logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] [Falownik Siemens G120] Parametr P10 zmienia się po zaniku napięcia

krystian199729 27 Cze 2018 01:46 825 3
REKLAMA
  • #1 17299054
    krystian199729
    Poziom 9  
    Witam

    od paru dni mam problem z falownikiem siemens G120.
    problem polega na tym że falownik do prawidłowej pracy jest skonfigurowany tak że parametr P10=0 wtedy wszystko działa jak należy
    lecz od paru dni mam problem ponieważ po wyłączeniu zasilania na czas około 20/30 min parametr P10 automatycznie zmienia się na wartość 1
    i wtedy silnik nie startuje. po ponownej zmianie parametru P10 na wartość 0 i zapisaniu go wszystko działa poprawnie.
    panowie macie jakąś radę co zrobić by po zaniku zasilania parametr ten nie zmieniał swojej wartość (czyli żeby pozostał na wartości 0 )
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 17300018
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #3 17302547
    adamjk
    Poziom 28  
    Radzio M. napisał:
    O ile wcześniej to działało to problem może być w ulotnej pamięci, jakaś bateryjka czy kondensator jest na płycie?

    Na której płycie? To nie jest komputer klasy PC i nie ma tam żadnej "bateryjki"! Kondensatory oczywiście są, ale służą zupełnie innym celom.
    krystian199729 napisał:
    co zrobić by po zaniku zasilania parametr ten nie zmieniał swojej wartości

    Warto podawać dokładny typ falownika, póki co zainteresuj się parametrem P0014 oraz szczegółową instrukcją uruchamiania.
  • #4 17317104
    krystian199729
    Poziom 9  
    rozwiązaniem problemu okazało się ustawienie parametru P10 na wartość 0 i zapisanie parametrów w pamięci wewnętrznej (stałej) przez funkcję
    Ram to room. Na przyszłość żeby uniknąć problemów z zanikaniem nowo ustawionych parametrów ustawiłem według zalecenia parametr P0014
    na wartość 1.

    Dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam.
REKLAMA