S7-300 313C-2DP - brak połączenia ze sterownikiem przez nieoryginalny PC adapter

haussik 07 Maj 2018 21:43 429 13
  • #1 07 Maj 2018 21:43
    haussik
    Poziom 3  

    Czesć wszystkim, chciałbym Was prosić o pomoc ,ponieważ kupiłem sterownik CPU313C-2DP aby nauczy się programowania w Step7. Generalnie stwierdziłem , że lepiej mieć sterownik fizycznie niż płacić 2tyś zł za kurs programowania. Wcześniej programowałem na easyMoeller oraz troszkę na studniach w simaticu. Generalnie nie jestem automatykiem tylko mechanikiem UR.
    Po krótkim wstępie do rzeczy:

    - Kupiony sterownik CPU313C-2DP 6ES7 313-6CE01-0ABO
    - kupiony PC adapter - zamiennik ( Amsamotion PC Adapter USB/MPI (6ES7972-0CB20-0XA0) )
    - załatwiłem laptopa z win xp 32 bit Sp3
    - zainstalowałem Step 7 v5.5 +sp1

    Pc adapter po podłączeniu w managerze urządzeń jest odczytywany, po ustawieniu w programie hardwaru i ustawieniu komunikacji mpi wybija mi błąd "The local MPI address for the programming device/PC is higher than the maximum node address or the wrong transmission rate or the wrong interrupt set".
    Na sterowniku po właczeniu w tryb RUN świeci mi się czerwona dioda SF, zielona DC5V , oraz miga Stop

    kurde siedziałem pół majówki nad tym i niestety nie udało mi się tego ogarnąć. Czytałem na tym i innych forach tematy o zmianie adresów ale nici z tego. Dziś w firmie kolega kazał mi sprawdzić w notach katalogowych sterownika co i jak o nim dokładnie pisze. Wyczytałem że potrzebowałbym step7 5.2 sp1 lub wyższy, wiec czy 5.5 nie może być? Pobrałem również sterowniki do pc adaptera ( paczka 140 mb.) ale wyświetla mi komunikat że mam wersje 8.2 a ja potrzebuje 2.0. Kurcze zbyt nie wiem co począć ... Prosiłbym o pomoc.

    0 13
  • Relpol
  • #2 07 Maj 2018 22:19
    lukaszd82
    Poziom 26  

    Sterownik nowy czy używany? Oczywiście karta pamięci jest w slocie?
    Jeśli używka to trzeba go zresetować. Nie pamiętam już dokładnie jak się to robiło. W 315 trzeba było przytrzymać MRES aż zacznie dioda szybko migać, szybko odpuścić i chyba jeszcze raz MRES. Ale nie potwierdzę na 100%. W pdf sterownika powinno to być.
    Tu procedura ze strony Siemensa:

    Spoiler:
    The MMC is slotted in the bay of the CPU. The CPU requests an overall reset (slow blinking of the STOP LED).
    Set the switch to "MRES" and hold it there until the STOP LED lights continuously (approx. 9 seconds).
    Within the next 3 seconds, you must let the switch go and set it again to "MRES". The STOP LED now blinks during the delete procedure.

    0
  • #3 07 Maj 2018 22:24
    haussik
    Poziom 3  

    Korzystałem z funkcji Mres ale z tego co wyczytałem to kasuje program z pamięci sterownika a nie z karty. Kartę musiałbym wyczyścić z bloków niepotrzebnych ale przez program a niestety nie mam połączenia. Sterownik używany.

    0
  • #4 07 Maj 2018 22:28
    lukaszd82
    Poziom 26  

    Proszę przeczytać opis ze strony siemensa. Ten sposób kasuje kartę MMC.
    Ten sterownik bez karty z tego co wiem nie będzie działał. Mam nadzieje że nie przeformatował Pan jej w PC bo przywrócenie do odpowiedniego stanu wymaga trochę wiedzy.
    Tych kart lepiej nie wtykać do żadnych czytników. I musi to być oruginalna karta MMC Siemens.
    Tu jeszcze raz pełny opis:

    Spoiler:
    Description
    With S7-300 CPUs, the communication data of the local interface (protocol, baud rate and station address) is retained if no MMC or an MMC with invalid data* is slotted at startup. The CPU can still be reached via the previous communication data.
    The communication data is changed only in the case of a default reset or when starting up with an MMC with valid data*.

    S7-300 CPU
    With S7-300 CPUs (except CPU 318), the function "Reset in the as-delivered status" is implemented as of firmware version V2.5.
    In the chapter entitledReset in the as-delivered status of the operating instructions "S7-300 CPU 31xC and CPU 31x: Setting up" (Entry ID: 13008499) you will find all the information on the effect of and procedure for "Resetting in the as-delivered status".

    MMC
    It is only possible to reset the MMC if it contains data* that is invalid for the CPU. Otherwise the MMC is only initialized by the procedure described.

    All the user data is deleted when you reset the SIMATIC Micro Memory Card (MMC). Proceed as follows.


    The MMC is slotted in the bay of the CPU. The CPU requests an overall reset (slow blinking of the STOP LED).
    Set the switch to "MRES" and hold it there until the STOP LED lights continuously (approx. 9 seconds).
    Within the next 3 seconds, you must let the switch go and set it again to "MRES". The STOP LED now blinks during the delete procedure.

    If the CPU continues to request an overall reset after the procedure described above, then the MMC is defective.

    Note on firmware V3.2 and V3.3
    With these firmware versions you cannot reset the MMC with the CPU. In this case you need either a Field PG or a USB prommer to reset the MMC. Information about this is available in Entry ID 13992345. This behavior will be cleared with the next version of the firmware.

    Note
    How to write to or delete (reset) a SIMATIC MMC outside an S7-300 CPU is described in Entry ID 21829579.

    * Invalid system data is, for example, data stored for a different type of CPU.

    i link do żródła: Link

    Nie powiem nic na temat zamiennika interfejsu, ponieważ ja ma oryginał.

    0
  • #5 07 Maj 2018 22:56
    Rariusz
    Specjalista Automatyk

    Witam,

    haussik napisał:

    Pc adapter po podłączeniu w managerze urządzeń jest odczytywany, po ustawieniu w programie hardwaru i ustawieniu komunikacji mpi wybija mi błąd "The local MPI address for the programming device/PC is higher than the maximum node address or the wrong transmission rate or the wrong interrupt set".


    Z tym zamiennikiem to różnie bywa. Może być wszystkiemu winien. Jeżeli
    po resecie PLC nie zadziała to poszukaj na forum tematów związanych z tym
    adapterem. Czasem ludziom działa a czasem nie.

    W Step7 V5.5 masz już sterowniki do orginalnego kabla siemensa zainstalowane.
    Kiedyś czytałem że jeden z użytkowników odinstalował orginalne i dopiero zainstalował sterowniki do zamiennika żeby wszystko działało.

    Pozdrawiam

    0
  • Relpol
  • #6 09 Maj 2018 15:48
    haussik
    Poziom 3  

    Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi , Panowie sprawa wygląda tak:
    -Kasowanie karty przez mres nie przyniosło rezultatu
    -Pożyczyłem kabel z firmy oryginalny i na nim wyskakiwał błąd (no other active partner can be found).
    -Wyjąłem karte i bez karty udało mi się połączyc z sterwonikem tzn. klikając na okularki w oknie gdzie mogę pisac program na dolnym pasku pojawia się zielony pasek z napisem RUN.
    -Podpiąłem chiński kabel i również pojawia się zielony pasek z RUN.( dla pewności w tym momencie wiem , że jestem z nim na 100% połączony?)
    - Apropo karty czy jakiś sprawdzony program do jej kasowania pomoże coś czy kupować inna nowa taka sama około 100 200zł z tego co patrzyłem.

    0
  • #7 03 Paź 2018 21:19
    Jarik
    Specjalista Automatyk

    A to oznacza że MRES nie zadziałał i w karcie pozostała konfiguracja sprzętowa zmieniająca tryb komunikacji portów. Więc będzie problem z komunikacją dopóki nie ustawisz właściwych parametrów komunikacji w interfejsie. Czy masz programator Siemensa w pracy jeżeli tak to istnieje możliwość skasowania plików z karty i to powinno pomóc, lub jeszcze raz przeczytać instrukcje jak wykonać MRES. Jaki sterownik (firmware) posiadasz? Podaj oznaczenie Siemensa SES7 ......

    0
  • #8 04 Paź 2018 09:10
    elektronikq
    Poziom 24  

    Nie wiem jak w 300 ale w 1200/1500 wszystkich plików z karty usuwać nie można bo potem nie możemy nic wgrać.

    Jeśli to adapter made in china to ja miałem problem z s7-200. Rok działał. Działający odstawiłem na półkę. Po roku go chcę podłączyć a tu cisza:)

    0
  • #9 04 Paź 2018 10:36
    lukaszd82
    Poziom 26  

    W S7-300 plików systemowych ręcznie usunąć się nie da z SD. Procedura resetowania z posty #4 usuwa wszystkie pliki programowe z SD, trzeba cały soft ładować od nowa.
    Poza tym w 1200/1500 włączenie plc z czystą kartą resetuje sterownik do ustawień fabrycznych. Przynajmniej tak nam na szkoleniu przekazano i tak też robiliśmy na szkoleniu na 1200.
    Nie było żadnych problemów.

    0
  • #10 04 Paź 2018 11:09
    elektronikq
    Poziom 24  

    Cytat:
    Poza tym w 1200/1500 włączenie plc z czystą kartą resetuje sterownik do ustawień fabrycznych. Przynajmniej tak nam na szkoleniu przekazano i tak też robiliśmy na szkoleniu na 1200.

    Ja uruchomisz procedurę resetu dodatkowo to ok.

    0
  • #11 04 Paź 2018 11:38
    lukaszd82
    Poziom 26  

    Wystarczy przy wyłączonym PLC włożyć czystą kartę SD. Włączamy PLC i mamy reset sterownika do ustawień fabrycznych. Nic więcej nie musiałem na 1200 uruchamiać.
    Natomiast reset SD w tych sterownikach to inny temat.

    0
  • #12 04 Paź 2018 20:21
    haussik
    Poziom 3  

    Generalnie problem leżał po stronie karty, karta jest walnięta ( prawdopodobnie ktoś ją kasował przez czytnik w kompie - podjąłem ryzyko kupując na olx sterownik) kupiłem inna karta i jest ok.

    0
  • #13 04 Paź 2018 20:26
    lukaszd82
    Poziom 26  

    jak karta formatowana tylko w zewnętrznym czytniku to da się ją odzyskać.
    Na PW mogę małą instrukcję napisać ;>
    Ale potrzebuję dokładnych danych tej karty.
    Choć chwilka, ja już kiedyś koledze podsyłałem na ten temat info :)
    I chyba wiem skąd nowa karta ;D

    0
  • #14 04 Paź 2018 20:30
    haussik
    Poziom 3  

    Tak Łukasz wdzięczny jestem za pomoc i za kartę :)

    0