Stopiona izolacja przewodu 400v "Siły"

27 Maj 2018 08:54 1347 24
  • Poziom 11  
    Witam.

    Wczoraj zauważyłem u siebie w szafce coś niepokojącego. Mianowicie jeden z przewodów ma stopioną izolację. Przewód ten wychodzi z zabezpieczenia, które odpowiada za przepływowy podgrzewacz wody 18kW. Podgrzewacz przestał podgrzewać więc zajrzałem do szafki czy nie wyskoczył bezpiecznik i zobaczyłem ten przewód. Co może być tego przyczyną? Zabezpieczenie przedlicznikowe to 25A.

    Dodam, że podgrzewacz zawsze pracuje na minimalnym ustawieniu temperatury bo dla mnie jest wystarczające.
  • Poziom 42  
    sewbia napisał:
    Co może być tego przyczyną?
    Niedokręcony mocno przewód.
  • Specjalista elektryk
    Zemściło się wkładanie dwóch końców przewodów/drutów pod jeden zacisk elementu modułowego.
    stanisław1954 napisał:
    Niedokręcony mocno przewód.
    Nie, kolego. Budowa zacisku nie pozwala na dokręcenie jednocześnie dwóch żył obok siebie. Jedna przeważnie jest luźna, mimo wszystko.
  • Poziom 11  
    Od razu zaznaczam, że to nie wykonywałem. Instalacja była w domu do którego się wprowadziłem.

    Co powinienem teraz zrobić?
  • Poziom 42  
    elpapiotr napisał:
    Zemściło się wkładanie dwóch końców przewodów/drutów pod jeden zacisk elementu modułowego.
    stanisław1954 napisał:
    Niedokręcony mocno przewód.
    Nie, kolego. Budowa zacisku nie pozwala na dokręcenie jednocześnie dwóch żył obok siebie. Jedna przeważnie jest luźna, mimo wszystko.

    Są na to sposoby, a ze zdjęcia mogę się domyślać, że przekrój przewodu pozwala na to.
  • Poziom 29  
    Jaki to przekrój przewodu, który zasila ten ogrzewacz 18 kW? Montujesz podgrzewacz 18 kW mając przed licznikiem 25 A? Przed licznikiem powinno być 40-50 A, żeby to miało jakikolwiek sens. Sam podgrzewacz powinien być poprzedzony wyłącznikiem nadprądowym 32 A i zasilony przewodem o przekroju 4-6 mm^2. Ogrzewacz 18 kW to pobór prądu jakieś 26 A na fazę.
    Nie ma totalnego znaczenia, że ogrzewacz pracuje na minimalnym podgrzewaniu wody. Dziś pracuje na minimalnym, "jutro" przyda się pełen power.
  • Specjalista elektryk
    emigrant napisał:
    Jaki to przekrój przewodu, który zasila ten ogrzewacz 18 kW?

    Ja dopytam. Kiedy był ostatni przegląd i pomiary instalacji?
  • Poziom 11  
    Nie wiem. Mieszkam od marca. Elektryk zamówiony na jutro.
  • Specjalista elektryk
    I po temacie.
    Kolega będzie uprzejmy (po wizycie elektryka) porobić zdjęcia i zamieścić na forum.
    Dla nauki :D
  • Poziom 29  
    U mnie też będzie przepływowy ogrzewacz wody w zakresie 18-27 kW. Będzie ustawione 21 kW, ale od bloku rozdzielczego do B32 mam w planie dać 10 mm^2 a od wyłącznika nadprądowego do ogrzewacza 6 mm^2, bo większego przekroju tam się nie zaciśnie. Sam producent przewiduje 6 mm^2 dla nastawu 27 kW. To obawiam się, że przekrój 6 mm^2 przy ~30,5 A może trochę się grzać.
    U autora tematu pewnie na całym obwodzie izolacja przegrzana. Pewnie 2,5 mm^2 dociągnięte. Oby tak nie było. Już widziałem kilka podgrzewaczy 18 kW na przewodach 2,5 mm^2. No działa, działa, ale do czasu.
  • Poziom 28  
    Widać wyraźnie, że te mostki mają dość. Jeszcze trochę i doszło by do zwarcia między-fazowego. Do tego końcówki za długo przycięte, że goła żyła wystaje z zacisku aparatu. Zamieść zdjęcia po naprawie...
  • Specjalista elektryk
    Przede wszystkim należy dołożyć tam zabezpieczenie dla tego podgrzewacza. I mam nadzieję, że wezwany elektryk to zrobi.
  • Poziom 42  
    kj1 napisał:
    Przede wszystkim należy dołożyć tam zabezpieczenie dla tego podgrzewacza. I mam nadzieję, że wezwany elektryk to zrobi
    Jak, po takim cząstkowym zdjęciu możesz być pewny, jakie i gdzie jest zabezpieczenie podgrzewacza ? Dodatkowo wiele (nie wiem, czy wszystkie), ale te co spotkałem, miały swoje zabezpieczenia w środku.
  • Specjalista elektryk
    stanislaw1954 napisał:
    Jak, po takim cząstkowym zdjęciu możesz być pewny, jakie i gdzie jest zabezpieczenie podgrzewacza ? Dodatkowo wiele (nie wiem, czy wszystkie), ale te co spotkałem, miały swoje zabezpieczenia w środku.

    Przede wszystkim nie chodzi o zabezpieczenie podgrzewacza, ale przewodu go zasilającego. To co napisałem to skrót myślowy. Zdawało mi się, że oczywiste. Za to nieporozumienie przepraszam kolegów.
    Co do reszty, to rzeczywiście możesz mieć rację i ten S którego fragment widać to zabezpieczenie obwodu podgrzewacza.
  • Specjalista elektryk
    stanislaw1954 napisał:
    Dodatkowo wiele (nie wiem, czy wszystkie), ale te co spotkałem, miały swoje zabezpieczenia w środku.

    A co? Wcześniej nic? Czy przedlicznikowe? A przewody? Bądź Kolego poważnym pisząc w tym dziale.
  • Poziom 42  
    opornik7 napisał:
    A co? Wcześniej nic? Czy przedlicznikowe? A przewody?
    Nie wiemy, bo za mało widać na zdjęciu.
  • Poziom 28  
    Poczekajmy spokojnie aż elektryk zaproszony przez autora dokona swojego dzieła potem ocenimy czy poprawnie...
  • Poziom 35  
    Trzeba by jeszcze zajrzeć do DTR- ki tego podgrzewacza bo prawdopodobnie producent zamieścił informację iż instalacja ww podgrzewacza powinna być zasilona przez różnicówkę.
  • Poziom 29  
    Nie dość, że wprowadzamy do łazienki 400 V, którym są zasilane grzałki, to nie wyobrażam sobie, żeby przepływowy ogrzewacz wody nie posiadał RCD. Do tego łazienka jest pomieszczeniem tzw. mokrym. Co najważniejsze, aby była zachowana ciągłość przewodu PE.
    W topowym modelu, niemieckiego Clage 18-27 kW w DTR nic nie jest napisane, żeby wyposażyć obwód zasilający podgrzewacz w RCD. Poza tym chyba normują to przepisy, że każdy obwód łazienkowy powinien być wyposażony w RCD.
  • Specjalista elektryk
    emigrant napisał:
    każdy obwód łazienkowy powinien być wyposażony w RCD

    Podgrzewacz przepływowy nie musi być w łazience.
  • Poziom 29  
    Zazwyczaj jest w łazience, gdzie sobie się przestawia tryby: prysznic, wanna, itd. Do tego moduł wifi/radiowy w kuchni do przestawienia w tryb "zlew". Każdy tryb ma swoją zaprogramowaną temperaturę. Nikt nie będzie grzać wody o jednej temperaturze, żeby pod prysznicem zbić zbyt wysoką temperaturę zimną wodą np. do 38 stopni. Nikt nie będzie też latać gdzieś w inne miejsce, żeby przestawiać tryby, bez sensu. Łazienka ma strefy i podgrzewacz należy tam zmontować, gdzie pozwala na to strefa.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Pytanie za 3 punkty, jaką upływność ma podgrzewacz o mocy 27kW? Ja z wykładu pewnego doktora od instalacji, pamiętam założenie 1mA na 1kW... ktoś mnie poprawi?