[Rozwiązano] Jaki płaskownik mosiężny na 800A 24VDC

28 Cze 2018 16:26 1314 23
  • Poziom 7  
    Witam

    Jak w temacie, jakie wymiary powinien mieć płaskownik mosiężny do przesyłu prądu 800A przy 24VDC i jak to obliczyć dla odległości przesyłu- około 1m
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Rozważał może kolega standardowe rozwiązania, czyli miedź lub aluminium? Dlaczego mosiądz?
  • Poziom 43  
    mixja2 napisał:
    jak to wyliczyć odległość około 1m
    W pierwszym podejściu możesz przyjąć przekrój nieizolowanego płaskownika ok. 600 mm2 (60x10) przy założeniu ciągłego przepływu prądu. Dla pracy impulsowej np. w przypadku zgrzewarki, przekrój może być mniejszy.
    Dokładna wartość przekroju zależy od tego jaki dopuszczasz spadek napięcia na tym odcinku przewodu.
  • Poziom 39  
    vodiczka napisał:
    Dokładna wartość przekroju zależy od tego jaki dopuszczasz spadek napięcia na tym odcinku przewodu.
    To jest kryterium wyboru przekroju.
    Należy ponadto uwzglednić inne przekroje w tym obwodzie.
  • Poziom 43  
    CYRUS2 napisał:
    To jest kryterium wyboru przekroju.
    Jedno z kryteriów, może ale nie musi decydować o minimalnym przekroju.
    Łatwiej będzie pomóc autorowi tematu jeżeli napisze w jakim urządzeniu/układzie ten płaskownik ma pracować.
  • Poziom 7  
    Może być miedz lub mosiądz, aluminium raczej słabe rozwiązanie ze względu na utlenianie poza tym będą to pręty przyłączeniowe,
    Spadek na takim odcinku nie powinen być duży, będą do tego przymocowane grzałki ok 1kw kazda czyli też troszke rozniesie sie ta moc po płaskowniku,

    Czyli 60x10 mozna smialo mocować do pracy ciągłej ?
    miedz czy mosiądz co byście wybrali ?

    będzie też jakiś obieg powietrza wymuszony wentylatorem więc można powiedzieć że będzie jako takie chłodzenie
  • Poziom 1  
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    mixja2 napisał:
    Czyli 60x10 można śmiało mocować do pracy ciągłej ? miedz czy mosiądz co byście wybrali ?
    Miedziane mogą być o mniejszym przekroju 50x10 lub nawet 40x10 przy chłodzeniu wentylatorem. Mosiężne "na styk", bezpieczniej dać 80x10 aby nie grzały się zbyt mocno. Mosiądz ma ponad dwa razy wyższą rezystywność niż aluminium i czterokrotnie wyższą niż miedź.
    Zobacz tu: http://www.jeanmueller.pl/katalogi/Inf_tech.pdf
    .
    Tak z ciekawości - skąd bierzesz napięcie 24VDC i dlaczego DC do grzałek? Wykorzystujesz jakiś super akumulator i/lub panele słoneczne?
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Do autora- czy to jest zadanie/ praca/ zaliczenie?
  • Poziom 43  
    19,2kW czyli grzałek będzie ok 20 sztuk. Mnie ciekawi skąd to będzie zasilane i jaki tam jest przekrój, sorry ale w bajkę o bateryjce nie uwierzę.
  • Poziom 43  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Mnie ciekawi skąd to będzie zasilane
    Nie tylko ciebie :) post #8
    Teoretycznie może to być transformator ale w jakim celu prostować prąd do zasilania grzałek :?:
    A może te grzałki to będzie fragment stanowiska do testowania prostowników rozruchowych lub baterii akumulatorów o dużej pojemności :?:
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 43  
    jurekp007 napisał:
    3 Ampery na mm2
    mm² czego? Miedzi, aluminium, mosiądzu?
    vodiczka napisał:
    Mosiądz ma ponad dwa razy wyższą rezystywność niż aluminium i czterokrotnie wyższą niż miedź.
    W mosiężnym płaskowniku o tym samym przekroju co miedziany, wydzieli się czterokrotnie więcej ciepła.
  • Poziom 39  
    mixja2 napisał:
    Jak w temacie, jakie wymiary powinien mieć płaskownik mosiężny do przesyły prądu 800A dla 24VDC, jak to wyliczyć odległość około 1m
    Nie można odpowiedzięć na tak zadane pytanie.
    mixja2 napisał:
    Czyli 60x10 można śmialo mocować do pracy ciągłej ?
    Dużo mniejszy przekrój można.
    mixja2 napisał:
    miedź czy mosiądz co byście wybrali ?
    Pozostawiam bez komentarza.
  • Poziom 37  
    15kVmaciej napisał:

    Swoją drogą, takie prądy, a porady szukamy na elektrodzie, ho, ho.. ;)


    mając ten swój wymarzony płaskownik, ciekawe jak zarobi zakończenia gdzie KGB / CIA/ inna tajna organizacja dostarcza te osiemset amper.
    Moderator Topolski Mirosław
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • Pomocny post
    Poziom 34  
    Dalsze założenia :
    1-przyjmujemy ,że na tym odcinku -przy w/w zasilaniu napięcie na szynach
    ma się obniżyć nie więcej niż 0,5V .

    2-materiałem popularnym jest kształtka miedziana .Kształtka mosiężna jest elektrycznie nieuzasadniona oraz wybrana nieekonomicznie
    -my nie budujemy opornika na te 800 amperów .
    3-obliczamy przekrój kształtki ze wzoru :

    R=//ro/xl : S . to S=//ro/xl :R .
    S-/pole przekroju kształtki Cu/

    4-jeśli założymy ,że spadek napięcia ma wynieść na pojedyńczym doprowadzeniu
    pręcie/ = 0,25 V to R tego pręta wyniesie o,25V:800A = 0,0003125 Oma.

    5-to S= ? mm2 -przyjąć ro dla Cu . niestety już nie pamiętam
    tego dokładnie i dlatego nie podaję .
  • Poziom 7  
    Widzę że najbardziej to wszystkich interesuje źródło prądu :),
    generator prądu stałego (szczegółów nie znam) a to ustrojstwo ma go sprawdzić, nie będzie pełnego prądu robię z zapasem (może się przyda)

    z pracą ciągłą też się może źle wyraziłem ale po 64h moze sie zdarzyc lub troche lepiej

    jeśli chodzi o złączkę to śruba+nakrętka sądzę że nic prostszego i lepszego nikt nie wymyślił jeszcze,

    Akrzy74 napisał:
    Do autora- czy to jest zadanie/ praca/ zaliczenie?

    Jest to cześć pracy, sterowanie itd... mam wszystko już rozpracowane a chciałem się tylko upewnić co do przekroju wyjść

    Dzięki za informację muszę je teraz na spokojnie przetrawić

    PS. Z tym mosiądzem to babola trochę walnąłem
  • Poziom 43  
    mixja2 napisał:
    generator prądu stałego (ale to inna bajka) a to ustrojstwo ma mi go sprawdzić,
    Od tego należało zacząć. Jeżeli to jednorazowe sprawdzenie a nie tester generatorów produkowanych na większą skalę to dobór płaskownika nie jest krytyczny, wystarczy by nie rozgrzał się bardziej niż grzałka zanurzona w wodzie :)
  • Poziom 39  
    mixja2 napisał:
    a to ustrojstwo ma go sprawdzić, nie będzie pełnego prądu robię z zapasem (może się przyda)
    Dzięki za informację muszę je teraz na spokojnie przetrawić
    PS. Z tym mosiądzem to babola trochę walnąłem

    Wcale to nie jest błąd.
    Bo wykonane z mosiądzu będzie stabilne.

    Dalej nie wiadomo jaką role ma spełniać ten płaskownik.
  • Poziom 7  
    info z linku podanego wyżej

    Obciążalność prądowa dla pracy ciągłej

    aluminium płaskownik 60x10 787A
    miedz płaskownik 60x10 1020A
  • Poziom 39  
    mixja2 napisał:
    Obciążalność prądowa dla pracy ciągłej
    aluminium płaskownik 60x10 787A
    miedz płaskownik 60x10 1020A

    Nie ma takich kryteriów.
  • Poziom 39  
    vodiczka napisał:
    CYRUS2 napisał:
    Nie ma takich kryteriów.
    Proszę sprawdzić w tym linku i skomentować. http://www.jeanmueller.pl/katalogi/Inf_tech.pdf
    Nie ma żadnych ograniczeń na prąd który można przepuścić przez przewodnik.
    Nie zauważyłeś że stosunkowo cienkie ?zwody? przenoszą prądy dziesiątki kiloamperów ?
    Kolego- ten link się odnosi do konkretnych warunków zainstalowania.
    Jakie są warunki zainstalowania u autora tematu- nie wiadomo.

    Dlatego napisałem - nie ma takich kryteriów.
  • Poziom 7  
    sporo powiedziane i jeszcze więcej można powiedzieć o tym ale myślę że temat do zamknięcia

    Dziękuję pozdrawiam


    rozwiązanie jest pod linkiem w poście wyżej jak by ktoś potrzebował