[Solved] Różnicówka 3 fazowa wyskakuje przy urządzeniu jednofazowym

16 May 2018 18:45 1209 21
  • Level 3  
    Witam mam takie pytanie do elektryków w sprawie różnicówki 3 fazowej ponieważ w skrzynce budowlanej posiadam różnicówke 3 fazową i 1 wyłącznik nadprądowy B 20
    A dalej mam jeszcze jedną RB z gniazdami trzy i jedno fazowymi , i gdy podłączałem wiertarke lub szlifierke to odrazu wyzwala różnicówka i to samo jest z silnikiem trójfazowym do pompy głębinowej tylko że tu chyba pompa zadzerwiała silnik buczy i wyskakuje zaraz różnicówka. Pytanie co jest tego przyczyną?
    Zgóry dzięki
    [30.03.2021, webinar elektroda] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • OxomiOxomi
  • Level 3  
    marek-1983 wrote:
    Daj zdjęcie podłączenia gniazda i odpływów RCD. Aha a gdzie masz zabezpieczenie gniazda 3f ?

    W tej głównej RB jest to co na zdjęciu a w drugiej są dwie różnicówki 3 fazowe wyłączniki nadprądowe jedno fazowe i bezpieczniki topikowe jakieś niemieckie
  • OxomiOxomi
  • Level 28  
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, prawdopodobnie w silniku jest zwarcie PE z N.
    Przy braku obciążenie RCD nie zadziała.
    Odłącz przewody fazowe i N od silnika, a na 99% szlifierka po włączeniu nie będzie wyzwalać RCD, w innym przypadku to silnik i szlifierka ma przebicie.
  • Level 3  
    nuszek wrote:
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, prawdopodobnie w silniku jest zwarcie PE z N.
    Przy braku obciążenie RCD nie zadziała.
    Odłącz przewody fazowe i N od silnika, a na 99% szlifierka po włączeniu nie będzie wyzwalać RCD, w innym przypadku to silnik i szlifierka ma przebicie.

    W gnieździe przy silniku jest odłączona żyła Neutralna
  • Level 28  
    marek-1983 wrote:
    nuszek nie koniecznie bo z tego co widać to zasilanie gniazda jest z przed RCD L1 L2 L3 a N za RCD
    Nie ma znaczenia czy przed czy za, pewna część prądu w przewodzie N popłynie przez RCD do silnika i wróci przewodem PE, a to spowoduje wyzwolenie RCD.
    Można sobie to łatwo rozrysować.
  • Level 3  
    Ok mam zdj tabliczki a chciałem się jeszcze zapytać .Wyłącznik nadprądowy B 20 jest na gniazdo w RB i jak tam podłącze wiertarke wszystko jest ok. Tylko jak podłącze wtyczke trzy fazową skrzynki budowlanej dodatkowej i tam podłącze wiertarke to wyskakuje ta różnicówka
  • Level 16  
    To też ale widzi upływ pomiędzy przewodami zasilania a N I PE i też może wyzwalać

    Dodano po 5 [minuty]:

    damian070 wrote:
    Ok mam zdj tabliczki a chciałem się jeszcze zapytać .Wyłącznik nadprądowy B 20 jest na gniazdo w RB i jak tam podłącze wiertarke wszystko jest ok. Tylko jak podłącze wtyczke trzy fazową skrzynki budowlanej dodatkowej i tam podłącze wiertarke to wyskakuje ta różnicówka


    Ciekawe jak jest podłączenie w puszce w silniku widać ze silnik może pracować w gwieździe jak i w trójkącie
  • Level 3  
    marek-1983 wrote:
    To też ale widzi upływ pomiędzy przewodami zasilania a N I PE i też może wyzwalać

    Tak jest jak złącze w gniazdku N z PE to różnicówka wyzwoli ale wiertarka normalnie chodzi w porównaniu z gniazdami w dodatkowej rozdzielni bezpośrednio podłączonej pod gniazdo. 3 fazowe

    Dodano po 9 [minuty]:

    marek-1983 wrote:
    To też ale widzi upływ pomiędzy przewodami zasilania a N I PE i też może wyzwalać

    Dodano po 5 [minuty]:

    damian070 wrote:
    Ok mam zdj tabliczki a chciałem się jeszcze zapytać .Wyłącznik nadprądowy B 20 jest na gniazdo w RB i jak tam podłącze wiertarke wszystko jest ok. Tylko jak podłącze wtyczke trzy fazową skrzynki budowlanej dodatkowej i tam podłącze wiertarke to wyskakuje ta różnicówka


    Ciekawe jak jest podłączenie w puszcze w silniku widać ze silnik może pracować w gwiździe jak i w trójcie

    Dodam że silnik pracował przed zimą i teraz przy włączeniu buczy a podłączenie jest jak dobrze pamiętam w gwiazde ale nie jestem pewny .
  • Electrician specialist
    W tej RB jest nieźle namieszać.
    Przede wszystkim gniazdo 3f jest zasilane z przed RCD a jego N jest podłączone za RCD.
  • Level 3  
    kj1 wrote:
    W tej RB jest nieźle namieszać.
    Przede wszystkim gniazdo 3f jest zasilane z przed RCD a jego N jest podłączone za RCD.

    No właśnie też to zauważyłem że jak wyłącze zasilanie różnicówką to napięcie mam tylko zera nie ma heh
    Może dlatego zakażdym razem mi wyskakuje?
  • Level 16  
    damian070 wrote:
    marek-1983 wrote:
    To też ale widzi upływ pomiędzy przewodami zasilania a N I PE i też może wyzwalać

    Tak jest jak złącze w gniazdku N z PE to różnicówka wyzwoli ale wiertarka normalnie chodzi w porównaniu z gniazdami w dodatkowej rozdzielni bezpośrednio podłączonej pod gniazdo. 3 fazowe

    Dodano po 9 [minuty]:

    marek-1983 wrote:
    To też ale widzi upływ pomiędzy przewodami zasilania a N I PE i też może wyzwalać

    Dodano po 5 [minuty]:

    damian070 wrote:
    Ok mam zdj tabliczki a chciałem się jeszcze zapytać .Wyłącznik nadprądowy B 20 jest na gniazdo w RB i jak tam podłącze wiertarke wszystko jest ok. Tylko jak podłącze wtyczke trzy fazową skrzynki budowlanej dodatkowej i tam podłącze wiertarke to wyskakuje ta różnicówka


    Ciekawe jak jest podłączenie w puszcze w silniku widać ze silnik może pracować w gwiździe jak i w trójcie

    Dodam że silnik pracował przed zimą i teraz przy włączeniu buczy a podłączenie jest jak dobrze pamiętam w gwiazde ale nie jestem pewny .


    Zasilanie wiertarki masz za RCD :) i będzie chodzić bez problemów. A co do silnika było by trzeba sprawdzić stan uzwojeń. Ale oczywiście miernikiem
  • Level 3  
    marek-1983 wrote:
    damian070 wrote:
    marek-1983 wrote:
    To też ale widzi upływ pomiędzy przewodami zasilania a N I PE i też może wyzwalać

    Tak jest jak złącze w gniazdku N z PE to różnicówka wyzwoli ale wiertarka normalnie chodzi w porównaniu z gniazdami w dodatkowej rozdzielni bezpośrednio podłączonej pod gniazdo. 3 fazowe

    Dodano po 9 [minuty]:

    marek-1983 wrote:
    To też ale widzi upływ pomiędzy przewodami zasilania a N I PE i też może wyzwalać

    Dodano po 5 [minuty]:

    damian070 wrote:
    Ok mam zdj tabliczki a chciałem się jeszcze zapytać .Wyłącznik nadprądowy B 20 jest na gniazdo w RB i jak tam podłącze wiertarke wszystko jest ok. Tylko jak podłącze wtyczke trzy fazową skrzynki budowlanej dodatkowej i tam podłącze wiertarke to wyskakuje ta różnicówka


    Ciekawe jak jest podłączenie w puszcze w silniku widać ze silnik może pracować w gwiździe jak i w trójcie

    Dodam że silnik pracował przed zimą i teraz przy włączeniu buczy a podłączenie jest jak dobrze pamiętam w gwiazde ale nie jestem pewny .


    Zasilanie wiertarki masz za RCD :) i będzie chodzić bez problemów

    Ok na tym gnieździe jak zmostkuje N z PE różnicówka wyzwala

    Dodano po 3 [minuty]:

    Marek-1983
    A z silnikiem nie jest może tak że ma ciężko ruszyć bo pompa jest zaśniedziała?
  • Level 16  
    damian070 wrote:
    marek-1983 wrote:
    damian070 wrote:
    marek-1983 wrote:
    To też ale widzi upływ pomiędzy przewodami zasilania a N I PE i też może wyzwalać

    Tak jest jak złącze w gniazdku N z PE to różnicówka wyzwoli ale wiertarka normalnie chodzi w porównaniu z gniazdami w dodatkowej rozdzielni bezpośrednio podłączonej pod gniazdo. 3 fazowe

    Dodano po 9 [minuty]:

    marek-1983 wrote:
    To też ale widzi upływ pomiędzy przewodami zasilania a N I PE i też może wyzwalać

    Dodano po 5 [minuty]:

    damian070 wrote:
    Ok mam zdj tabliczki a chciałem się jeszcze zapytać .Wyłącznik nadprądowy B 20 jest na gniazdo w RB i jak tam podłącze wiertarke wszystko jest ok. Tylko jak podłącze wtyczke trzy fazową skrzynki budowlanej dodatkowej i tam podłącze wiertarke to wyskakuje ta różnicówka


    Ciekawe jak jest podłączenie w puszcze w silniku widać ze silnik może pracować w gwiździe jak i w trójcie

    Dodam że silnik pracował przed zimą i teraz przy włączeniu buczy a podłączenie jest jak dobrze pamiętam w gwiazde ale nie jestem pewny .


    Zasilanie wiertarki masz za RCD :) i będzie chodzić bez problemów

    Ok na tym gnieździe jak zmostkuje N z PE różnicówka wyzwala

    Dodano po 3 [minuty]:

    Marek-1983
    A z silnikiem nie jest może tak że ma ciężko ruszyć bo pompa jest zaśniedziała?


    To podłącz silnik bez obciążenia tzn bez pompy
  • Level 3  
    A co do różnicówki to gniazdo trójfazowe jest źle podłączone ?
    Fazowe powinny przechodzić przez różnicówke?
  • Helpful post
    Level 16  
    w tej skrzyneczce powinno być zabezpiecznie nadmiarowo-prądowe do tego gniazda. Jesli dajesz N-ke za RCD to przewody L1 L2 L3 też daj. Choć silniki nie powinno dawać przez RCD więc w takim wypadku przepnij N na górę. Ale tylko tylko z tego gniazda 3-f
  • Level 3  
    Dzięki kolego marek-1983
    A jak bym chciał jakiś czas zasilać altanke mieszkalną z tej RB muszę dać zamiast tej RCD . wyłącznik nadprądowy C20 A. Gdy w złączu kablowym jest C25A czy odrazu C25A bo z czasem ZK będzie tu gdzie jest RB i trzeba będzie dać C25
  • Level 16  
    damian070 wrote:
    Dzięki kolego marek-1983
    A jak bym chciał jakiś czas zasilać altanke mieszkalną z tej RB muszę dać zamiast tej RCD . wyłącznik nadprądowy C20 A. Gdy w złączu kablowym jest C25A czy odrazu C25A bo z czasem ZK będzie tu gdzie jest RB i trzeba będzie dać C25


    Poczytaj o selektywności zabezpieczeń będziesz mądrzejszy i nabędziesz wiedzy
  • Level 3  
    Ok dzięki poczytam będzie lepiej dla mnie :)