Zastosowanie RBK przy wkładkach na 160 A a dużym przekroju przewodu

MATHIASS222 12 Lip 2018 15:32 393 13
  • #1 12 Lip 2018 15:32
    MATHIASS222
    Poziom 3  

    Witam mam następujący problem:

    Posiadam skrzynię 2000x800x400

    w jej wnętrzu mam rozdział na 4 wyjścia. Każde wyjście zabezpieczone jest wkładką 160 A co sugerowało by zastosowanie RBK 00, jednak przewód posiada przekrój 240 co uniemożliwia jego podpięcie. Brałem pod uwagę wyłącznikowe listwy ARS jednak cenowo wychodzi to drożej. Czy mogę ten problem rozwiązać w inny sposób niż rzeźbienie płaskowników do RBK00 i podpinać się przewodami do nich za pomocą tulei oczkowych?
    Będę wdzięczny za pomoc.

    0 13
  • Sklep HeluKabel
  • #3 12 Lip 2018 16:23
    MATHIASS222
    Poziom 3  

    mawerix123 napisał:
    Zamontuj podstawę do której można podłączyć 240mm2
    Swoją drogą czemu 4 torowy :?:

    Podstawę czyli chodzi Ci o płaskownik tak jak już pisałem w temacie?
    4 RBK zabezpieczają tablice licznikowe. Zastosowanie RBK przy wkładkach na 160 A a dużym przekroju przewoduZastosowanie RBK przy wkładkach na 160 A a dużym przekroju przewodu
    Jak na załączonych obrazkach schemat dokładnie przedstawia projekt. Skrzynia zaprojektowana z płaskownikami ale jest to straszną rzeźbą artystyczną.

    0
  • #4 12 Lip 2018 16:47
    markus-19
    Poziom 18  

    Witam. My stosujemy RBK1 do tego przekroju i dopiero z niego idziemy na poszczególne RBK 00.

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #5 12 Lip 2018 16:51
    MATHIASS222
    Poziom 3  

    markus-19 napisał:
    Witam. My stosujemy RBK1 do tego przekroju i dopiero z niego idziemy na poszczególne RBK 00.

    Tak tylko wkładka nie wymaga użycia RBK 1. RBK 1 Jest droższy niż RBK 00 oraz zajmuje więcej miejsca w szafie. Dla tego szukam rozwiązania alternatywnego. Tak jak mówiłem wcześniej, zastanawiałem się nad użyciem ARS ów oszczędzają one miejsce oraz są przyjemne w montażu. Niestety cenowo są gorsze.

    0
  • #6 12 Lip 2018 17:37
    mawerix123
    Poziom 38  

    Zamontuj w tych RBK 00 adaptery, jak widać projektant przewidział w rozdzielnicy 4 sztuki.

    Zastosowanie RBK przy wkładkach na 160 A a dużym przekroju przewodu


    Za "stówkę" nie opłaca się szarpać z rzeźbieniem bo to się może szybko zemścić, masz też zapewnione bezpieczeństwo przed dotykiem.

    Przykładowe adaptery:

    https://www.elektrykasklep.pl/towar/1119510048t-apator-adapter-przelotowy-zaciski/
    https://ekgroup.pl/zaciski-przylaczeniowe-do-...71149-listwa-rozgalezna-nh00-lzv-0-10320.html

    Dodatkowa zaleta nie trzeba bawić sie w prasowanie końcówek kablowych ;)

    0
  • #7 12 Lip 2018 18:08
    MATHIASS222
    Poziom 3  

    mawerix123 napisał:
    Zamontuj w tych RBK 00 adaptery, jak widać projektant przewidział w rozdzielnicy 4 sztuki.

    Zastosowanie RBK przy wkładkach na 160 A a dużym przekroju przewodu


    Za "stówkę" nie opłaca się szarpać z rzeźbieniem bo to się może szybko zemścić, masz też zapewnione bezpieczeństwo przed dotykiem.

    Przykładowe adaptery:

    https://www.elektrykasklep.pl/towar/1119510048t-apator-adapter-przelotowy-zaciski/
    https://ekgroup.pl/zaciski-przylaczeniowe-do-...71149-listwa-rozgalezna-nh00-lzv-0-10320.html

    Dodatkowa zaleta nie trzeba bawić sie w prasowanie końcówek kablowych ;)

    Pytanie czy pod taki adapter podejdę przekrojem przewodu 240? Bo z tego co się wstępnie orientowałem to nie.

    Dodano po 10 [minuty]:

    mawerix123 napisał:
    Zamontuj w tych RBK 00 adaptery, jak widać projektant przewidział w rozdzielnicy 4 sztuki.

    Zastosowanie RBK przy wkładkach na 160 A a dużym przekroju przewodu


    Za "stówkę" nie opłaca się szarpać z rzeźbieniem bo to się może szybko zemścić, masz też zapewnione bezpieczeństwo przed dotykiem.

    Przykładowe adaptery:

    https://www.elektrykasklep.pl/towar/1119510048t-apator-adapter-przelotowy-zaciski/
    https://ekgroup.pl/zaciski-przylaczeniowe-do-...71149-listwa-rozgalezna-nh00-lzv-0-10320.html

    Dodatkowa zaleta nie trzeba bawić sie w prasowanie końcówek kablowych ;)

    Ten model RBK pod ten adapter to wersja W. Pytanie czym się różni RBK00 od RBK00W?

    0
  • #8 12 Lip 2018 18:18
    mawerix123
    Poziom 38  

    MATHIASS222 napisał:
    Pytanie czy pod taki adapter podejdę przekrojem przewodu 240?



    Przecież ci pisze pod obrazkiem do jakich przekroi i rodzajów żyły.

    MATHIASS222 napisał:
    Ten model RBK pod ten adapter to wersja W. Pytanie czym się różni RBK00 od RBK00W?


    Ale w czym jest problem :?: jadałem przykład a ty zamów adapter do twojej podstawy chyba że ktoś z forum ma to zamówić i przysłać. Eh

    0
  • #9 12 Lip 2018 18:19
    MATHIASS222
    Poziom 3  

    mawerix123 napisał:
    MATHIASS222 napisał:
    Pytanie czy pod taki adapter podejdę przekrojem przewodu 240?



    Przecież ci pisze pod obrazkiem do jakich przekroi i rodzajów żyły.

    MATHIASS222 napisał:
    Ten model RBK pod ten adapter to wersja W. Pytanie czym się różni RBK00 od RBK00W?


    Ale w czym jest problem :?: jadałem przykład a ty zamów adapter do twojej podstawy chyba że ktoś z forum ma to zamówić i przysłać. Eh

    Tak jest ok. Jeszcze ostatnie pytanie wyjaśniające. Czy mogę się tym Adapterem podpiąć na wyjście do RBK i wejście?

    0
  • #10 12 Lip 2018 18:30
    mawerix123
    Poziom 38  

    MATHIASS222 napisał:
    Pytanie czym się różni RBK00 od RBK00W?


    Poszukaj porównaj masz tu oba typy adaterów

    Zastosowanie RBK przy wkładkach na 160 A a dużym przekroju przewodu

    MATHIASS222 napisał:
    Czy mogę się tym Adapterem podpiąć na wyjście do RBK i wejście?


    Według mnie tak.

    0
  • #11 12 Lip 2018 19:09
    dasilvaart
    Poziom 15  

    To rozwiązanie (adapter) nazywany jest również listwą X.
    Co do podpięcia 240mm Al - trzeba bardzo dokładnie "ułożyć" tzw. trójkąt i wejdzie kabel.
    Taka uwaga - jeżeli planujesz podłączyć wejście i odejście pod tą samą RBK przekrojem 240 to dokładnie to przemyśl zanim zaczniesz skracać pod wymiar żyły - raz, że nie ma poprawek dwa, że oba trzeba ułożyć blisko siebie i postaraj się ułożyć tak żyły wzdłuż by się pomieściły. Mam nadzieję, iż opisałem to w zrozumiały sposób jak by co to pytaj.
    Piszę to z doświadczenia i zwracam uwagę bo poprawiałem po mniej doświadczonych kolegach - namęczyłem się i troszkę nazwałem po imieniu takie przekroje ;)
    Jeżeli przelotowo 240 i wchodzi na pierwszy RBK a wychodzi z ostatniego to będzie łatwiej tyle, że obszycie między samymi RBK czym wykonasz ??
    Przy zastosowaniu ARS "przepływ" prądu poprzez szyny Cu. Pierwszy ARS 400A zasilony 240 następnie 4 ARS 00 i ostatni ARS 400A odejściowy
    Inna opcja ARS 400A podwójna V-klema i za tym ARS 00

    0
  • #12 12 Lip 2018 21:55
    plum1978
    Poziom 21  

    Pomijam fakt , że 240 to kabel dla naprawdę cierpliwych do podpięcia , w złączu gdzie nie ma miejsca, szczególnie niewdzięczna jest linka , sektor jak go wyprofilujesz to już tak zostanie. Co do ceny między rbk a RL 2 - to pierwsze, jakieś 60 zł, to drugie 240 zł , ale raz, że się nie męczysz , dwa , zastosuj aparaty prądowo do przekroju zasilania - zabezpieczyć to możesz BM-ami dowolnie , ale aparaty i miedz ja bym projektował na 400 A. Ze schematów " odpływów " wynika , że chcesz podłączyć 150mm2 też pod RB-ka. - według mnie końcówka 150 mm2 nie wejdzie w zacisk.
    Chcąc iść po taniości , to wszystko można, ale weż pod rozwagę, że ktoś to kiedyś będzie konserwował i może niewybrednie wspominać Cię przy tej robocie.

    0
  • #13 12 Lip 2018 22:11
    mawerix123
    Poziom 38  

    plum1978 napisał:
    Ze schematów " odpływów " wynika , że chcesz podłączyć 150mm2 też pod RB-ka. - według mnie końcówka 150 mm2 nie wejdzie w zacisk.


    Ze schematów wynika również że projektant planował podłączyć do RBK 120mm2 i 150mm2 za pośrednictwem adapterów.

    plum1978 napisał:
    Chcąc iść po taniości , to wszystko można, ale weż pod rozwagę, że ktoś to kiedyś będzie konserwował i może niewybrednie wspominać Cię przy tej robocie.


    "O i tu żeś dobrze powiedział". Problem w tym że jak ktoś idzie po taniości to nie patrzy na jakość ...i nasuwa mi się motto pewnego "przedsiębiorcy".... "trzeba zrobić i niech się hu*# martwią"

    0
  • #14 12 Lip 2018 22:46
    plum1978
    Poziom 21  

    Jutro jadę zamawiać wyłączenie na taki właśnie temat - zrobiłem przyłącze na 160 kW , miało być po taniości i okazało się , że całe niskie w stacji ( trafo , mosty kablowe, rozdzielnia niskiego ) - do wymiany. Ja zrobiłem swoje według dokumentacji nie obejmującej modernizacji stacji - i nagle zonk ! - Zrób, żeby to przeniosło tą moc, co do kosztów to nie ma problemu...

    0