Gazowy przep造wowy ogrzewacz wody Junkers WRDP11-2G. Czy naprawa ma sens?

Pablo1964 10 Sie 2018 22:49 216 5
  • #1 10 Sie 2018 22:49
    Pablo1964
    Moderator

    Witam,
    Gazowy przep造wowy ogrzewacz wody jak w tytule. 9-letni. Gdy jest zimny, zapala "od strza逝", gdy ciep造 - pokazuje Er na wy鈍ietlaczu i nie zapala. Po wymianie elektrody i po dok豉dnym przeczyszczeniu dzia豉 bezproblemowo przez miesi帷 po czym sytuacja si powtarza. Serwisant Junkersa twierdzi,. ze jedyn przyczyn moze juz by zimny lut w module steruj帷ym. Nie znalaz貫m nikogo, kto takie modu造 naprawia a wymiana modu逝 to koszt ok 650 z. Czy kto zetkn掖 si z takim przypadkiem? Czy taka wymiana ma sens czy lepiej zainwestowa w nowy ogrzewacz?
    Z g鏎y dzi瘯uj za ewentualne wskaz闚ki.
    Pozdrawiam

    0 5
  • Pomocny post
    #2 10 Sie 2018 23:31
    oun
    Poziom 18  

    Skoro nie ma nikogo kto takie sterowniki naprawia do samemu lutownica w gar嗆 i wszystkie luty poprawi albo uda si do jakiegokolwiek serwisu w tym samym celu. Oczywi軼ie najpierw wycena us逝gi przy czym okaza si mo瞠, 瞠 serwisant si myli i nie zimny lut problem stwarza, wi璚 ryzyko niepotrzebnego wydatku jest.

    PS. Zauwa篡貫m 瞠 z Sosnowca jeste, a na przeciwko Europy (w kierunku ul.Wsp鏊nej) swego czasu by serwis RTV i r騜nych, nietypowych rzeczy serwisant tam si podejmowa za niewielkie pieni康ze.

    0
  • #3 11 Sie 2018 00:20
    patryklo
    Poziom 13  

    Nie zapala tzn. Nie reaguje w 瘸den spos鏏 ? czy iskra jest i odpala po czym ga郾ie ? elektroda jonizacyjna wymieniona na now ? ma這 prawdopodobne jest uszkodzenie modu逝 steruj帷ego w tym modelu lecz zdarzaj si wyj徠ki, bardziej bym stawia na zadzia豉nie kt鏎ego z czujnik闚.

    0
  • #4 11 Sie 2018 09:59
    Pablo1964
    Moderator

    oun napisa:
    PS. Zauwa篡貫m 瞠 z Sosnowca jeste, a na przeciwko Europy (w kierunku ul.Wsp鏊nej) swego czasu by serwis RTV i r騜nych, nietypowych rzeczy serwisant tam si podejmowa za niewielkie pieni康ze.

    Dzi瘯i za info. Skontaktuj si z nim.
    patryklo napisa:
    Nie reaguje w 瘸den spos鏏 ? czy iskra jest i odpala po czym ga郾ie ? elektroda jonizacyjna wymieniona na now ? ma這 prawdopodobne jest uszkodzenie modu逝 steruj帷ego w tym modelu lecz zdarzaj si wyj徠ki, bardziej bym stawia na zadzia豉nie kt鏎ego z czujnik闚.

    Reakcja zale篡 od czasu przez jaki nie by u篡wany. Je瞠li jest ciep造, nie odpala. Po kilkunastu minutach przerwy zdarza si, ze odpali i zga郾ie. Po przerwie ok 30 minut lub d逝瞠j zapala bez problemu. Elektroda jonizacyjna wymieniona par miesi璚y temu, nagrzewnica dok豉dnie wyczyszczona. Po wykonaniu tych zabieg闚 przez miesi帷 dzia豉 poprawnie, po czym problem si powtarza.

    0
  • #5 11 Sie 2018 10:39
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze

    Sprawd czy spaliny nie wydostaj si do pomieszczenia.
    Przytrzymaj r瘯 obok komina przy pracuj帷ym podgrzewaczu. Je郵i czu jest ciep造 podmuch to przyczyna blokady mo瞠 by czujnik ci庵u, a dok豉dniej brak ci庵u lub niedro積y wymiennik.

    Druga sprawa to zakamieniony wymiennik i blokowa mo瞠 STB.

    Z Twego opisu wynika這by, 瞠 blokada nast瘼uje, z kt鏎ego z tych dw鏂h powod闚.

    0
  • #6 11 Sie 2018 11:04
    patryklo
    Poziom 13  

    Najszybciej to zmostkuj przew鏚 kt鏎y idzie do czujnika na wymienniku i czujnika ci庵u, gdy kt鏎y z tych czujnik闚 zadzia豉 to efekt jest w豉郾ie taki 瞠 piecyk nie reaguje bo nast瘼uje natychmiastowe odci璚ie.

    0