logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zakłócenia z UPS (General Electric, Sitepro 40kVA) - co można poradzić?

megrims 07 Sie 2018 18:53 357 1
  • #1 17371694
    megrims
    Poziom 11  
    Dzień dobry,

    mam w budynku UPS 40 kVA 3 fazy. Wszystko pięknie działa, obciążenie średnie od 10 do 25%, 30 x akumulator AGM daje zapas na 2h. Jednak ten UPS jest koszmarnie głośny - stoi w klimatyzowanym pomieszczeniu, zamknięty i da się przejść obok drzwi. Wydobywa się z niego "syk" w miarę jak napięcie na falowniku rośnie (trwa to z 10 sekund zanim urządzenie przejdzie z bypass na falownik.

    Syk (podobny do dźwięku świerszczy) wydobywa się z transformatora głównego (taki wielki, 200kg).

    Żeby to był tylko hałas, jednak UPS sypie tymi zakłóceniami w sieć. O ile nie przeszkadza to serwerom, oświetleniu, ekspresowi do kawy i klimatyzacji, to jednak włączenie dowolnego urządzenia audio skutkuje zakłóceniami, które są tak głośne, żę uniemożliwiają korzystanie z radia (lub DAC z USB na wzmacniacz). Listwy z filtrem Legranda nie pomagają.

    Wszystkie kondensatory wymienione na nowe przez autoryzowany serwis i wg serwisanta ten typ tak ma.

    Czy macie jakiś pomysł, jak odfiltrować te zakłócenia. Transformator separujący?

    Pozdrawiam
  • #2 17372807
    AdamC
    Poziom 29  
    megrims napisał:
    Dzień dobry,
    Listwy z filtrem Legranda nie pomagają.

    Czy macie jakiś pomysł, jak odfiltrować te zakłócenia. Transformator separujący?


    Listwy ani transformator nie pomogą, bo zakłócenia EMI i RFI likwiduje się w miejscu powstawania, czyli filtry bezpośrednio na wejściu i wyjściu UPS .
    Niestety przy tych mocach, o tym trzeba myśleć już w chwili projektowania montażu urządzenia, dobierając odpowiedni model, sposób instalacji, prowadzenia przewodów, ekranów itp..
    W tej chwili odkłócenie instalacji może wymagać dość gruntownej modernizacji i poniesienia kosztów.
    Zostaje więc albo pogodzić się ze stanem obecnym albo ponieść koszty modernizacji.
REKLAMA