Jak podłączyć zewnętrzny przycisk do falownika Mitsubishi FR-CS84-050-60 w trybie JOG?

nervous1995 04 Lip 2018 09:04 921 1
REKLAMA
  • #1 17311462
    nervous1995
    Poziom 8  
    Witam ponownie
    falownik : Mitsubishi FR-CS84-050-60
    manual : w zalaczniku
    Zadanie: w trybie jog, po trzymaniu przycisku (podlaczonego zewnetrznie) silnik podlaczony do falownika ma sie obracac.

    Gdy jestem w trybie jog, trzymanie na falowniku "guzika" RUN powoduje ruch silnika, po puszczeniu przestaje, czyli tak jak sobie tego zycze, tylko chcialbym aby mozliwe to bylo przy wcisnieciu przycisku podlaczonego zewnetrznie. Jak podłączyć zewnętrzny przycisk do falownika Mitsubishi FR-CS84-050-60 w trybie JOG?

    Ktore parametry zmienic i jak podlaczyc przycisk?
    Moze mi ktos pomoc? Jestem poczatkujacym praktykantem i nie mam za bardzo pomyslu jak to podlaczyc :(
  • REKLAMA
  • #2 17311757
    Indutronic
    Specjalista Automatyk
    Ustawiasz zworkę na SINK CONNECTOR
    Pr.79 - 2 - start z zacisków
    Pr.28 - ustawiasz czestotliwość
    Łączysz SD z STF i RL - start silnika