Nagrzewnica sterowana PLC

14 Maj 2018 16:55 339 1
  • Poziom 1  
    Obiekt sterowania to nagrzewnica o mocy 4kW z oporowymi elementami grzejnymi i przepływie
    powietrza wymuszonym działaniem wentylatora napędzanego silnikiem elektrycznym prądu stałego.
    Schemat poglądowy przykładu obiektu przedstawiono na rysunku poniżej.
    Podstawowe elementy nagrzewnicy wykorzystanej jako obiekt sterowany przykładowym programem
    to:
    pulpit sterowniczy wyposażony w przyciski: Start (styk typu NO służący do uruchomienia
    urządzenia) i Stop (styk typu NZ służący do zatrzymania urządzenia) oraz lampkę kontrolną Praca
    informującą o stanie urządzenia,
    silnik elektryczny prądu stałego napędzający wentylator załączany poprzez przekaźnik
    elektromagnetyczny (24 V DC),
    oporowy element grzejny załączany podobnie jak silnik za pośrednictwem przekaźnika
    elektromagnetycznego (24 V DC),
    klapa zamykająca wylot nagrzewnicy, której stan kontrolowany jest wyłącznikiem krańcowym
    Klapa, zamykanie wylotu następuje grawitacyjnie po zatrzymaniu wentylatora (brak przepływu
    powietrza).

    Nagrzewnica sterowana PLC
    Zadanie
    Narysuj schemat elektryczny urządzeń podłączonych do sterownika oraz program
    drabinkowy (blokowy) realizujący następujące zadanie:
    Po naciśnięciu przycisku Start na 3 sekund włącza się sygnał dźwiękowy. Po tym czasie włącza się
    wentylator, a następnie po 5 sekundach grzejnik elektryczny. Po naciśnięciu przycisku Stop następuje
    najpierw wyłączenie grzejnika, a następnie po 5 sekundach wentylatora. Przepływ powietrza przez
    nagrzewnice sygnalizowany jest otwarciem klapy (sygnał wysoki na wejście sterownika). Jeżeli po
    czasie 3 sekund od momentu zakończenia sygnału dźwiękowego nie nastąpi otwarcie klapy, to
    grzałka nie włącza się i generowany jest alarm. Jeżeli w trakcie działania wentylatora i grzałki
    elektrycznej, klapa nie będzie otwarta, to grzałka wyłącza się i następuje alarmu. Alarm polega na
    generowaniu sygnału dźwiękowego i świetlnego o częstotliwości 1 Hz. Wyłączenie alarmu następuje
    po naciśnięciu przycisku Stop. Prawidłowa praca nagrzewnicy sygnalizowana jest lampką.