Zabezpieczenie ciśnieniowe przed brakiem wody

29 Lip 2018 10:16 528 12
  • Poziom 26  
    Witam serdecznie.
    Otóż od pewnego czasu posiadam zbiornik 300L razem z pompą grudziądzką SKA 3.03 i silnikiem 3kW trójfazowym. O ile instalacja elektryczna jest zrobiona w takowy sposób, że w przypadku zaniku fazy silnik się nie uruchomi o tyle instalacja nie jest zabezpieczona przed brakiem wody za hydroforem.
    Chodzi o to, że nie chciałbym aby w przypadku braku prądu lub fazy do instalacji na dom dostało się powietrze poprzez zbyt nadmierne opróżnienie zbiornika. Czy jest jakiś ciśnieniowy wyłącznik lub zabezpieczenie które rozłączy obwód po spadnięciu ciśnienia poniżej 2 bar?

    Jeśli temat w złym dziale to prosiłbym o przeniesienie.
  • Poziom 15  
    Pytanie jakie masz sterowanie ? Jeżeli interesowało by cię sygnał 0/1 to na przykład KPI35 firmy Danfoss
  • Poziom 26  
    Sterowanie mam na styczniku n3 fazowym i zwykłym wyłączniku ciśnieniowym a także czujniku zaniku faz.
  • Poziom 28  
    No ale "coś" musi zamknąć wypływ wody ze zbiornika.
    Bo jeśli, jak piszesz-
    LENIWIEC_PL napisał:
    zabezpieczenie które rozłączy obwód
    to nie zabezpieczy przed wybraniem wody całkowicie ze zbiornika w razie awarii pompy lub tylko braku prądu.
    Dałbym zwykły włącznik ciśnieniowy ustawiony na ciśnienie poniżej 2bar. Do tego potrzebny byłby zawór zamykający się po zaniku napięcia....
    Zabezpieczenie ciśnieniowe przed brakiem wody
    O np. taki lub bardziej wypasione wersje.

    3.1.10.
    edit - piracik
  • Poziom 19  
    kotły gazowe mają takie czujniki na pół bara, czasami trochę więcej.
  • Poziom 15  
    Czujniki w kotłach są to presostaty 0/1 albo przetworniki ciśnienia. Jeżeli presostat, to jak KPI, i chyba łatwiej zdobyć i przymocować, jeżeli przetwornik, jakoś sygnał musisz przerobić.
  • Poziom 29  
    Za friko masz informację że brakuje wody i trzeba sprawdzić pompę lub poziom wody w studni a ty szukasz urządzenia które by cię o tym nie poinformowało.
  • Poziom 19  
    goldzik15 napisał:
    Czujniki w kotłach są to presostaty 0/1 albo przetworniki ciśnienia. Jeżeli presostat, to jak KPI, i chyba łatwiej zdobyć i przymocować, jeżeli przetwornik, jakoś sygnał musisz przerobić.

    0/1 najlepiej poszukac kogos kto sprzedaje czesci ze starych kotłów, będzie taniej niż kpi
  • Poziom 26  
    Witam panowie.
    W pośpiesznym pisaniu na początku troszkę namotałem. Tak czy inaczej jak się dobrze domyśliliście miałem na myśli urządzenie które zablokuje przepływ wody (zamknie zawór) w momęcie spadnięcia ciśnienia na zbiorniku poniżej pewnej wartości(np 2 bar). Chciałbym takie zabezpieczenie zrobić głównie dla rodziny a dokładniej z względu na żonę która nie zna obsługi hydroforu a także nie zamierza latać by zakręcać wodę czy coś a warto wspomnić, że zbiornik hydroforowy razem z osprzętem jest 20metrów od domu w starej piwnicy. Został zamontowany tam z względu na fakt iż 4metry od piwnicy jest studnia.
    Cały schemat instalacji elektrycznej wygląda identycznie jak na obrazku, nawet zdjęcie takiego samego stycznika, czujnika i wyłącznika ciśnieniowego wstawiłem :-)
    Zabezpieczenie ciśnieniowe przed brakiem wody
    W jaki sposób miałbym dać zwykły wyłącznik ciśnieniowy? Jeśli dobrze rozumiem to wyłącznik ciśnieniowy rozłącza obwód po uzyskaniu górnej wartości ciśnienia więc nie rozumiem czy da się go ustawić tak aby rozłączał się przy 2bar a załączał przy 2.1bar.
  • Poziom 19  
    na kpi masz nastawe cisnienia i DIFF dyferencjał/histereza
  • Poziom 28  
    Z wyłącznika ciśnieniowego podłączasz przekaźnik ze stykami NC. Ciśnieniowy włącza przekaźnik, który rozłącza obwód zasilania zaworu. Tak po prostemu...
  • Poziom 42  
    Romulus7874 napisał:
    Dałbym zwykły włącznik ciśnieniowy ustawiony na ciśnienie poniżej 2bar. Do tego potrzebny byłby zawór zamykający się po zaniku napięcia....

    I w efekcie przy pełnym hydroforze i braku prądu w sieci nawet rąk nie umyjemy..
  • Poziom 28  
    LENIWIEC_PL napisał:
    Chodzi o to, że nie chciałbym aby w przypadku braku prądu lub fazy do instalacji na dom dostało się powietrze poprzez zbyt nadmierne opróżnienie zbiornika.

    kortyleski napisał:
    I w efekcie przy pełnym hydroforze i braku prądu w sieci nawet rąk nie umyjemy..

    Decyzja należy do autora tematu, co ma się stać po w/w awariach.
    Jeśli damy zawór otwarty po podaniu napięcia: brak napięcia =brak wody
    Jeśli damy zawór otwarty po zaniku napięcia :brak napięcia = powietrze w instalacji.

    Sam bym nic nie udziwniał. Lata chowałem się na wodzie z hydroforu, i wiadomo zawsze było kiedy z nim coś nie tak ...