[Rozwiązano] Podłączenie silnika jednofazowego Promotor ML 90S-4 - dodatkowe 2 przewody?

10 Maj 2018 22:40 846 7
  • Poziom 2  
    Witam, jestem nowy na forum jednak forum przeglądam od lat w poszukiwaniu odpowiedzi na różnorakie pytania.
    Nabyłem ostatnio silnik jednofazowy 1.1 kW jak w temacie. Otóż mam dylemat do czego mogą służyć 2 czarne przewody zakończone fabrycznie kostką? Silnik ma 2 kondensatory- rozruchowy i kondensator pracy. Nie jestem fachowcem z dziedziny elektryki więc proszę o ewentualne wskazówki. Silnik chciałbym podłączyć do zasilania a przeznaczenie to napęd betoniarki. Owe przewody wychodzą z wnętrza silnika i nie mam pojęcia czy trzeba coś z nimi robić czy mogą pozostać niepodłączone. Nie chciał bym spalić nowego silnika poprzez swoją niewiedzę :)

    Dziękuję za zainteresowanie tematem i ewentualne odpowiedzi.

    Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    Wszystko zależy od przeznaczenia silnika. Jeśli jest to jakaś prosta maszyna, to nie musisz tego podłączać. Jest to dodatkowe zabezpieczenie. Silnik pracuje w trybie S1, więc możesz spać spokojnie.
    Obowiązkowo wyłącznik silnikowy 6.3-10A.

    Poniżej schemat podłączenia:
    Podłączenie silnika jednofazowego Promotor ML 90S-4 - dodatkowe 2 przewody?
  • Poziom 2  
    jalop napisał:
    Wszystko zależy od przeznaczenia silnika. Jeśli jest to jakaś prosta maszyna, to nie musisz tego podłączać. Jest to dodatkowe zabezpieczenie. Silnik pracuje w trybie S1, więc możesz spać spokojnie.
    Obowiązkowo wyłącznik silnikowy 6.3-10A.

    Poniżej schemat podłączenia:
    Podłączenie silnika jednofazowego Promotor ML 90S-4 - dodatkowe 2 przewody?


    Dzięki za odpowiedź i cenne wskazówki. Mogę zastosować zwykły wyłącznik bez zabezpieczenia i wyłącznik nadprądowy 10A tzw ES wpięty pomiędzy silnikiem a wyłącznikiem?
  • Poziom 24  
    jalop napisał:
    Wszystko zależy od przeznaczenia silnika. Jeśli jest to jakaś prosta maszyna, to nie musisz tego podłączać. Jest to dodatkowe zabezpieczenie. Silnik pracuje w trybie S1, więc możesz spać spokojnie.
    Obowiązkowo wyłącznik silnikowy 6.3-10A.

    Poniżej schemat podłączenia:
    Podłączenie silnika jednofazowego Promotor ML 90S-4 - dodatkowe 2 przewody?


    Kup sobie wyłącznik silnikowy w obudowie na prąd 6-10A i podłącz go jak pokazał jalop.
    "wyłącznik nadprądowy 10A tzw ES " nie jest prawidłowym zabezpieczeniem silnika - inne charakterystyki.
  • Poziom 24  
    jack989 napisał:
    Dzięki za odpowiedź i cenne wskazówki. Mogę zastosować zwykły wyłącznik bez zabezpieczenia i wyłącznik nadprądowy 10A tzw ES wpięty pomiędzy silnikiem a wyłącznikiem?


    Ja wiem, że wyłącznik silnikowy nie jest tani, ale coś za coś i posłuchaj kolegi karwo.
  • Poziom 2  
    Zrobiłem tak jak koledzy wyżej podpowiedzieli- zakupiłem właściwy wyłącznik i działa. A kable które mnie zastanawiały do czego służą pozostaną wolne.

    Dzięki za pomoc. Temat zamykam jako rozwiązany.
  • Poziom 2  
    Zrobiłem tak jak koledzy wyżej podpowiedzieli- zakupiłem właściwy wyłącznik i działa. A kable które mnie zastanawiały do czego służą pozostaną wolne.

    Dzięki za pomoc. Temat zamykam jako rozwiązany.

    Dodano po 53 [sekundy]:

    Zastosowano wyłącznik silnikowy