Licznik + wykrycie zbocza opadającego

28 Cze 2018 01:14 438 7
  • Poziom 18  
    Witajcie, mam do rozwiązania pewne zadanie:
    Wyłącznik ciśnieniowy (I1) załącza i wyłącza pompę głębinową napełniając zbiornik. Na wejściu wody mam filtr z płukaniem wstecznym, bo woda ze studni jest zanieczyszczona.
    Na filtrze po zaworze do płukania mam elektrozawór (Y1).
    Chciałbym, aby po np. 20 cyklach załącz/wyłącz w momencie wyłączania pompy, czyli zbocze opadające (gdy ciśnienie w zbiorniku jest max) elektrozawór otworzył na 5 sekund wypływ płukając filtr. I od nowa odliczanie 20 napełnień.
    Mam sterownik Mitsubishi FX, jeśli możecie to podajcie w języku drabinkowym jakieś propozycje/pomoc.
    Z góry dziękuję.
  • SterControl
  • Specjalista Automatyk
    Hm, wydaje mi się, że całe rozwiązanie opisałeś w treści zadania.

    Stwórz sobie zmienną typu int i zliczaj wyłączenia pompy na zbocze opadajace.

    I1 (N) -> ADD 1 do licznika
    Kiedy licznik =20 wrzucasz np off delay timer na 5 sekund (do wystawienia elektrozaworu) i w tym samym networku resetujesz licznik (Move 0)

    W załączniku wrzucilem drabinkę zrobioną na szybko w Tia portal - zasada będzie jednak taka sama

    Ewentualnie zamiast s_offdt można wykorzystać extended pulse (w Steo7 S_PEXT)
  • SterControl
  • Poziom 18  
    Mój sterownik (staruszek) nie ma funkcji zbocza opadającego. Musi być to zrobione na zmiennych i stykach pomocniczych. I tu nie mogę rozgryźć jak to zrobić.
  • Specjalista Automatyk
    Witam

    phonex napisał:

    Chciałbym, aby po np. 20 cyklach załącz/wyłącz w momencie wyłączania pompy, czyli zbocze opadające (gdy ciśnienie w zbiorniku jest max) elektrozawór otworzył na 5 sekund wypływ płukając filtr.
    Z góry dziękuję.


    Nie ma potrzeby stosowania zbocza. Wykryj wyłączenie pompy przez zwykły styk
    i będzie działało.

    Pozdrawiam,
  • Poziom 18  
    Czyli zanegować wejście sygnału z tego styku od wyłącznika ciśnieniowego?
    Licznik zlicza 20 załączeń, i później przy wyłączonym styku załączam przez timer wyjście elektrozaworu? W sumie prosta sprawa.
  • Specjalista Automatyk
    Rariusz napisał:
    Witam

    phonex napisał:

    Chciałbym, aby po np. 20 cyklach załącz/wyłącz w momencie wyłączania pompy, czyli zbocze opadające (gdy ciśnienie w zbiorniku jest max) elektrozawór otworzył na 5 sekund wypływ płukając filtr.
    Z góry dziękuję.


    Nie ma potrzeby stosowania zbocza. Wykryj wyłączenie pompy przez zwykły styk
    i będzie działało.

    Pozdrawiam,


    Hm, czy Twoje rozwiązanie przy próbie inkrementacji nie bedzie działało tak, że sumator będzie dodawał 1 co każdy cykl? Czy może sumatory w sterownikach FX działają inaczej?
  • Pomocny post
    Specjalista Automatyk
    Witam,

    rollinstone napisał:

    Hm, czy Twoje rozwiązanie przy próbie inkrementacji nie bedzie działało tak, że sumator będzie dodawał 1 co każdy cykl? Czy może sumatory w sterownikach FX działają inaczej?


    Powiedzmy że mamy zmienną typu bit M0.0 jako zmienna w pamięci
    oraz zmienna typu bit I0.0 która informuje o załaczeniu pompy.
    Dodatkowo zmienna typu bit M0.1 która właczy pompę.

    AND I0.0 AND NOT M0.0 AND NOT M0.1 THEN M0.0 (ustaw na jeden cykl M0.0)

    AND M0.0 THEN M0.1 (Włącz pompę - set )

    AND M0.0 THEN Licznk = LIcznik +1


    Pozdrawiam,
  • Specjalista Automatyk
    Rariusz napisał:
    Witam,

    rollinstone napisał:

    Hm, czy Twoje rozwiązanie przy próbie inkrementacji nie bedzie działało tak, że sumator będzie dodawał 1 co każdy cykl? Czy może sumatory w sterownikach FX działają inaczej?


    Powiedzmy że mamy zmienną typu bit M0.0 jako zmienna w pamięci
    oraz zmienna typu bit I0.0 która informuje o załaczeniu pompy.
    Dodatkowo zmienna typu bit M0.1 która właczy pompę.

    AND I0.0 AND NOT M0.0 AND NOT M0.1 THEN M0.0 (ustaw na jeden cykl M0.0)

    AND M0.0 THEN M0.1 (Włącz pompę - set )

    AND M0.0 THEN Licznk = LIcznik +1


    Pozdrawiam,


    Ah, tak to jak najbardziej ;) Myślałem, że proponowałeś rozwiązanie w "wprost".
    Cóż za faux pas ;)