Nowa instalacja elektryczna - co dwie głowy to nie jedna.

Selektywny 21 Jul 2018 11:38 1695 19
Automation24
  • #1
    Selektywny
    Level 6  
    Dzień dobry.

    Jestem w trakcie kapitalnego remontu mieszkania, do którego będzie doprowadzone nowe przyłącze trójfazowe. Z doświadczenia własnego i innych wiem, że trudno o "dobrego fachowca" czyli osobę która wykonuje usługę rzetelnie i ma kompletną wiedzę na temat swojego zawodu, więc po tym jak kilka razy się "przejechałem" staram się mieć jakieś pojęcie w temacie i zorientować się czy zlecam pracę odpowiedniej osobie.
    Do zrobienia przyłącza wzywaliśmy już trzech elektryków, dodatkowo przy ustalaniu szczegółów zlecenia był przewodniczący naszej wspólnoty mieszkaniowej (też elektryk). Każdy elektryk widział inne priorytety i inny sposób poprowadzenia przewodów, przy okazji kłócił się z elektrykiem ze wspólnoty. Pomyślałem, że jeżeli jest taka rozbieżność w ich pomysłach w poprowadzeniu kilku metrów przewodu, to co będzie z instalacją w mieszkaniu. Zacząłem się interesować instalacjami elektrycznymi i bardzo mnie to wciągnęło. Mój tato jest elektrykiem z wykształcenia (ale wykonuje inny zawód i nie ma aktualnych uprawnień), on jest głównym źródłem podstawowej wiedzy, drugim jest kolega po kursach, trzecim internet. Z każdego źródła chcę wynieść najbardziej trafne rozwiązania, mam nadzieję, że jeszcze bardziej się wyklarują z waszą pomocą.
    Nową instalację w mieszkaniu postanowiłem zrobić z tatą.
    Z elektrykiem z uprawnieniami, który w mojej ocenie ma największą wiedzę, ze wszystkich z którymi rozmawiałem jestem umówiony tak, że ja z tatą wykonujemy instalację elektryczną wewnątrz mieszkania i rozdzielnicę elektryczną, a on przyłącze do licznika, podłączenie do rozdzielnicy i pomiary. Oczywiście całą instalację z tatą wykonamy bez podłączania do prądu. W tym momencie mam zlikwidowaną całą starą instalację elektryczną i jest zamontowane tylko jedno gniazdko w mieszkaniu bezpośrednio przy wejściu przewodu ze skrzynki licznikowej i na czas remontu wyprowadziłem się z mieszkania. Nowa rozdzielnica w mieszkaniu będzie na innej ścianie, więc nie będę miał styczności z napięciem elektrycznym w trakcie pracy, ani nie będę pracował obok starych przewodów.

    W mieszkaniu praktycznie wszystko będzie na prąd. Głównym źródłem ogrzewania będzie klimatyzacja, dodatkowym będą grzejniki konwektorowe. Grzanie wody w bojlerze z grzałką elektryczną. Gotowanie na płycie indukcyjnej

    Moc przyłączeniowa to w teorii 16,1 kW w praktyce 20,5 kW główny wyłącznik nadprądowy 32A (czy ten oplombowany wyłącznik może być selektywny zwłoczny, lub topikowy?)

    Przewody pomiędzy aparatami w rozdzielnicy będą miały przekrój 6mm2 a tam gdzie będzie to możliwe, będą zastosowane szyny grzebieniowe czterobiegunowe i jednobiegunowe.

    Obwód trójfazowy będzie zasilał tylko płytę indukcyjną i będzie miał przekróje przewodów 5x2,5mm2. Zabezpieczenie nad pr. B16A, RCD 25A 30mA

    Obwody na przewodzie L1:
    1. Klimatyzacja 5,4kW 3x4mm2 B25A
    2. Gniazdka salon (grzejnik) 2-4kW 3x2,5mm2 B16A
    3. Zmywarka + 2 gniazdka kuchnia 1,5-4kW 3x2,5mm2 B16A
    4. Światło łazienka, kuchnia, sypialnia <1kW 3x1,5mm2 B10A
    Wszystkie cztery obwody na jednym RCD 63A 30mA

    Obwody na przewodzie L2:
    1. Bojler 2kW 3x2,5mm2 B16A
    2. Piekarnik 2,5kW 3x2,5mm2 B16A
    3. Gniazdka pierwsza sypialnia (grzejnik) 2-4kW 3x2,5mm2 B16A
    4. Światło salon i druga sypialnia <1kW 3x1,5mm2 B10A
    Wszystkie cztery obwody na jednym RCD 40A 30mA

    Obwody na przewodzie L3:
    1. Pralka 2kW 3x2,5mm2 B16A
    2. Lodówka + 2 gniazdka kuchnia 0,7-3,5kW 3x2,5mm2 B16A
    3. Gniazdka druga sypialnia (grzejnik) 2-4kW 3x2,5mm2 B16A
    4. Gniazdka łazienka (grzejnik) 1,5-4kW 3x2,5mm2 B16A
    Wszystkie cztery obwody na jednym RCD 40A 30mA

    Obwody zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby możliwie jak najrówniej rozłożyć natężenie prądu na każdą fazę.


    W załączniku przedstawiam uproszczony schemat rozdzielnicy - aparaty, ich kolejność i sposób połączenia. Miejsca na schemacie gdzie przewody są naniesione na aparaty oznaczają że przewód nie jest podłączony do aparatu i przez niego nie przechodzi.

    Wszystkie aparaty będą firmy Hager.

    Będę bardzo wdzięczny za zainteresowanie i zapoznanie się z tematem mojej instalacji elektrycznej. Proszę o uwagi co jest zrobione ewidentnie źle, co byś zrobił inaczej i o pytania dlaczego coś zrobiłem w taki sposób. Myślę, że każdy element zrobiłem świadomie, ale co dwie głowy to nie jedna, a tym bardziej całe forum elektryków, ich wiedza i doświadczenie to dużo więcej.

    Cała instalacja jest narazie tylko projektem, nic nie jest kupione, ani zainstalowane, wiec co trzeba, to mogę zmienić żeby było możliwie jak najlepiej.

    Z góry za każdy komentarz dziękuję.
  • Automation24
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Już widzę błędy na wszystkich wypisanych fazach.
    Co do rysunku - na szczęście to tylko rysunek, wykonawczo inaczej ma wyglądać.
  • #3
    kSmuk
    Level 21  
    Pierwsze i zasadnicze pytanie, jaki to rodzaj sieci?
    Dlaczego używasz RCD 100 mA? To niedopuszczalne.
  • Automation24
  • #4
    Selektywny
    Level 6  
    Dziękuję za odpowiedzi.

    elpapiotr wrote:
    Witam.

    Już widzę błędy na wszystkich wypisanych fazach.
    Co do rysunku - na szczęście to tylko rysunek, wykonawczo inaczej ma wyglądać.


    Proszę o określenie na czym te błędy polegają i w jaki sposób je wyeliminować.

    Oczywiście wykonawczo będzie to wyglądało inaczej. Zależało mi na tym żeby był jak najbardziej czytelny i prosty, żeby szybko wyeliminować ewentualne rażące błędy w połączeniach.

    Dodano po 16 [minuty]:

    kSmuk wrote:
    Pierwsze i zasadnicze pytanie, jaki to rodzaj sieci?
    Dlaczego używasz RCD 100 mA? To niedopuszczalne.


    W warunkach przyłączenia jest napisane: "Instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TN-S." I w taki sposób zrobiłem schemat.

    Dalej w warunkach jest napisane:
    "Sieć nN pracuje w układzie: TN-C." Ale to chyba dotyczy sieci doprowadzonej do budynku a nie do mieszkania (dobrze myśle?)

    Bo jest jeszcze taki zapis: "Miejsce przyłączenia: złącze kablowe, obwód L-5, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN JGJ24106." Z tego wynika że przewód podłączony do licznika jest pięciożyłowy, czyli sieć TN-S.

    Co do RCD to czytałem że montując jeden na kilka obwodów i kilka urządzeń, to każde urządzenie powodauje niewielkie różnice i RCD 30mA może być za czuły i zadziałać bez powodu. Jeżeli to błąd, to zmienię te RCD na 30mA.
  • Helpful post
    #5
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Selektywny wrote:
    Dalej w warunkach jest napisane:
    "Sieć nN pracuje w układzie: TN-C." Ale to chyba dotyczy sieci doprowadzonej do budynku a nie do mieszkania (dobrze myśle?)

    Bo jest jeszcze taki zapis: "Miejsce przyłączenia: złącze kablowe, obwód L-5, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN JGJ24106." Z tego wynika że przewód podłączony do licznika jest pięciożyłowy, czyli sieć TN-S.
    Za mało informacji, by się wypowiedzieć, po co jest ta piąta żyła od licznika (sposób zasilania, lokalizacja licznika itd.)

    Selektywny wrote:
    Co do RCD to czytałem że montując jeden na kilka obwodów i kilka urządzeń, to każde urządzenie powodauje niewielkie różnice i RCD 30mA może być za czuły i zadziałać bez powodu. Jeżeli to błąd, to zmienię te RCD na 30mA.
    Tak, jest to błąd, i na ten temat wyraźnie jest napisane w PN-HD 60364-4-41.
  • #6
    Felini
    Moderator
    Selektywny wrote:
    Co do RCD to czytałem że montując jeden na kilka obwodów i kilka urządzeń, to każde urządzenie powodauje niewielkie różnice i RCD 30mA może być za czuły i zadziałać bez powodu. Jeżeli to błąd, to zmienię te RCD na 30mA.

    Mam 17 (siedemnaście) obwodów na jednym RCD 30 mA od ok. 8 lat i nie zdarzyło się, żeby wyłącznik zadziałał z powodu "urządzeń powodujących niewielkie różnice".
  • #7
    Selektywny
    Level 6  
    elpapiotr wrote:
    Selektywny wrote:
    Dalej w warunkach jest napisane:
    "Sieć nN pracuje w układzie: TN-C." Ale to chyba dotyczy sieci doprowadzonej do budynku a nie do mieszkania (dobrze myśle?)

    Bo jest jeszcze taki zapis: "Miejsce przyłączenia: złącze kablowe, obwód L-5, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN JGJ24106." Z tego wynika że przewód podłączony do licznika jest pięciożyłowy, czyli sieć TN-S.
    Za mało informacji, by się wypowiedzieć, po co jest ta piąta żyła od licznika (sposób zasilania, lokalizacja licznika itd.)

    Selektywny wrote:
    Co do RCD to czytałem że montując jeden na kilka obwodów i kilka urządzeń, to każde urządzenie powodauje niewielkie różnice i RCD 30mA może być za czuły i zadziałać bez powodu. Jeżeli to błąd, to zmienię te RCD na 30mA.
    Tak, jest to błąd, i na ten temat wyraźnie pisze w PN-HD 60364-4-41.


    Załączam warunki przyłączenia które dostałem od taurona bo okazuje się, że nie potrafię po nich określić rodzaju sieci.

    Błąd poprawię i zamiast 3xRCD 100mA zainstaluję 3xRCD 30mA.
    Dziękuję.
  • #8
    Selektywny
    Level 6  
    Felini wrote:
    Selektywny wrote:
    Co do RCD to czytałem że montując jeden na kilka obwodów i kilka urządzeń, to każde urządzenie powodauje niewielkie różnice i RCD 30mA może być za czuły i zadziałać bez powodu. Jeżeli to błąd, to zmienię te RCD na 30mA.

    Mam 17 (siedemnaście) obwodów na jednym RCD 30 mA od ok. 8 lat i nie zdarzyło się, żeby wyłącznik zadziałał z powodu "urządzeń powodujących niewielkie różnice".


    Pozostaje jeszcze kwestia czy wyłącznik napewno działa. Jeżeli jest sprawdzany i obsługuje sprawnie 17 obwodów, to zmienię swoje RCD na 30mA.
    Dziękuję za pomoc.
  • #9
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Układ sieci zasilającej - TN-C
    Układ instalacji Odbiorcy - TN-C-S
    Lokalizacja licznika wymaga przewodu zasilającego od WLZ budynku - pięciożyłowego
    Quote:
    Pozostaje jeszcze kwestia czy wyłącznik napewno działa. Jeżeli jest sprawdzany i obsługuje sprawnie 17 obwodów, to zmienię swoje RCD na 30mA.
    Dziękuję za pomoc.
    Nie kolego. Elektryka obowiązkiem jest zainstalować wysokoczułe wyłączniki różnicowo-prądowe 30 mA do obwodów wyszczególnionych w podanej wcześniej PN oraz w PN-HD 60364-7-701.
    Natomiast zainstalowanie określonej ilośći RCD jest kwestią funkcjonalności instalacji i urządzeń podłączonych do nich.
  • #10
    Selektywny
    Level 6  
    elpapiotr wrote:
    Układ sieci zasilającej - TN-C
    Układ instalacji Odbiorcy - TN-C-S
    Lokalizacja licznika wymaga przewodu zasilającego od WLZ budynku - pięciożyłowego
    Quote:
    Pozostaje jeszcze kwestia czy wyłącznik napewno działa. Jeżeli jest sprawdzany i obsługuje sprawnie 17 obwodów, to zmienię swoje RCD na 30mA.
    Dziękuję za pomoc.
    Nie kolego. Elektryka obowiązkiem jest zainstalować wysokoczułe wyłączniki różnicowo-prądowe 30 mA do obwodów wyszczególnionych w podanej wcześniej PN oraz w PN-HD 60364-7-701.
    Natomiast zainstalowanie określonej ilośći RCD jest kwestią funkcjonalności instalacji i urządzeń podłączonych do nich.


    Jakie wnioski co do sieci? Bo napisał Pan właściwie to samo co ja wcześniej. Przewód pieciożyłowy do licznika, czyli ja pracuję już na przewodach L1, L2, L3, N i PE i rysunek uproszczonego schematu jest poprawny. Dobrze to rozumiem?

    Co do RCD to chyba zostałem źle zrozumiany. Bez dyskusji pozostaje dla mnie temat czułości wyłącznika różnicowo-prądowego. Wszystkie 4 RCD w mojej instalacji będą 30mA. I jestem wdzięczny za wyprowadzenie mnie z błędu. W mojej odpwiedzi na komentarz Pana o nicku Felini chodziło mi o to, że niezadziałanie RCD przez 8 lat nie świadczy o jego prawidłowym działaniu, bo z tego co czytałem, to może być uśpiony/uszkodzony i nie spełnić swojego zadania w razie potrzeby. Ale oczywiście niezadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego przez 8 lat nie musi oznaczać że RCD jest napewno niesprawny.
  • #11
    Felini
    Moderator
    Selektywny wrote:
    niezadziałanie RCD przez 8 lat nie świadczy o jego prawidłowym działaniu, bo z tego co czytałem, to może być uśpiony/uszkodzony i nie spełnić swojego zadania w razie potrzeby.

    Tak może być, jednak sprawdzam działanie RCD co pewien czas przyciskiem TEST.
    Po zainstalowaniu mierzyłem prąd, przy którym wyłącznik wyzwala i było to pomiędzy 20 a 30 mA.

    Wyłącznik zadziałał kilkakrotnie przy awarii przedłużacza i zalanej zamrażarce, więc raczej jest sprawny.
  • #12
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Sieć to sieć. Instalacja jest przylączona do sieci, i tak prawdę mówiąc, kolegi instalacja ma być przyłączona do instalacji WLZ (budynku) podłączonej do sieci. Małe różnice, prawda ?
    A skoro WLZ jest raczej 4-żyłowy, to ... na dwoje można to wykonać.
    Albo do WLZ (wraz z licznikiem) podłączyć przewód 4-żyłowy z żyłą PEN, albo 5-żyłowy, i ta piąta, ochronna żyła podpięta do PEN WLZ. Też proste dla taty, prawda ?
    Selektywny wrote:
    Ale oczywiście niezadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego przez 8 lat nie musi oznaczać że RCD jest napewno niesprawny.
    Tylko że użytkownika obliguje comiesięczne sprawdzanie RCD przyciskiem TEST.
  • #13
    Selektywny
    Level 6  
    elpapiotr wrote:
    Sieć to sieć. Instalacja jest przylączona do sieci, i tak prawdę mówiąc, kolegi instalacja ma być przyłączona do instalacji WLZ (budynku) podłączonej do sieci. Małe różnice, prawda ?
    A skoro WLZ jest raczej 4-żyłowy, to ... na dwoje można to wykonać.
    Albo do WLZ (wraz z licznikiem) podłączyć przewód 4-żyłowy z żyłą PEN, albo 5-żyłowy, i ta piąta, ochronna żyła podpięta do PEN WLZ. Też proste dla taty, prawda ?
    Selektywny wrote:
    Ale oczywiście niezadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego przez 8 lat nie musi oznaczać że RCD jest napewno niesprawny.
    Tylko że użytkownika obliguje comiesięczne sprawdzanie RCD przyciskiem TEST.


    Zdobyłem dokument który chyba rozwiewa wszystkie wątpliwości (załącznik).
    Czyli ani ja ani elektryk robiący przyłącze nie musi rozdzielać przewodu PEN na PE i N bo już są rozdzielone.

    Jeżeli do WLZ dochodzi przewód o przekroju 16mm2 a ja potrzebuję 32A mocy w mieszkaniu, to może od WLZ do skrzynki licznikowej iść 6mm2? Słyszałem opinię jednego z elektryków, że nie można zmieniać przekroju przewodu w tym miejscu.

    Co do przycisku TEST na RCD, to wiem o tym że trzeba wciskać co miesiąc, ale dziękuje za przypomnienie.
  • #14
    CYRUS2
    Level 43  
    Selektywny wrote:
    staram się mieć jakieś pojęcie w temacie i zorientować się czy zlecam pracę odpowiedniej osobie.
    Nierealne.
    Selektywny wrote:
    Jestem umówiony tak, że ja z tatą wykonujemy instalację elektryczną wewnątrz mieszkania i rozdzielnicę
    To duży błąd, bo obydwaj nie posiadacie umiejętności praktycznych.
    Łatwiej zaprojektować na papierze, niż prawidłowo wykonać. Zapewniam cię, że tak jest.
    Selektywny wrote:
    W mieszkaniu praktycznie wszystko będzie na prąd. Głównym źródłem ogrzewania będzie klimatyzacja, dodatkowym będą grzejniki konwektorowe.
    Grzejników nie widać w projekcie.
    Ogrzewanie ? jaką moc przewidujecie wykorzystywać zimą przy temperaturze -10 C?
    Kolego, skorzystaj z rad, które dali koledzy.
    Popraw błędy pokazane przez kolegów.
  • #15
    Selektywny
    Level 6  
    CYRUS2 wrote:
    Selektywny wrote:
    staram się mieć jakieś pojęcie w temacie i zorientować się czy zlecam pracę odpowiedniej osobie.
    Nierealne.
    Selektywny wrote:
    Jestem umówiony tak, że ja z tatą wykonujemy instalację elektryczną wewnątrz mieszkania i rozdzielnicę
    To duży błąd, bo obydwaj nie posiadacie umiejętności praktycznych.
    Łatwiej zaprojektować na papierze, niż prawidłowo wykonać. Zapewniam cię, że tak jest.
    Selektywny wrote:
    W mieszkaniu praktycznie wszystko będzie na prąd. Głównym źródłem ogrzewania będzie klimatyzacja, dodatkowym będą grzejniki konwektorowe.
    Grzejników nie widać w projekcie.
    Ogrzewanie ? jaką moc przewidujecie wykorzystywać zimą przy temperaturze -10 C?
    Kolego, skorzystaj z rad, które dali koledzy.
    Popraw błędy pokazane przez kolegów.


    Nierealne? Oczywiście się z Panem zgodzę. Ale mając przynajmniej takie pojęcie jak ja mam teraz możemy zareagować w odpowiednim momencie i nie zgodzić się na coś, co ewidentnie będzie nam przeszkadzało w użytkowaniu urządzeń elektrycznych lub zagrażało bezpieczeństwu. Czytałem nie jeden temat, tu na elektrodzie gdzie osoby zgłaszają problemy po tym jak "elektryk" im robił instalacje i czym więcej szczegółów to tym bardziej pewne że trzeba ryć ściany i zrobić instalację od nowa.

    Rzeczywiście ja to tylko teoria, tato teoria i praktyka, ale trochę lat wstecz. Ale myślę że wiem co jak ma wyglądać, bo oprócz studiowania samych schematów, to starałem się przejrzeć możliwie jak najwiecej zdjęć gotowych rozdzielni i sposobów estetycznego połączenia. Dla mnie to wyzwanie i robię wszystko, żeby wyszło jak najlepiej. Ostatecznie będzie to zweryfikowane przez elektryka z urządzeniami pomiarowymi.

    Grzejniki zostały wzięte pod uwagę, ale ich nie wyszczególniłem w opisie. Będą 3 grzejnik po 2kW (salon z aneksem kuchennym, sypialnia, druga sypialnia) i jeden 800W (łazienka).
    Klimatyzacja to moc chłodzenia 4,2kW a moc grzania 5,4kW. Teoretycznie gdybyśmy uruchomili wszystkie te urządzenia na maksymalną moc w jednym czasie to mamy 12,2kW a moc przyłączeniowa mieszkania to będzie 20,5kW. Z tym że przy temperaturze -10°C klimatyzacja może być mało wydajna (producent podaje, że zakres zastosowania na grzanie to -15°C) więc prawdopodobnie będzie przy takiej temperaturze wyłączona a grzać będą same grzejniki.
    Główną rolę ma pełnić klimatyzacja a grzejniki mają tylko dogrzewać, czyli jeżeli powietrze z klimatyzacji nie dotrze w dane miejsce, to grzejnik się załącza na chwilę. Gdy temperatura na dworze spada i klimatyzacja jest mało wydajna, to grzanie przejmują grzejniki, a klimatyzacja nie pracuje.
    Mało prawdopodobne, żeby wszystkie źródła ciepła pracowały jednocześnie przez dłuższą chwilę, bo każde ma niezależny termostat. Grzejniki dodatkowo są świadomie przewymiarowane, żeby dogrzewały intensywnie ale krótko.
    Mam doświadczenie z elektrycznym ogrzewaniem, bo przed remontem też takie mieliśmy.

    Myślałem, że po wszystkich radach, zrobię nowy post z poprawkami, ale okej. Poprawiłem pierwszy post. Dopisałem grzejniki do obwodów na których będą pracowały i zmieniłem RCD ze 100mA na 30mA na wszystkich fazach. Jeżeli są jeszcze rzeczy które należy poprawić, to bardzo proszę o informację.

    Nadal pozostają dwa pytania:
    1. Czy mogę wymagać, żeby w skrzynce licznikowej na klatce był zamontowany wyłącznik nadprądowy selektywny zwłoczny lub topikowy?
    2. WLZ jest na 3 pietrze, ja mieszkam na czwartym. Czy jeżeli WLZ ma przewód 5x16mm2 to można od WLZ do skrzynki licznikowej na 4 piętrze przeprowadzić przewód 5x6mm2?

    Te dwie rzeczy są już po stronie elektryka, ale czy on może tak zrobić?
  • Helpful post
    #16
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Selektywny wrote:
    2. WLZ jest na 3 pietrze, ja mieszkam na czwartym. Czy jeżeli WLZ ma przewód 5x16mm2 to można od WLZ do skrzynki licznikowej na 4 piętrze przeprowadzić przewód 5x6mm2?

    Selektywny w pierwszyn poście wrote:
    Moc przyłączeniowa to w teorii 16,1 kW w praktyce 20,5 kW główny wyłącznik nadprądowy 32A (czy ten oplombowany wyłącznik może być selektywny zwłoczny, lub topikowy?)

    Oczywiście. Dla zabezpieczenia przedlicznikowego 32 A (i takiej długości przewodu) w zupełności wystarczy. PN-IEC 60364-5-523:2001 - wersja polska (norma wycofana).
    To się przyda : http://www.zue.pwr.wroc.pl/download/proj_urzadzenia/Prady%20Iz.pdf
  • #17
    zbich70
    Level 43  
    Selektywny wrote:
    Ostatecznie będzie to zweryfikowane przez elektryka z urządzeniami pomiarowymi.

    Powiem tylko tyle, że nie chciałbym być na jego miejscu... :|
  • #18
    CYRUS2
    Level 43  
    Selektywny wrote:
    Ostatecznie będzie to zweryfikowane przez elektryka z urządzeniami pomiarowymi.

    W fazie projektu - brak obiektu do pomiarów.
    Jak przewody położone to...............
  • #19
    Selektywny
    Level 6  
    Dziękuję za pomoc elpapiotr.
  • #20
    CYRUS2
    Level 43  
    Jako zabezpieczenie przedlicznikowe powinien być zastosowany ogranicznik mocy
    w celu zapewnienia selektywności zwarciowej.
    Niektórzy elektrycy stosują wyłącznik instalacyjny D32 (tańszy).
    Przy dużych prądach zwarciowych może to nie wystarczyć.