podłączenie kompresora stycznik-wyłącznik-presostat

19 Cze 2018 15:57 1167 22
  • Poziom 10  
    Witam,
    mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak podpiąć silnik 3-fazowy 7,5 kw przez stycznik 3 fazowy z cewką 230v do presostatu i wyłącznika pkzm0-16 EA ?

    podłączenie kompresora stycznik-wyłącznik-presostatpodłączenie kompresora stycznik-wyłącznik-presostatpodłączenie kompresora stycznik-wyłącznik-presostat
  • Poziom 33  
    Nie da sie, ponieważ masz tam silnik 7.5 kw skonfigurowany w trojkat. A jak juz wiem silnika o takiej mocy nie mozna uruchamiac w trojkacie a tylko przez gwiazda/trojkat. Aparaty , ktore posiadasz nie pozwalaja na zautomatyzowanie procesu rozruchu.
  • Poziom 10  
    silnik jest podpięty w trójkąt i działa normalnie przy bezpośrednim podłączeniu do gniazda
  • Poziom 36  
    Cyknij no zdjęcie tabliczki tego silnika. Tak z ciekawości jak możesz.
  • Poziom 10  
    podłączenie kompresora stycznik-wyłącznik-presostat

    Tabliczki nie cyknę bo zmieniłem położenie łap i teraz jest od spodu ;p
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    To jest oryginalny kompresor czy zbudowany przez kolegę i dlaczego pominięto ochronę przeciwporażeniową?
  • Poziom 1  
  • Poziom 39  
    Agnieszkapet napisał:
    silnik jest podpięty w trójkąt i działa normalnie przy bezpośrednim podłączeniu do gniazda


    Na biegu jałowym, niczym nie obciążony może startować normalnie (choć nie zawsze).
    Weź pod uwagę to, że silnik przy rozruchu pobiera kilkukrotnie większy prąd od znamionowego (podczas pracy).
    Dorzuć do tego obciążenie i silnik pobierze taki prąd, że na pewno wyzwoli wyłącznik nadmiarowo prądowy.

    Dlatego trzeba zastosować przełącznik (3 styczniki+ czasówka) aby w Y pobierał mniejszy prąd, a po rozruchu czasówka przełączy silnik w Δ.
  • Poziom 1  
  • Poziom 39  
    Obwód sterowania:
    L1 (za wyłącznikiem głównym) - Bezpiecznik (np C2) - zabezpieczenie termiczne w silniku(biała kostka) - jeden styk wyłącznika ciśnieniowego - cewka stycznika - N

    obwód roboczy (trzy fazy):
    L1,L2,L3 - wyłącznik główny - wyłącznik silnikowy (pkzm) - stycznik - silnik

    Przewód ochronny PE:
    - zacisk na wyłączniku ciśnieniowym
    - zacisk w puszce silnika
    - jeżeli obudowa elementów sterowania jest metalowa to zacisk PE w obudowie oraz połączenie obudowy z drzwiczkami.

    Moderowany przez Łukasz-O:

    Porada szkodliwa. Silnik o tej mocy i rozruchu bezpośrednim nie powinien być przyłączony bezpośrednio do sieci publicznej.

  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Ze względu na fakt, że duża wartość początkowego prądu rozruchowego powoduje duże spadki napięcia w sieci, do sieci publicznej o napięciu 400V mogą być łączone bezpośrednio (rozruch bezpośredni) silniki klatkowe o mocy nie większej niż 5,5kW.
    Należy też zapoznać się z dyrektywą maszynową odnośnie dostosowania maszyn do minimalnych wymagań.
    Post kolegi tos18 uważam za szkodliwy.
  • Poziom 34  
    Wszelakie skośnookie 3090 maja na silniku 10HP i startują "na raz"
  • Poziom 42  
    Do tego te skośne konie bywają jakby mniej rącze niż nasze. Wystarczy wziąć cęgi i pomierzyć prądy faz takiego 10HP
  • Poziom 10  
    Elektryk przyjechał i podłączył w 10 min więc nie było tematu.
    A i co najważniejsze, wbrew niektórym opinią na tym setupie działa bez zarzutu.
    Pozdrawiam.
    Temat do zamknięcia,
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Kłaniam się serdecznie. Najważniejsze że działa, nie ważne co dzieje się u sąsiada.
    To jest tak jak z lokalnym klimatem czy samochodem diesla starej generacji i uszkodzonym. Jedzie z prędkością ustabilizowana 70. km/h ale gdy przyspiesza wali z rury na 100m.
    Inaczej- ktoś pali w piecu delikatnie- tym co trzeba, ale jeśli dowali do pieca, niestety wszyscy muszą zamykać okna. Czy w tym dziale najważniejsza jest dewiza- najważniejsze że działa kliknij pomógł jest najważniejsza?
    Wszyscy do piekła! Waże są rzeczy ważne i ważniejswze, a najważniejsze są te, wpojone z mlekiem matki (czyli Admina czy modereatora). Mam krótkie łapki...
    Czyli czilałcik, trzymamy poziom.
    Jest mi wstyd za elektryka, jest mi przykro, że ktoś macha świadectwami kwalifikacji a jest zwyczajnie głupi jak but. Niech poda nr konta, wyślę mu pieniądze na bułki lub chleb, niech nie przynosi wstydu mojemu zawodowi.
    Może konfrontacja firmy elektrycznej z nazwą, jego PKD i ze mną na forum? Może wyjaśni dlaczego to było tak łatwe zadanie? A może chodziło o zwykły zysk a nie o inwestora?
    Zapraszam "miszcza" elektryka do dyskusji. :|
  • Poziom 34  
    Ma być tanio i podpięte. Niestety bodaj 2 styczniki i czasówka kosztuje a jak nie będzie chciał startować w gwieździe i trzeba dołożyć elektrozawór na odprężenie, zaś koszty. Co do "skośnookich" 3090 to "nasze" 5.5kW dają radę z ta pompą.

    P.S Pisałem z tel.
  • Poziom 39  
    vcc napisał:
    Ma być tanio i podpięte. Niestety bodaj 2 styczniki i czasowka kosztuje a jak nie będzie chciał startować w gwiezdzie i trzeba dolozyc elektrozawor na odprężenie. Zaś koszty. Co do skosnookie 3090 to "nasze" 5.5kW dają radę z ta pompą.


    Do automatu Y/Δ są potrzebne trzy styczniki, wcześniej o tym pisałem.
    I oczywiście sam automat- czasówka.
  • Poziom 34  
    Rezystor240 napisał:
    Do automatu Y/Δ są potrzebne trzy styczniki

    Na 2 stycznikach da się zrobić i widziałem takie rozwiązania, z tym że wcześniej jest wył. główny. Tak mam rozwiązane w swoim wanie.
  • Poziom 39  
    vcc napisał:
    Rezystor240 napisał:
    Do automatu Y/Δ są potrzebne trzy styczniki

    Na 2 stycznikach da się zrobić i widziałem takie rozwiązania, z tym że wcześniej jest wył. główny. Tak mam rozwiązane w swoim wanie.


    A tutaj właśnie jeden stycznik robi za wyłącznik główny.

    Tak czy inaczej wiadomo o co chodzi.
  • Poziom 1