Sterowanie silnika pompy wody, podłączenie CZF2.

Gregores_11 10 Lip 2018 15:13 126 1
  • #1 10 Lip 2018 15:13
    Gregores_11
    Poziom 12  

    Witam wszystkich,

    mam pytanie związane z podłączeniem czujnika zaniku fazy w starej instalacji elektrycznej. 50cio letnia instalacja elektryczna w domu mojego dziadka, szafka sterująca wygląda jak wygląda. Chciałbym to w miarę możliwości i bezpieczeństwa przerobić w ten sposób żeby dołożyć w tym układzie jeszcze czujnik zaniku fazy F&F CZF-2, mam taki dokładnie jak w linku: http://www.technologie.com.pl/fif113_1.html..

    Jakiś majster podłączył to dawno temu, załączam zdjęcie tej szafki. Czy ten czujnik CZF-2 nadaje się do pracy z tym układem? (Styczniki jakie są tu zastosowane to TSM-1)

    Dzięki za odpowiedzi.

    0 1
  • #2 10 Lip 2018 16:09
    Telex
    Poziom 26  

    Witam,
    Tak jest to możliwe. Ale aby wykorzystać w pełni możliwości CZF-2 musisz L1,L2,L3 i N zasilające podłączyć przed pierwszy stycznik - ten z prawej a resztę za termikiem na stykach odchodzących już do silnika. Sterowanie - zezwolenie natomiast podłączyć pod ten lewy stycznik którym steruje LCA.