Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Sklep HeluKabel
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Płyta indukcyjna samsung i RCD.

rafaelda87 17 Maj 2018 18:42 525 12
  • #1 17 Maj 2018 18:42
    rafaelda87
    Poziom 3  

    Witam

    Posiadam płytę indukcyjną nz64h57479k , podpięta prawidłowo pod sieć 380/400V na 2 fazy.
    Niestety nie mogę jej zastartować bo wywala RCD. Betoniarka pracuje prawidłowo 380/400V.
    Wszystkie gniazda prądowe i siłowe mam podpięte pod jeden RCD. Czytałem już że to kiepskie rozwiązanie.
    Oświetlenie ma własną RCD.
    Mam pytanie czy RCD które jest w załączniku spełnia wymogi do takich urządzeń jak ta płyta indukcyjna?
    Czy wypadałoby mi wymienić RCD ? Z góry zakładam że płyta jest sprawna choć to jeszcze sprawdzę.

    0 12
  • Sklep HeluKabel
  • #2 17 Maj 2018 18:53
    Shadowix
    Poziom 26  

    Płyta jest prawidłowo podpięta? Daj foto połączeń

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 17 Maj 2018 19:22
    rafaelda87
    Poziom 3  

    Tak 100% prawidłowo , ze schematu , chyba że źle połączyli fabrycznie tam w środku.
    Nie mam fot bo już jestem w domu , a jeszcze nie mieszkam tam gdzie mam płytę.
    Ale standardowo uziemienie do uziemienia , 2 kable połączone fabrycznie to idzie na N , 2 pozostałe kable były połączone ( gdy zasilany 220V) rozdzieliłem je i podpiąłem pod 2 fazy 400V , fazy sprawdzałem próbówką i wszystko się zgadza , nie ma mowy o jakimś przepięciu.
    Dodam tylko zdj płyty , bo wziąłem ją ze sobą do domu.

    0
  • #4 17 Maj 2018 19:36
    Shadowix
    Poziom 26  

    Ale burdel w tej "rozdzielnicy"... Poskręcane milion przewodów pod jeden zacisk... Co jeszcze masz podłączony pod ten C25? Trzy obwody trójfazowe i cztery jednofazowe w mieszkaniu?

    0
  • #5 17 Maj 2018 19:47
    rafaelda87
    Poziom 3  

    Pod C25 jest 3 obwody siłowe , 2 gniazdka siłowe (kotłownia i garaż) i obwód siłowy do indukcji.
    Ta dolna różnicówka jest od wszystkich gniazd 220V i obwodów siłowych.
    Trafiłem na bardzo kiepskiego elektryka , wtedy się jeszcze nic nie znałem .
    Musiałem dużo poprawiać , rozprowadzanie przewodów itp. Skrzynka wygląda kiepsko...
    Chciałem u siebie w domu sprawdzić teraz tą płytę , ale widzę że pod uziemieniem świeci próbówka więc zrezygnuję.

    0
  • #6 17 Maj 2018 20:51
    elel
    Poziom 16  

    6 przewodów pod jeden zacisk? Brawo Ty. Masz gaśnicę w pobliżu?

    0
  • #7 17 Maj 2018 21:00
    rafaelda87
    Poziom 3  

    Ja tego nie robiłem , dopiero dziś zabrałem się za tą skrzynkę bo jej nie ruszałem - a 1,5 roku temu to byłem laikiem w tych sprawach .
    Dzięki za zwrócenie uwagi.

    0
  • #8 17 Maj 2018 21:56
    mawerix123
    Poziom 38  

    rafaelda87 napisał:
    Pod C25 jest 3 obwody siłowe , 2 gniazdka siłowe (kotłownia i garaż) i obwód siłowy do indukcji.


    Więc wymień ten C25 na B16 a drugi kup do płyty indykcyjnej i zleć montaż elektrykowi, jeśli płyta podłączona jest na stałe (nie przez gniazdo) to nie wymaga RCD w obwodzie.

    BTW: przy okazji zakupów kup B10 na obwody oświetlenia.

    0
  • #9 18 Maj 2018 12:28
    kSmuk
    Poziom 20  

    Obstawiam pomieszane przewody N obu wyłączników różnicowo-prądowych.
    Rozdzielnica do natychmiastowej poprawy.

    0
  • #10 18 Maj 2018 13:07
    jack63
    Poziom 42  

    kSmuk napisał:
    Obstawiam pomieszane przewody N obu wyłączników różnicowo-prądowych.

    Oby, oby tylko tyle.
    Może być i tak, że płyta poszła do krainy wiecznych łowów, bo podano tylko fazy a Nka wisiała sobie na wyłączonym obwodzie...

    0
  • #11 18 Maj 2018 15:46
    rafaelda87
    Poziom 3  

    Podpiąłem indukcje z pominięciem różnicówki.
    Wszystko działa.

    0
  • #12 03 Cze 2018 20:19
    rafaelda87
    Poziom 3  

    Poprawiłem instalacje. Doradzcie czy muszę instalować różnicówkę dla tej płyty indukcyjnej. Czytałem gdzieś tutaj że w niektórych krajach podpina się to bez różnicówek. Różne standardy.
    Przy okazji znalazłem kolejny błąd elektryka, obwód garażu jest na kablu 1,5mm2 a tam będzie odkurzacz 1400W, hydrofor 2200W oraz kilka drobnych odbiorników.
    Na szczęście mam blisko do rozdzielni.

    0