Płyta gazowa Bosch wyłącza zabezpieczenia - uszkodzona czy błąd w podłączeniu?

arafatka 28 Cze 2018 06:44 594 19
  • #1 28 Cze 2018 06:44
    arafatka
    Poziom 8  

    Na wstępie przepraszam za brak profesjonalizmu w formułowaniu problemu - zupełnie nie znam się na elektryce, stąd też poszukuję pomocy tutaj.
    W mieszkaniu po kapitalnym remoncie i wymianie instalacji elektrycznej na nową jest problem z podłączeniem nowej płyty gazowej (zapalarka na prąd).
    Fachowiec, który podłączał płytę relacjonował sytuację tak: po podłączeniu płyty do prądu wyłączane są zabezpieczenia. Inne sprzęty podłączane do tego gniazdka nie powodują awarii. Od płyty idą jakieś trzy kabelki i jeśli jeden z nich się odłączy, to wszystko działa jak powinno. Jednakże ponoć nie powinno się rezygnować z tego trzeciego kabelka, jako że jest dodatkowym zabezpieczeniem. Sugestia wykonawcy jest taka, żeby reklamować płytę. Starałam się trochę przeczytać (i spróbować zrozumieć) i wydaje mi się, że przyczyna nie leży w płycie, tylko w instalacji/sposobie podłączenia (PE, N, RCD...?).

    0 19
  • #2 28 Cze 2018 07:10
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Jeżeli w instalacji zainstalowano RCD, to zasilania raczej nie da się podłączyć tak, żeby działało w innej konfiguracji niż "prawidłowej" dla przewodu trzyżyłowego.
    Jeżeli fachowiec powiedział, że odpiął przewód "ochronny" - zielono-żółty, a płyta działała, gdy podczas jego podpinania, zabezpieczenie wyzwoliło, to sugestia jest raczej prawidłowa, że uszkodzone jest urządzenie.

    0
  • #4 28 Cze 2018 08:11
    kj1
    Specjalista elektryk

    arafatka napisał:
    Inne sprzęty podłączane do tego gniazdka nie powodują awarii.

    Co to za "inne sprzęty" Czy są wyposażone w przewód ochronny (PE)

    0
  • #5 28 Cze 2018 09:11
    arafatka
    Poziom 8  

    kj1 napisał:
    arafatka napisał:
    Inne sprzęty podłączane do tego gniazdka nie powodują awarii.

    Co to za "inne sprzęty" Czy są wyposażone w przewód ochronny (PE)


    Miałam na myśli odkurzacz, wiertarkę. Być może to nie ma nic wspólnego z wybijaniem korków przez płytę, jeśli nie mają przewodu ochronnego. Jestem laikiem, wybaczcie.

    0
  • #6 28 Cze 2018 09:20
    kj1
    Specjalista elektryk

    arafatka napisał:
    Być może to nie ma nic wspólnego z wybijaniem korków przez płytę, jeśli nie mają przewodu ochronnego.

    Jeżeli podłączyłaś urządzenia bez przewodu ochronnego, to jest oczywiste, że nie wyłączy RCD.
    Trzeba podłączyć inne urządzenie wykonane w i klasie ochronnej (tzn. z przewodem PE). Jeżeli będzie działać, to winna jest kuchenka, jeżeli zabezpieczenia zadziałają, problem leży w instalacji zasilającej.

    0
  • #7 28 Cze 2018 09:21
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika

    arafatka napisał:

    Miałam na myśli odkurzacz, wiertarkę. Być może to nie ma nic wspólnego z wybijaniem korków przez płytę, jeśli nie mają przewodu ochronnego. Jestem laikiem, wybaczcie.

    Nie ma w instalacji korków są natomiast bezpieczniki topikowe czy też wyłączniki nadmiarowo-prądowe.W Twoim wypadku (jak koledzy wspomnieli) zadziałał wyłącznik różnicowo-prądowy.Podłącz do tego gniazdka odbiornik wymagający przewodu ochronnego ( np żelazko) i wtedy będziesz wiedział czy to wina obwodu zasilającego czy też danego odbiornika.

    0
  • #8 28 Cze 2018 10:51
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Ja zapytam o coś innego. Czy po włożeniu wtyczki do gniazdka od razu wyłącza RCD, czy po załączeniu zapalarki?

    0
  • #9 28 Cze 2018 18:17
    arafatka
    Poziom 8  

    Wyłączenie RCD następuje od razu po włączeniu wtyczki do gniazdka. Gaz jest zamknięty.
    Podłączenie kabla od dwóch różnych żelazek nie powoduje wyłączenia RCD.

    0
  • #10 28 Cze 2018 19:37
    mawerix123
    Poziom 37  

    arafatka napisał:
    Gaz jest zamknięty


    Nie chodzi o zamknięcie gazu ale o odłączenie... sam nie ruszaj rury bo po ponownym zmontowaniu może dojść do nieszczelności.

    Najbardziej prawdopodobna hipoteza: przewód PE tego obwodu (być może wszystkich obwodów w mieszkaniu) jest podłączony "za" wyłącznikiem RCD a włożenie wtyczki do gniazda płyty powoduje wyzwolenie różnicówki z racji tego że RCD zmierzyło upływ N a czemu tylko płyta a nie żelazko :?: bo upływ jest przez przyłącze gazowe, żelazko nie spowoduje wyzwolenia RCD do puki jego metalowa płyta grzejna nie będzie miała kontaktu z elementami przewodzącymi na potencjale ziemi.... to tak w prostych słowach :) Instalacja do poprawki.

    0
  • #11 28 Cze 2018 20:14
    arafatka
    Poziom 8  

    mawerix123 napisał:
    arafatka napisał:
    Gaz jest zamknięty


    Nie chodzi o zamknięcie gazu ale o odłączenie... sam nie ruszaj rury bo po ponownym zmontowaniu może dojść do nieszczelności.

    Najbardziej prawdopodobna hipoteza: przewód PE tego obwodu (być może wszystkich obwodów w mieszkaniu) jest podłączony "za" wyłącznikiem RCD a włożenie wtyczki do gniazda płyty powoduje wyzwolenie różnicówki z racji tego że RCD zmierzyło upływ N a czemu tylko płyta a nie żelazko :?: bo upływ jest przez przyłącze gazowe, żelazko nie spowoduje wyzwolenia RCD do puki jego metalowa płyta grzejna nie będzie miała kontaktu z elementami przewodzącymi na potencjale ziemi.... to tak w prostych słowach :) Instalacja do poprawki.



    Dziękuję za odpowiedź. Ja oczywiście sama nie będę nic ruszać, ale chciałabym zrozumieć. Fachowiec będzie dopiero w poniedziałek.

    Czy można sprawdzić, czy PE jest podłączone za RCD? I jak to się poprawia?
    Na ile mozilwe jest że to wina płyty?
    A może to kwestia dorabianej do kabla wtyczki, bo takowej nie było?

    0
  • #12 28 Cze 2018 20:22
    mawerix123
    Poziom 37  

    arafatka napisał:
    Czy można sprawdzić, czy PE jest podłączone za RCD? I jak to się poprawia?


    Można wyłączyć RCD i multimetrem sprawdzić połączenie przewodu PE z N nawet w gnieździe.

    arafatka napisał:
    a ile mozilwe jest że to wina płyty?


    Może się i zdarzają takie przypadki ale to chyba tylko promil nawet nie procent.

    arafatka napisał:
    A może to kwestia dorabianej do kabla wtyczki, bo takowej nie było?


    Nie było wtyczki bo urządzenie ma być podłączone na stałe a nie przez gniazdo.

    0
  • #13 28 Cze 2018 20:28
    arafatka
    Poziom 8  

    mawerix123 napisał:
    Nie było wtyczki bo urządzenie ma być podłączone na stałe a nie przez gniazdo.


    Tzn. jak? Bez robienia wtyczki?

    0
  • #15 28 Cze 2018 21:37
    kj1
    Specjalista elektryk

    arafatka napisał:
    A może to kwestia dorabianej do kabla wtyczki, bo takowej nie było?

    Jeżeli była dorabiana, i został zamieniony N z PE, to też może być przyczyną takiej reakcji RCD.

    0
  • #16 28 Cze 2018 21:53
    arafatka
    Poziom 8  

    kj1 napisał:
    arafatka napisał:
    A może to kwestia dorabianej do kabla wtyczki, bo takowej nie było?

    Jeżeli była dorabiana, i został zamieniony N z PE, to też może być przyczyną takiej reakcji RCD.


    Czyli najprostszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie tej wtyczki? I tak: faza (brązowy) musi być po lewej stronie, neutral (niebieski) po prawej, a PE (zielonożółty) po środku?

    0
  • #17 28 Cze 2018 22:16
    kj1
    Specjalista elektryk

    arafatka napisał:
    faza (brązowy) musi być po lewej stronie, neutral (niebieski) po prawej,
    niekoniecznie. Ważne, żeby żółto-zielony był na zacisku ochronnym. Oczywiście trzeba też sprawdzić czy żółtozielony to na pewno jest PE (również w wewnątrz kuchenki), albo omomierzem - powinno być przejście do metalowych elementów kuchenki (obudowy).

    0
  • #18 29 Cze 2018 21:00
    arafatka
    Poziom 8  

    mawerix123 napisał:
    arafatka napisał:
    Czy można sprawdzić, czy PE jest podłączone za RCD? I jak to się poprawia?


    Można wyłączyć RCD i multimetrem sprawdzić połączenie przewodu PE z N nawet w gnieździe


    A czy można to zrobić bez multimetru? Tylko przy użyciu neonówki? Albo zaglądając to skrzynki?

    0
  • #19 29 Cze 2018 21:41
    kj1
    Specjalista elektryk

    arafatka napisał:
    Albo zaglądając to skrzynki?
    Teoretycznie tak. Trzeba zidentyfikować w rozdzielnicy ten obwód i sprawdzić czy N jest właściwie podłączone. Obawiam się jednak, że dla laika będzie to za trudne.

    0
  • #20 30 Cze 2018 00:13
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    arafatka napisał:
    A czy można to zrobić bez multimetru? Tylko przy użyciu neonówki? Albo zaglądając to skrzynki?

    Proszę to zostawić fachowcowi którego należy wezwać .
    Myślę ze temat zamkniemy.

    0