3 fazy (płyta + piekarnik) oraz przepływowy podgrzewacz elektryczny i zmywarka

10 Lip 2018 13:09 816 20
  • Poziom 22  
    Witam,

    genialna ekipa nie zrobiła osobnej żyły z bezpiecznikiem do przepływowego podgrzewacza wody i wywala mi korki, jak go używam z czymś więcej bo kuchnia ma tylko jeden bezpiecznik na wszystkie urządzenia... ale pomyślałem, że przecież mam osobne 3 fazy na piekarnik i dwie strony płyty a zmywarka i podgrzewacz są zaraz obok.

    Szybko przeliczyłem: płyta max 3,5kW na fazę, przepływowy tyle samo, zmywarka podczas pewnie suszenia max 2kW zabezpieczenie jest na każdą fazę 32A co daje 7360kW na fazę.

    Czy mogę tak bez problemu zrobić, czy są jakieś przeciwwskazania? Skrzynka jest pod piekarnikiem więc potrzebuję tylko 60 cm kabla za zmywarką poprowadzić do szafki gdzie będą gniazdka. Zmywarka jest pomiędzy piekarnikiem/płytą a podgrzewaczem.
  • IGE-XAO
  • Specjalista elektryk
    ciubas napisał:
    zabezpieczenie jest na każdą fazę 32A co daje 7360kW na fazę

    Tylko że to zabezpieczenie jest na całą instalację (dla każdej fazy), nie przewody poszczególnych obwodów, a przecież wątpię, by zasilanie do płyty było przewodem (i zabezpieczeniem) dostosowanym do takiego obciążenia
  • IGE-XAO
  • Poziom 42  
    Do tego zarówno zmywarka jak i podgrzewacz powinny mieć osobne , wydzielone obwody...
  • Poziom 22  
    elpapiotr napisał:
    ciubas napisał:
    zabezpieczenie jest na każdą fazę 32A co daje 7360kW na fazę

    Tylko że to zabezpieczenie jest na całą instalację (dla każdej fazy), nie przewody poszczególnych obwodów, a przecież wątpię, by zasilanie do płyty było przewodem (i zabezpieczeniem) dostosowanym do takiego obciążenia


    Instalacja jest nowa i wygląda następująco (numery faz przykładowe).

    Faza 1 od licznika idzie osobnym kablem do bezpiecznika (32A) przy liczniku, potem do bezpiecznika w mieszkaniu (32A) i z niego TYLKO I WYŁĄCZNIE do PRAWEJ strony płyty - osobnym bardzo grubym kablem przystosowanym do tak dużego obciążenia akurat to przypilnowałem. Niestety o przypilnowanie osobnej instalacji podgrzewacza nie wpadłem...

    Faza 2 tak samo jak wyżej tylko do LEWEJ strony płyty

    Faza 3 od licznika osobnym kablem do bezpiecznika przy liczniku, potem do bezpiecznika w mieszkaniu i jest rozprowadzana na całe mieszkanie w tym piekarnik w kuchni.
  • Specjalista elektryk
    Czytam i jakoś dziwnie mi to wygląda.
    Schemat (uproszczony) tej instalacji wiele by pomógł, bo przecież te fazy nie "idą" sobie oddzielnie, tylko od konkretnego zabezpieczenia do odpowiedniego odbiornika.
    Tym bardziej, że "faza 3" obsługuje całe mieszkanie, łącznie, z piekarnikiem.
  • Poziom 22  
    elpapiotr napisał:
    Czytam i jakoś dziwnie mi to wygląda.
    Schemat (uproszczony) tej instalacji wiele by pomógł.


    Nie jestem elektrykiem, to wrzucam tak jak umiem narysować ;)
  • Specjalista elektryk
    Witam.

    To jeszcze trzeba określić wartość tych bezpieczników :

    3 fazy (płyta + piekarnik) oraz przepływowy podgrzewacz elektryczny i zmywarka
  • Poziom 22  
    Tak jak pisałem wyżej wszystkie są 32A ten z piekarnika jest 32A i nim mostkiem idą na mieszkanie po 16A do wszystkich sprzętów - i tego od piekarnika nie chcę ruszać w wręcz przeciwnie odciążyć fazę (podgrzewacza i zmywarki) na płyty.
  • Specjalista elektryk
    Wszystkie 32 A ?
    To jakie są zabezpieczenia przedlicznikowe ?
  • Poziom 22  
    Wszystkie 3 fazy /linie są na 32A, reszta kabli na 16A, zabezpieczenie przed licznikiem również jest na 32A. Za bardzo nie wiem gdzie te pytania prowadzą...

    1 i 2 płyta, 3 piekarnik i reszta mieszkania, tą resztę widać po prawej - do 3 fazy jest podłączony ten różnicowo-prądowy ale tego już nie zaznaczałem na schemacie aby nie mieszać.
  • Poziom 38  
    ciubas napisał:
    Instalacja jest nowa i wygląda...


    .. i wygląda na to że trzeba ją zrobić na nowo.

    ciubas napisał:
    osobnym bardzo grubym kablem przystosowanym do tak dużego obciążenia akurat to przypilnowałem.


    ciubas napisał:
    Niestety o przypilnowanie osobnej instalacji podgrzewacza nie wpadłem.


    Jaki projekt takie wykonanie. Zapewne żadne kucie nie wchodzi w grę więc jak można pomóc.... pozostaje jedynie przestrzec że ta "instalacja" wprowadza zagrożenie.
  • Poziom 22  
    Dlaczego jest źle zrobiona? Jest dokładnie tak samo jak jednorazowa, tylko dolozone jest płyta indukcyjna.
  • Poziom 38  
    Rozdzielnica z wieloma błędami nawet bez demontażu maskownicy, brak rozłącznika brak RCD chyba że wszystkie obwody jednofazowe są podłączone pod tą RCD Hagera, brak ochronników z jakiego powodu wszystkie wyłączniki są z charakterystyka C :?:

    Ten niby obwód z "grubym kablem" (którego przekroju jak na razie nie znamy ale podejrzewam że jest zbyt mały do takiego obwodu) w mieszkaniu niema prawa bytu chyba że zasila JEDNO konkretne urządzenie inne urządzenia na wtyczkę jednofazową (16 amperową) nie mogą być z tego obwodu zasilane. Dodatkowo wyłącznik zabezpieczający owy obwód jest bez sensu jest tylko dublem zabezpieczenie przedlicznikowego.

    ciubas napisał:
    genialna ekipa nie zrobiła osobnej żyły


    Ta ekipa "panie robi się wszystko" pod twoje dyktando i na twoje życzenie zrobiła ci bubel który szybko dał o sobie znać problemem z użytkowaniem podgrzewacza.
  • Poziom 22  
    Człowieku ogarnij się... jeżeli zatrudniam specjalistę i on dokładnie wie od początku co gdzie będzie podłączone itp. (płyta, piekarnik, lodówka, podgrzewacz) i to on projektuje instalację to on powinien od początku do końca ją ogarnąć - ja się na tym nie znam, jak bym się znał to bym ekipy nie zatrudniał.

    Instalacja ma nowe grube kable do licznika + nowe kable do kuchenki o odpowiednim przekroju to na pewno - bo był człowiek co montował na ten układ ten różnicowoprądowy - po prostu ekipa zrobiła instalacje jedno fazową a podłączyli dodatkowe dwie fazy na płytę niestety... zamiast zrobić to jak sugerujesz...
    [mod="Topolski Mirosław"]
    Kolega pisze w dziale gdzie wymagana jest odpowiednia wiedza . Proszę poprawić pierwszy i 14 post oraz skupić się na problemie , więcej szacunku dla odpowiadających. Następne takie zachowanie będzie skutkować ostrzeżeniem.
  • Poziom 38  
    ciubas napisał:
    Dlaczego jest źle zrobiona? Jest dokładnie tak samo jak jednorazowa
    Jest źle zrobiona jako jednofazowa.
    Gdyby były obwody dedykowane, to z przeróbką na 3-fazy problemu by nie było.
    Także by nie było problemów z poprawą blędów.
    ciubas napisał:
    jeżeli zatrudniam specjalistę i on dokładnie wie od początku co gdzie będzie podłączone itp. (płyta, piekarnik, lodówka, podgrzewacz) i to on projektuje instalację to on powinien od początku do końca ją ogarnąć - ja się na tym nie znam, jak bym się znał to bym ekipy nie zatrudniał.
    Chciał kolega specjalistę.
    Jednak kolega specjalisty nie zatrudnił.

    Wiec proszę się nie dziwić że koledzy pokazują błędy.

    Jak kolega narysuje dokładny schemat tej instalacji, to się okaże co można poprawić.
    Bez tego radzić nie można.
    Bo nawet nie jest znany stan rzeczywisty.
  • Poziom 22  
    [/mod]
    CYRUS2 napisał:
    Chciał kolega specjalistę.
    Jednak kolega specjalisty nie zatrudnił.



    Widzisz to, że mnie ktoś oszukał nazywając się specjalistą to nie powód aby mnie obrażać ;)


    CYRUS2 napisał:

    Jak kolega narysuje dokładny schemat tej instalacji, to się okaże co można poprawić.
    Bez tego radzić nie można.
    Bo nawet nie jest znany stan rzeczywisty.


    Rozrysowałem jak potrafiłem czego oczekujesz więcej? Wydaje mi się, że taki specjalista jak Ty powinien potrafić z takie laika jak ja otrzymać odpowiednie informacje, zwłaszcza, że staram się rzeczowo odpowiadać na Twoje pytania.
    [mod="Topolski Mirosław"]
    Proszę zapoznać się z tematem : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1761772.html i poprawić post1 i 14.
  • Poziom 38  
    ciubas napisał:
    Rozrysowałem jak potrafiłem czego oczekujesz więcej ?
    Rozrysowania obwodów na gniazda i inne obwody w kuchni z podanymi przekrojami przewodów.
    Także z bezpiecznikami na tych obwodach.
    Z rozgałęzieniami w puszkach - takie są.
    ciubas napisał:
    Wydaje mi się, że taki specjalista jak Ty powinien potrafić z takie laika jak ja otrzymać odpowiednie informacje.
    Nie mam zdolności jasnowidzenia zwłaszcza przewidywania w zakresie co źle zrobili ludzie którym zapłaciłeś
    ciubas napisał:
    zwłaszcza, że staram się rzeczowo odpowiadać na Twoje pytania.
    Nie odpowiadasz rzeczowo – bo tekst „gruby przewód” niczego nie wyjaśnia.

  • Poziom 30  
    Pokaż zdjęcia otwartej skrzynki za piekarnikiem i tej z bezpiecznikami.
  • Poziom 27  
    A najlepiej zaproś do domu porządnego "specjalistę" firmę z polecenia która wykonuje instalacje elektryczne. A nie firmę "ogólnobudowlaną" do wszystkiego a tym bardziej pana Mietka. Elektryk przyjdzie wykona pomiary oględziny i będzie wiedział co jest do poprawy. I nie obędzie się bez demolki w domu tj kucie na nowe obwody.
  • Poziom 22  
    Już wszystko ogarnięte - przyszedł elektryk z prawdziwego zdarzenia i powiedział, że kable są aż zanadto więc tutaj się tym martwić nie trzeba. Od licznika do mieszkania mam kabel jaki prowadzi się do domków jednorodzinnych jak to określił. Zdziwiło go, że przy takich zapasach na kablach, nie podpięli więcej do płyty.

    Obecnie mam (patrząc od skrzynki w mieszkaniu):
    1 faza: 32A bezpiecznik -> płyta + podgrzewacz = maksymalne 7kW
    2 faza: 32A bezpiecznik -> płyta + zmywarka = maksymalnie 5,5kW
    3 faza: 32A bezpiecznik -> i dwie żyły z niego 1: piekarnik do kuchni na kablu siły obok płyty, 2: reszta bezpieczników w mieszkaniu

    Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc, ja chciałem wiedzieć czy tak można robić (podłączyć coś pod pozostałe fazy) a Wy pytaliście o szczegóły w celu bezpieczeństwa w mieszkaniu - dziękuję bardzo za wszystko!