Dobór sterowania wentylatorami

premierinho 08 Aug 2018 09:30 354 1
Relpol
  • #1
    premierinho
    Level 1  
    Witam,

    możliwe że nie trafiłem w dział za co od razu przepraszam.
    Potrzebuję rozrysować sobie obwody sterujące silnikami a takie wytyczne dostałem od dostawcy wentylacji, który zamontował wentylatory i "zawinął się"

    1. Wszystkie silniki 3-fazowe należy zabezpieczyć przed zanikiem fazy i przed przekroczeniem prądu ( czujnik zaniku fazy + wyłącznik silnikowy z nastawą + stycznik). Nastawa dla wyłączników silnikowych 1,1 x prąd znamionowy silnika ( do odczytania z tabliczki znamionowej ).
    2. W silnikach wentylatorów 1-fazowch ( przy nagrzewnicach ) należy połączyć na stałe zaciski 0-10V i +10V. Bez tego połączenia silniki nie będą pracowały. Ponadto trzeba zastosować przekaźniki czasowe opóźniające wyłączenie tych wentylatorów ( ok. 60 – 180 sekund ) celem schładzania grzałek w nagrzewnicy.
    3. Nagrzewnice elektryczne należy zabezpieczyć przed pracą bez przepływu powietrza przez zastosowanie presostatów, które należy zamontować na wentylatorach. Styk presostatu podłączyć szeregowo ze stykiem włącznika wentylatora do zacisków 6 i 7 listwy sterującej nagrzewnicy.

    A teraz moje pytania. Czy sam wyłącznik silnikowy zabezpieczy silnik przed zanikiem fazy i przekroczeniem prądu? Czy ktoś mógłby mi pomóc z tematem w postaci rozrysowania tego?

    Z góry dziękuje.
    Pozdrawiam.
  • Relpol
  • #2
    eljarkos
    Level 21  
    Co to? Ktoś zbudował samoróbkę centrali grzewczo-wentylacyjnej bez dokumentacji?
    premierinho wrote:
    Nastawa dla wyłączników silnikowych 1,1 x prąd znamionowy silnika ( do odczytania z tabliczki znamionowej ).

    Wentylatory mają zazwyczaj ciężki rozruch więc 1,1 wg mnie to trochę za mało.
    premierinho wrote:
    2. W silnikach wentylatorów 1-fazowch ( przy nagrzewnicach ) należy połączyć na stałe zaciski 0-10V i +10V. Bez tego połączenia silniki nie będą pracowały

    I tu się kłania dokumentacja do tych silników. Co to za silniki? Czyżby miały sterownie 0-10V? Może są z falownikami?
    premierinho wrote:
    Czy sam wyłącznik silnikowy zabezpieczy silnik przed zanikiem fazy i przekroczeniem prądu

    Nie. Trzeba zastosować oddzielną kontrolę. Zanik fazy za pomocą przekaźnika asymetrii + stycznik. Przekroczenie prądu przez wyłącznik silnikowy.
    premierinho wrote:
    Czy ktoś mógłby mi pomóc z tematem w postaci rozrysowania tego?

    Wątpię. Za mało danych. Tu trzeba zrobić niemały projekt na podstawie wizji lokalnej.