czy i jak podłączyć regulator pokojowy do pieca brotje TE

13 Lip 2018 14:14 843 4
  • Poziom 2  
    Witam .

    proszę o pomoc

    wiem, że nie jest to dedykowany sterownik do tego pieca, ale chciałem go podłączyć chociaż latem żebym miał możliwość włączania i wyłączania zdalnie pieca lub ewentualnie jak jest taka możliwość wpięcia się tam, gdzie jest to możliwe i sterowania zamiast modułem eurokontrol, bo mimo to, że mam wszystko powyłączane to i tak pompuje mi ciepło w obieg CO.

    Załączam schemat elektryczny pieca i sterownika bezprzewodowego.

    czy i jak podłączyć regulator pokojowy do pieca brotje TE


    czy i jak podłączyć regulator pokojowy do pieca brotje TE


    czy i jak podłączyć regulator pokojowy do pieca brotje TE
  • IGE-XAO
  • Pomocny post
    Poziom 26  
    1. Jeśli masz "wszystko" wyłączone, to eurocontrol nie ma prawa uruchomić pompy obiegowej. Uważam, że masz źle ustawiony sterownik kotła, lub jest wadliwy.

    2. Jedyne sensowne połączenie polega na przepuszczeniu fazy "L" przez styki 2, 1 twojego kupionego regulatora.
    - wykręcasz przewód zasilający z eurocontrol za wyjątkiem uziemienia
    - podłączasz odkręcone przewody do twojego regulatora
    - zasilasz eurocontrol ze styków 1 i "N" twojego regulatora

    PAMIETAJ, że uziemienie ma być podłączone i jest to najważniejszy przewód! On stanowi o twoim bezpieczeństwie.

    Sprawa ostatnia: bez uprawnień SEP niczego nie powinieneś robić.
    Gdybyś jednak miał uprawnienia SEP, to nie zadawał byś tak prostych pytań.
  • IGE-XAO
  • Poziom 2  
    ok. dzięki za informacje

    jeszcze tylko proszę o rade żebym nie zrobił błędu

    na rysunku zaznaczyłem numerycznie miejsca podłączenia modułu

    czy może mi Pan podpowiedzieć gdzie się wpiąć z e sterownikiem ?

    czy i jak podłączyć regulator pokojowy do pieca brotje TE
  • Poziom 2  
    Witam

    czy jest ktoś na tym forum kto może mi odpowiedzieć w tym temacie ?

    z góry dziękuję
  • Poziom 26  
    Kolego,

    Na zdjęciu powyższym wskazujesz strzałką złącze X5. Liczbami opisałeś złącze X8. NIE TU masz podłączyć to co opisałem w poprzednim poście.

    Znajdź złącze oznaczone jako X1.
    Pozostałe informacje masz w poście poprzednim.