEAQYASABEgL8JfD_BwE


    Wziąłem do ręki listwę 10' prąd 15A producent anlux więc 6' może mieć te 10A
    http://www.anlux.pl/a_zdp-10.0.html

    Przedłużenie przewodów elektrycznych
  • Poziom 4  
    conrad9210 napisał:
    Cześć.
    Przyoszczędziłeś a teraz będziesz skuwał kafle i poprawiał instalacje. Szkoda, że pytasz się dopiero po fakcie. Z doświadczenia i obserwacji napisze, że części elektryków z poprzedniego ustroju państwowego niełatwo się odnaleźć w dzisiejszych standardach i normach.
    BTW. Nie ma co dyskutować teraz tylko położyć poprawnie instalacje.
    Pozdrawiam


    Poprawnie?to według Ciebie jak?instalacja jest nowa tylko pytam o te połączenia ta listwa

    Dodano po 1 [godziny] 45 [minuty]:

    mawerix123 napisał:
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Pytam jeszcze raz: gdzie wyczytałeś te 10A ? Jeśli to "kostka" simet o której pisałem to 6mm2 ma prąd znamionowy 41A.
    https://www.elektrykasklep.pl/towar/21412108-...MIivDbtr712gIVUEkZCh2-2w0nEAQYASABEgL8JfD_BwE


    Wziąłem do ręki listwę 10' prąd 15A producent anlux więc 6' może mieć te 10A
    http://www.anlux.pl/a_zdp-10.0.html

    Przedłużenie przewodów elektrycznych




    Dokładnie ta sama listwa tylko 6mm i 10 A
  • Poziom 39  
    Te listwy się do niczego nie nadają łatwo zerwać gwint przy lekkim docisku, wypadaja wkręty przy ich całkowitym wykręceniu, deformuje sie korpus przy lekkim docisku wkręta.
    A gdzie sens połączeń przewodu 6mm2 , ale o prądzie dopuszczalnym 16 czy 10A?

    A to łaczenie pewnie jest już niedostępne, pod płytkami?
  • Poziom 4  
    andrzej lukaszewicz napisał:
    Te listwy się do niczego nie nadają łatwo zerwać gwint przy lekkim docisku, wypadaja wkręty przy ich całkowitym wykręceniu, deformuje sie korpus przy lekkim docisku wkręta.
    A gdzie sens połączeń przewodu 6mm2 , ale o prądzie dopuszczalnym 16 czy 10A?

    A to łaczenie pewnie jest już niedostępne, pod płytkami?
    .

    Niestety już wszystko pod płytkami połączone.