Sterownik Geco G-422-P09 - T1 wskazuje 18 stopni

30 Lip 2018 16:20 852 11
  • Poziom 5  
    Dzień dobry Koledzy i Koleżanki.
    Od paru lat miałem zainstalowany sterownik G-422-P01 do solarów Hewalex.
    Po paru latach sterownik padł mi całkowicie.
    Zakupiłem zamiennik do niego o symbolu G422-P09 – jako że tamtego już nie produkują.
    Zapoznałem się z instrukcjami i podpiąłem kabelki do odpowiednich wtyczek temperaturowych aby mieć na wskaźniku wartości temperatur T1, T2 i T4.
    Po paru dniach obserwacji zauważyłem, że temperatura T1 ( to jest temperatura na solarach) wskazuje mi od 18-20 stopni!!! Temperatury jakie mieliśmy podczas lipcowych upałów to około 32 stopnie a tu na solarze T1 wskazuje tylko maksymalnie 20 stopni!
    Pytania:
    Czy to nie zaszkodzi solarom? czy coś się z nimi może stać?
    Co jest źle podłączone i jak to jest możliwe , że wskazania wartości temperatur są tak niskie?
    Serdecznie pozdrawiam i dziękuje za pomoc w rozwiązaniu tematu.
    Artur
  • Poziom 5  
    Powiem szczerze , że nie wiem. Muszę przeczytać w instrukcji .
    A czy jaśniej mógłbyś napisać ? Czy chodzi o typ czy dokładny model.
    Przepraszam, jestem laikiem w tym temacie. :)

    W załączeniu podaję schemat układu.
  • Poziom 19  
    może inna charakterystyka czujników
  • Specjalista Automatyk
    Kolego mamy dostępnych kilkanaście typów czujników temperatury. Dlatego najpierw sprawdź tą sugestie. Dzisiaj miałem podobny problem z regulatorem. W ustawieniach miał pt100, a rzeczywistości termopare typu j.
    Pozdrawiam daro
  • Poziom 5  
    Z tego co doczytałem w dwóch instrukcjach to czujniki temperatury są takie same i mają symbol NTC10k. W załączeniu zdjęcie z instrukcji.

    Czy jest możliwe aby czujnik temperatury był podpięty odwrotnie?
    Mam wrażenie że jakiś parametr żle ustawiony w sterowniki G 422 P09 powoduje blokadę wzrostu temperatury. Tylko jaki ?
  • Specjalista Automatyk
    Sprawdź rezystancję czujnika przy temp.
    Prawidłowe oporność przy temp. poniżej:
    0-32660 omów
    25-10000 omów
    50-3620 omów
    100-679 omów
  • Poziom 5  
    Dzień dobry
    Czyli mam przyłożyć końcówki od miernika w bazy , gdzie wpięto kable ?
    Zdjęcie z czerwonymi strzałkami.
  • Poziom 5  
    Przecież nie wyjdę na dach i nie rozkręcę solarów :)
    A może on jest gdzieś przy płytce elektronicznej ?
  • Poziom 5  
    Dzień Dobry
    w dniu wczorajszym zrobiłem dwie operacje.
    1. Zmierzyłem oporność czujnika temperatury - na zewnątrz temp była 22 stopnie a wskazania miernika 7,95 kOm. Pomiaru dokonałem pod samym solarem.
    Przy okazji sprawdziłem ręką jak ciepłe są rury miedziane od solara - niestety były zimne.
    2. Ponieważ stary sterownik został naprawiony to podmieniłem go . Po podłączeniu zasilania i czujników temperatury również miałem wskazana T1 na poziomie 21 stopni.
    Nie wiem co jest grane... Już nie mam pomysłu.
    czy jest możliwość, że jak uszkodzony został sterownik to uszkodzeniu również uległ czujnik temperatury T1?
    Z drugiej strony jakby uległ uszkodzeniu to rury miedziane od solara powinny być ciepłe.