Szafa mroźnicza 750l - Źle dobrana sprężarka do mroźni powodem przegrzania i zwa

11 Lip 2018 21:44 582 2
  • Poziom 13  
    Kupiłem zamrażarkę ok 750l bez sprężarki ... wsadziłem co miałem tj. Aspera T 2178 GK wydajność chłodnicza (–23,3/+54) - 910 W
    pobór mocy - 678 W, czynnik chłodniczy - R404A . Po uruchomieniu przy wzorcowych ciśnieniach sprężarka grzeje się że ciężko ją dotknąć...no i umiera po miesiącu. Zwarcie uzwojenia. Wsadzam taką samą, przy okazji wymieniam skraplacz na maksymalny jaki wchodzi 1100W z wentylatorem 60W.... sprężarka znowu gorąca, mija miesiąc i zaczyna walić różnicówkę . Pytanie czy zbyt wydajna sprężarka może być przyczyną że się przegrzewa.
  • Pomocny post
    Poziom 42  
    swap napisał:
    Pytanie czy zbyt wydajna sprężarka może być przyczyną że się przegrzewa.

    Tak. Jak najbardziej. Przecież nawet jak wszystko pozostałe będzie ok, to będą bardzo wysokie przegrzania. Sprężarka w głównej mierze chłodzi się powracającym czynnikiem.
    Chłodnictwo jest pełne paradoksów. Z dwojga złego lepiej jak sprężarka będzie mniejsza od nominalnej niż większa.
    Sam miałem przypadek "nadziania" się na minę zostawioną przez jakiegoś dupka z serwisu gwarancyjnego witryny chłodniczej. Zamontował sprężarkę 9ccm zamiast 7 ccm i bo pewnie były problemy ...skrócił kapilarę. Sprężarka padła po ok roku. Zamontowałem taką samą i choć miałem wątpliwości musiałem to zostawić. Po kolejnym roku padła "moja" sprężarka. Jak jednak stałem się mądrzejszy, bo natknąłem się na identyczną witrynę i "poznałem" właściwą sprężarkę i właściwą długość kapilary. wtedy z resztą zorientowałem się, że kapilara była skrócona...
    Po wymianie sprężarki na 7 ccm i przedłużeniu kapilary witryna chodzi ponad dwa lata i nie chce się zepsuć...
    A ja zadam inne pytanie:
    Czy szukałeś innej przyczyny uszkodzenia sprężarki?
    Np. zatkana kapilara, wilgoć czy nieskraplające się gazy (powietrze).
    Wymiana skraplacza jest zupełnie bez sensu. Wszystkie główne elementy układu chłodniczego tzn sprężarka, parownik, skraplacz i element rozprężny muszą być dopasowane.
    Wymiana skraplacza jest bez sensu, bo nie wpłynie na wielkość przegrzania. Ta ostatnia zależy od mocy parownika, wydajności sprężarki i dławienia kapilary.
    Gdy zwiększymy wydajność sprężarki to będzie odsysała zbyt szybko czynnik z parownika, a ponieważ kapilara poda za mało czynnika, to ciśnienie ssania będą zbyt niskie, a przepływ czynnika zbyt mały. Przy zbyt niskim ciśnieniu temp odparowania będzie też zbyt niska, więć do sprężarki wróci suchuteńki i to jeszcze mocno przegrzany czynnik mający zbyt dużą entalpię aby mógł jeszcze ją zwiększyć chłodząc sprężarkę.
    Ciekawe jakie są obecnie ciśnienia odparowania? Pewnie poza dopuszczalnymi dla tej sprężarki...
    Rozwiązaniem może być:
    1. Zmiana sprężarki na pewnie dwa stopnie mniejszą.
    2. Dołożenie drugiego równoległego obiegu chłodniczego. Tzn druga kapilara i parownik dobrane tak aby uzyskać nominalną wydajność objętościową sprężarki. Parownik chłodziłby ... otoczenie.
  • Poziom 13  
    Po urlopie działam w takim razie... zmienię co nie co i dam znaka jakie objawy
    Póki co dziękuje