Falownik plus zadajnik. Wyświetlanie prędkości z uwzględnieniem przełożeń

Bobe22 29 Cze 2018 20:28 1158 16
REKLAMA
  • #1 17303982
    Bobe22
    Poziom 6  
    Witam wszystkich. Jak w temacie. Czy w układzie falownik LG/LS - 2,2 KW 3F, SV022IG5A-4 2,2kw plus Zadajnik ZAD-ECO-V2 można ustawić wyświetlanie obrotów z uwzględnieniem przełożeń na kołach pasowych?
  • REKLAMA
  • #2 17304137
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Jedynie można wyświetlać parametry napędu (silnika) (H72 - H74). Dla różnych przełożeń trzeba by zmieniać za każdą zmianą parametr H74 bezpośrednio na falowniku.
  • #3 17304464
    Bobe22
    Poziom 6  
    Czy do zmiany obrotów muszę zastosować wyłącznik trójpozycyjny czy mogą to być przyciski prawo, lewo i stop?
  • #4 17304646
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Praca falownika zadawana z zewnętrznych sygnałów np. zwieranie CM + P1 (w prawo), CM + P2 (w lewo) -> sygnał ciągły; zdjęcie sygnału -> zatrzymanie pracy.
  • REKLAMA
  • #5 17318680
    bonanza
    Spec od Falowników
    Można zastosować trzy przyciski monostabilne prawo, lewo, stop. Wejście stopu należy zdefiniować w par. np. I19 jako 17 "podtrzymanie startu" i to ma być styk normalnie zwarty z zaciskiem CM. Pozostałe styki oczywiście pod P1, P2.
  • #6 17323840
    romulus73
    Poziom 28  
    Nie ma znaczenia po które wejście, bo są one swobodnie programowalne, a P1 jest standardowo jako start, zależnie od modelu masz do P6.
    Możesz je programować jak NPN lub PNP. Możesz dać tachometr i wejść na wejście AI tam wyskalować i wyświetlać na wyjściu AO.
  • #7 17326482
    bonanza
    Spec od Falowników
    No ale tylko chyba jakiś mądry inaczej będzie zmieniał bez potrzeby fabryczne definicje P1 i P2. Może gdyby chciał komuś innemu utrudnić zrozumienie układu, albo i sobie - po dwóch latach...?
  • #8 17326544
    karwo
    Poziom 30  
    Jeśli masz przełożenia obniżające obroty to ustaw wy analogowe w falowniku na rzeczywiste obroty silnika i przełącznikiem w zależności od aktualnie wybranych przełożeń przez dzielniki rezystorowe na jakiś woltomierz (dobierz odpowiednio dzielniki rezystorowe do przełożeń).
    Jeśli przekładniami podnosisz obroty ten sposób nie przejdzie.
  • #9 17326871
    romulus73
    Poziom 28  
    bonanza Nie zrozumiałeś pytania "wyświetlanie obrotów z uwzględnieniem przełożeń na kołach pasowych?" i parametryzacja falownika dla przycisków start stop zadawanie częstotliwości.
    I podałeś część rozwiązania samozwańczy specu od falowników.
    Aby układ pracował to trzeba jeszcze zadać częstotliwość jeżeli ma to działać z przycisków to P1 tylko daje zezwolenie na start do produ i nic więcej aby to ruszyło to musisz zadać częstotliwość a ty jak to chcesz zrobić?
    Dla LG ustawia się parametr DRV na 1 i FRQ na 1 domyślnie 0 pozwoli to na sterowanie impulsowe za pomocą wejść DI. Następnie paramet AD 65 na 1 pozwoli to na zapamiętanie referencji do następnej zmiany, wejsć DI dla P1 i P2 odpowiednio daje się parametry 17 (góra częstotliwości) i 18 to pozwoli na pełną pracę dla tego falownika zgodnie z zapytanie. Proponuję koledze trochę douczanie się jak parametryzować falowniki do różnych aplikacji
  • #10 17370601
    bonanza
    Spec od Falowników
    Nie jestem samozwańczym specem, ten dopisek dał mi Mod, wcale się o to nie ubiegałem. Dalszej części nie chce mi się analizować.
  • REKLAMA
  • #11 17373504
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    W falowniku ustawiasz wyjście analogowe 0 do maksymalnej zaprogramowanej do pracy np. 0...50 Hz = 0...10 V.
    W zadajniku ustawiasz warość minimalną (obroty) 0 Hz=0 obr/min i maksymalna wartość tyle ile masz przy 50 Hz na danym przełożeniu przykładowo 120.
    Zadajnik przeskaluje (w miarę liniowo) wartość częstotliwości na obroty w zakresie 0...120 obr/min.
  • #12 17389842
    romulus73
    Poziom 28  
    bonanza napisał:
    Nie jestem samozwańczym specem, ten dopisek dał mi Mod, wcale się o to nie ubiegałem. Dalszej części nie chce mi się analizować.
    Sorki Panie był zły dzień.
  • REKLAMA
  • #13 17416352
    Bobe22
    Poziom 6  
    Ostatnie pytanie. Jak ustawić zakres częstotliwości w falowniku, od 20 do 75 Hz. Kombinowałem na różne sposoby i do 20 Hz schodzi ale powyżej 60 Hz nie idzie.
  • #14 17416953
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    F21 częstotliwość max.
  • #15 17420928
    Bobe22
    Poziom 6  
    Nie działa. Rozpędza się do max 60 Hz.
  • #16 17421129
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Przejrzyj instrukcję - gdzieś musi być parametr który blokuje pracę na wyższych częstotliwościach - porównując to co jest aktualnie w falowniku.
  • #17 17422824
    Bobe22
    Poziom 6  
    Problem rozwiązany. Przy sterowaniu częstotliwością potencjometrem trzeba wpisać częstotliwość max. w parametrze I10 .