[Solved] Podłączenie 2 kontaktronów k-2 2e Satel do jednej linii (kontaktrony 2eol/nc)

Sebastianmo 26 Jun 2018 18:31 1839 8
Optex
  • #1
    Sebastianmo
    Level 2  
    Szanowni Państwo,
    Proszę o pomoc w podłączeniu 2 kontaktronów jak w temacie na dwóch przewodach do centrali Satel Integra.
    Kontaktrony są typu 2eol/nc znajdują się na jednym oknie i mam do dyspozycji tylko 2 przewody do centrali. Czy połączenie ich szeregowe i ustawienie wejścia w tryb 2eol w centrali będzie działać? Jakby kontaktrony nie miały wewnętrznie wbudowanych rezystorów to by nie było tematu ale niestety nie mogę ich wymienić.
    Łącze wyrazy szacunku,
    Sebastian
  • Optex
  • Helpful post
    #2
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Dwóch kontaktronów z wbudowanymi na stałe rezystorami 1,1 kohm nie można podłączyć razem.
    A dlaczego nie można? Szybka kalkulacja:
    Podłączenie szeregowe:
    Dla braku naruszenia R wynosi: 1,1k + 1,1k = 2,2k. Czyli centrala potraktuje to jako naruszenie.

    Podłączenie równoległe:

    Dla braku naruszenia R wynosi: (1,1k x 1,1k) / (1,1k+1,1k) = 0,55 k. Powinno być 1,1k.
    Dla naruszenia jednej czujki R wynosi: 0,73 k, a powinno być 2,2k.
  • Optex
  • #3
    Adamcall
    Level 17  
    Podłączasz w szeregu czyli jeden koniec z centrali do jednego drugi do drugiego kontaktrona a pozostałe przewody z kontaktronów łączysz razem ADAM.
  • #5
    Sebastianmo
    Level 2  
    Generalnie mamy 3 możliwe stany, oba zwarte, jeden rozwarty i oba rozwarte. Wiec dolożenie rezystora nie pomoże.
  • #9
    Sebastianmo
    Level 2  
    Podłączę niestety tylko jeden kontaktron w takim razie.