Termet ECOCONDENS GOLD PLUS + ROUND z Wi-Fi - Open-Therm - źle podłączyłem?

Mifczu 25 Paź 2019 16:44 9660 143
  • #31
    krzys-iek
    Poziom 20  
    Sorry masz racje, moj basic wlasnie ogladam i ma podlaczenie sieci kabelkami przeniesione na strone sterowania, wystarczy odlutowac 2 przewody grube i viola.

    PS
    Ale ze gold plus dla jakies budy okresowo zamieszkalem to podtrzymuje ze to przesada, ani niska temperatura nic nie da oszczednosci by sie to zwrocilo a i na niskim parametrze to sie dlugo rozgrzewa wszystko.
  • OptexOptex
  • #32
    Tiesto83
    Poziom 10  
    Też mam termeta gold 20 ale niestety wyprodukowanego ze starym oprogramowaniem (sprzed 26 tyg. 2018 r.) czyli bez zaimplementowanej obsługi OT w oprogramowaniu kotła. Napisałem do testera, bo kiedyś komuś pomogli z aktualizacją. Tym razem nie pomogli. Orientujecie się ile by kosztowało wymiana płytki sterowniczej z obsługą OT?
  • #33
    Wojtermet25
    Poziom 23  
    Ja rozmawiałem niedawno z serwisem Termet u i powiedzieli że nie ma problemu ze zmianą oprogramowania (mam 12 a najnowsze jest 14) tylko trzeba zdemontować i wysłać do nich płytki lub cały sterownik (bezpieczniej).
    Płytki widziałem w sklepie internetowym i wychodzą ok 400 zł tylko nie wiem jakie mają oprogramowanie, bo nie zaglebialem się w to, a trzeba wymienić obydwie (główną i wyświetlacza).
  • OptexOptex
  • #35
    krzys-iek
    Poziom 20  
    Ja mam b12 i wgrali mi to z 2mc temu takze jestes pewien Wojtermet25 ze jest juz v14? Nawet nie ma changelog ale to chyba publicznie malo kto oglasza :-(
    Tiesto83 a nie bylo tak ze to musiala byc nowsza plyta ale nie 2018 a jakis tydzien 2017 roku? Chyba cos mieszasz...
    Jak plyta glowna nie umozliwia komunikacji to nic nie zrobisz, zaciskow OT nie masz prawda? A ja mam sterownik z 2019 (specjalnie sprawdzalem tydzien produkcji) i bez problemu podegrano soft (uwaga bo u mnie nie zmieniono na 1F model po update i zajelo to z godzine by wyprostowac bo nie ruszal). Tak czy siak testuje kilka sterownikow OT i mialem juz lidera ale obecnie juz dwa razy nie odcial zasilania kotla i przegrzal mieszkanie (21 ustawione, 26 osiagnieto a ten nadal grzal). Takze szlag mnie trafia. Wszystkie te sterowniki maja jakies niuanse, ten nie ma podswietlenia, ten ubogi w funkcje i zasilaniu z AA zamiast OT. Kolejny jakies jaja wyprawia...
    Dzis kupilbym Valiant ISOtwin bo znacznie mniejszy, takie same parametry, nierdzewny, moze sterowac cyrkulacja ze sterownika) a ba, nawet ma mozliwosc dopiecia plytki OT jakby ktos bardzo potrzebowal tego (za jedyne 600zl lol). Wg mnie firma tester jest przyjazna, nie trzeba wysylac do termet gdzie oni to moze zawioza za tydzien do testera i za miesiac masz plytke z powrotem u siebie (czytaj bez posrednika mialem to ogarniete w 5 dni roboczych). Troche lipa ze softu nie da sie podegrac w domu - dla co bardziej kumatych jakis JTAG itp.
  • #36
    Wojtermet25
    Poziom 23  
    Tanio nie jest, ale do zagranicznych chodzą po tysiaku ;).
    A nad jakim sterowaniem myślisz, że potrzebna obsługa OT?
  • #37
    Tiesto83
    Poziom 10  
    krzys-iek napisał:
    Tiesto83 a nie bylo tak ze to musiala byc nowsza plyta ale nie 2018 a jakis tydzien 2017 roku? Chyba cos mieszasz...


    W Termecie mi odpowiedzieli że datą graniczną jest właśnie 26 tydzień 2018.
    Myślę o OT bo mam zwykły regulator On-Off i trochę to toporne jednak jest.
  • #38
    Wojtermet25
    Poziom 23  
    O v14 dostałem informację od serwisu fabrycznego i nawet podczas mojej rozmowy była konsultacja live z programistą z tester u.
    Twoje problemy z nie wyłączaniem się kotła po przekroczeniu zadanej o histerezę są właśnie błędem w v12 przy sterowaniu OT i jest to poprawione w v14.
    Zjawisko to występuje na pewno przy sterowaniu przez Tech st 2801.
    Edit
    Znalazłem, że zygmunt22 we wrześniu już pisał o v14 w tym wątku.
  • #39
    krzys-iek
    Poziom 20  
    Dzieki.... napisze wiec do testera ponownie. Jaja, jaja jaja. Mam zostac bez kotla na zimie? Bo do tego sie to sprowadza.
    U mnie testuje Pt52 czeski i juz po nich jade (bo bugi i tak ma ten sterownik) w glowie a tu ze tester dal ciala?
    Na sterowaniu bez krzywych (wylaczone w sterowniku) wszystko wyglada na to ze dziala. A z krzywymi (sterownik czeski przejmuje ta funkcje - krzywe na termecie migaja) nie wylacza mi skubany sie i myslalem ze to sterownik taki durny (ten czeski) bo mi nagrzalo chalupe mocno gdy bylem w pracy.
    Dobra wysle im plyte i zostane bez ogrzewania, no nie ma opcji :-( Tak szybko 2 nowe wersje wypuscili a ja mam 12 (fabrycznie przyszedl z 11).
  • #40
    Wojtermet25
    Poziom 23  
    A masz ustawiony parametr P26 na 3?
    Edit
    P26 Tryb pracy funkcji pogodowej
    0 ÷ 3
    (0-wyłączona, 1-praca z regulatorem pokojowym,
    2-praca bez. regulatora pokojowego, 3-praca z
    regulatorem pokojowym bez możliwości
    dezaktywacji funkcji pogodowej przez regulator
    pokojwowy z OT)

    A dopytaj jeszcze serwisu fabrycznego, bo tak trochę wnioskuję z mojej rozmowy z nimi, że jest możliwość podmiany płyty przez serwisanta na taką z najnowszym oprogramowaniem jako usługa gwarancyjna (tylko mojego nie obejmuje gwarancja ☹️)
  • #41
    krzys-iek
    Poziom 20  
    Chyba ustawilem na 3 (na pewno ikona krzywych mi miga tj z tego co wiem oznacza ze sterownik pokojowy przejmuje krzywe).
    Rozmawialem wlasnie z milym Panem z Testera i mowi ze za jakis czas bedzie v15 gdzie jeszcze bedzie mozna wybrac jakiego typu algorytm/podejscie zastosowac to komfortu cieplnego Cron-Shredera (moglem zapisac zle) lub firmy Honeywell. Takze poczekam do wiosny na nowszy soft. Moje problemy obecne to pewnie bug w czeskim sterowniku.
    Pan z tester mowil ze cos zle zrozumialem? Jakis blad byl ale zmienili typ algorytmi komfortu czy cos?
    Jesli cale sterowanie jest w pokojowym, lacznie z krzywymi, to jaka histereza przez kociol? W pokoju sensor termostatu pokazuje 26, podloga ciepla wyczuwalnie a tu ciagle grzeje... jaka histereza badana ma byc przez kociol? Kociol moze tylko wylaczyc grzanie gdy o 5C temperatura na wyjsciu kotla zostanie przekroczona (wtedy L3 wchodzi). Ale L3 juz nie czesto mi sie pojawia bo moc startowa zostala zmniejszona i krotsza praca na niej jest, wtedy sie nie wlacza. Wydluzylem tez czas L3 na 10 minut. Wczensiej mialem tak ze co chwila sie L3 pokazywalo ale moze to i wina tego termostatu co ciagle kazal grzac pomimo osiagniecia dawno temperatury zadanej. Obecnie L3 nie widzialem od jakiegos czasu juz na starcie, co ciekawe gdy mi przegrzewa dom tez. Krzywe pewnie tak wzrastaja ze na wyjsciu moze byc do 45C. Kociol moduluje mi na 0 lub max 10%. A gdy przegrzalo mi pomieszczenie to nawet na 0 dzialal. Podglad mam live na LCD obu urzadzen przez kamery IP. Tak czy siak Pan Testera stwierdza ze to wina sterownika ze nie wylacza, kociol musi ciagle odczytywac sygnal "grzej nadal".

    Jeszcze raz jaki blad masz ze swoim sterownikiem Techa ze musiales dzownic po wszystkich swietych, moze jednak nie to samo? Miga ci ikona krzywych na termecie? Masz nisko naychylona krzywa w tym tech, przegrzewa dom i nie wylacza kotla sygnalem via OT? Gdyby przekroczono temperatury po pewnym czasie to L3 by sie wlaczylo. Takie zabezpiecznie (to nie jest blad, bardziej informacja). Musimy sie habilitowac w tym a ja naprawde mam co innedo roboty :/

    PS
    Serwis termeta to mam mieszane uczucia, nie odpisali mi na maila a mieli, serwisant troche mnie wkurzyl - lokalny. Wiec musialbym wolac innego serwisanta i co za darmo mi przyjedzie jak zglosze to na gwarancji? Kupilem polski produkt i albo bede plul w brode albo bede dumny. Sam sprzet na razie w miare ok ale te wszystkie habilitacje i walki z OT troche wkurzaja nie powiem. Tester wg mnie trzyma poziom i nie odsyla do termeta (gdzie nie ma szans by kumali wszyskto na oczekiwanym przezemnie poziomie). A mogliby zlac.
  • #42
    Wojtermet25
    Poziom 23  
    Jak miga to raczej masz opcję 1,też tak miałem, na 3 zostają krzywe z kotła i tak mam teraz, bo mój sterownik to proteza OT w postaci termostatu Round, bramki kotła OT i bramki internetowej. Działa to jak zwykły on off tylko jest podgląd przez aplikację na tem wewnętrzną i możliwość jej zmiany.
    Apropo st 2801 to nie mam go tylko taką informację dostałem z działu technicznego Termet u, że taki błąd był w v12, że kocioł mimo pracy na mocy minimum i przekroczeniu zadanej o nastawione x*C (parametr P20) nadal pracował i nie przechodził w L3 (też mam na 10 min)
    A jeżeli chodzi o kontakt z serwisem, to w moim przypadku jest odwrotnie, więcej dowiedziałem się z Termetu.
    Edit
    Też zauważyłem, że bardzo często schodzi z mocą do 0 i nadal pracuje.
  • #43
    krzys-iek
    Poziom 20  
    Wojtermet25 napisał:
    Jak miga to raczej masz opcję 1,też tak miałem, na 3 zostają krzywe z kotła i tak mam teraz, bo mój sterownik to proteza OT w postaci termostatu Round, bramki kotła OT i bramki internetowej. Działa to jak zwykły on off tylko jest podgląd przez aplikację na tem wewnętrzną i możliwość jej zmiany.
    Apropo st 2801 to nie mam go tylko taką informację dostałem z działu technicznego Termet u, że taki błąd był w v12, że kocioł mimo pracy na mocy minimum i przekroczeniu zadanej o nastawione x*C (parametr P20) nadal pracował i nie przechodził w L3 (też mam na 10 min)
    A jeżeli chodzi o kontakt z serwisem, to w moim przypadku jest odwrotnie, więcej dowiedziałem się z Termetu.
    Edit
    Też zauważyłem, że bardzo często schodzi z mocą do 0 i nadal pracuje.


    Racja P26 = 1 w moim przypadku. Ciekawostka jak mialem na test Salus RT520 to on tez niby przejmowal krzywe (miga ikona na termecie) ale nie mial ich w soft, nic sie nie dalo ustawic (ani ktora krzywa, ani nic innego). Wiec Pan z Tester mi to uswiadomil (w instrukcji do kotla tego nie znajdziesz...) ze P26 muisi byc na 3 w takim wypadku aby krzywe byly realizowane przez kociol.
    A po co masz taka durna proteze i droga? On Off przez internet, to ty masz ten sklep czy cos ze chcesz zdalnie zalaczac?

    U mnie L3 sie raczej zawsze wlacza, mam na termostat pokojowym ustawione max grzania 45 co daje pewnie 50C progu na L3 (histereze mam 5). I tak troche duzo jak na podlogowke pewnie.

    0 mocy to takie nie logiczne prawda? 0 to nic, gaz wylaczony. Ale wg nich to 0 to minimum po prostu. I tak mi grzeje obecnie przez co wolno dochodzi do temp zadanej ale tez nie nagrzeje podlogi jak bufora ze po odcieciu mi jeszcze odda ciepla i przegrzeje. Tez temp powrotu najnizsza i najwiecej kondensatu?

    Bez zabawy moca startowa i jej czasem mialem czasami tak ze bylo L3, grzalo 30 sekund i znowu L3, chore i tak w kolo. 12 x na godzine tak taktowal. Teraz jest ok ale trzyma sie mocno 0% modulacji, czasami 5-7 a rzadko 10% widze. I wlasnie to jest fajne ze ten PT52 czeski to wszystko pokazuje, kociol mam na strychu nie bede tam chodzil co chwile. Rowniez CWU moge sterowac tym i blokowac grzanie np w nocy by ograniczyc straty. Patrz ile pisania, czytania i myslenia tez bym chcial podlaczyc i zapomniec... a tu albo sterownik kastrat, albo jakies jaja. To najlepiej kupic On/Off jaki daja w pakiecie. Z kolei po co mi wtedy gold z bajerami?
  • #44
    Wojtermet25
    Poziom 23  
    Przez tą protezę jestem zły sam na siebie, nie mogłem nigdzie znaleźć jakie to ma możliwości, ale mówię jak dostęp przez neta to będzie full wypas 😊a po zainstalowaniu rozczarowanie 😤. W kotle węglowym z podajnikiem miałem pełny dostęp i podgląd na wszystko, to i tu nie chciałem mieć gorzej, a tu kiszka.
    Teraz czekam aż będę pewny który sterownik ma możliwości jakich oczekuję II dopiero coś kupię.
    Też zmniejszyłem moc startową bo fabrycznie taktowal jak szalony
  • #45
    krzys-iek
    Poziom 20  
    Wojtermet25 napisał:
    Przez tą protezę jestem zły sam na siebie, nie mogłem nigdzie znaleźć jakie to ma możliwości, ale mówię jak dostęp przez neta to będzie full wypas 😊a po zainstalowaniu rozczarowanie 😤. W kotle węglowym z podajnikiem miałem pełny dostęp i podgląd na wszystko, to i tu nie chciałem mieć gorzej, a tu kiszka.
    Teraz czekam aż będę pewny który sterownik ma możliwości jakich oczekuję II dopiero coś kupię.
    Też zmniejszyłem moc startową bo fabrycznie taktowal jak szalony


    To mam dobre info od Testera. Masz zlacze LIN z obudowy wyprowadzone, luzny kabelek. Tester zrobil swoj sterownik, wg wlasnego pewnie projektu i nie na OT. Nie wiem czemu tak tego OT sie wystrzegaja moze bedzie mialo jeszcze wiecej bajerow? Bedzie na rynku w dobrej cenie i jakos niedlugo.

    Ale ja chcialem zostac przy OT... a tu ciagle cos. Glupi salus RT520 to de facto jak on off tylko dziala na OT, chore co? I jeszcze musi miec baterie AA LOL! Pt52 czeski najlepszy wypasiony w funkcje ale cosik nie jestem go pewien. Producent niby ma poprawic to i owo ale od roku nadal kiepskie tlumacznie na polski.

    Ja che miec pelen podglad co sie dzieje, obecnie mam wiec kamere na kociol i na sterownik by kontrolowac czy znowu mi nie przegrzeje. To raczej nie wina Testera w tym przypadku. Dobrze wiedziec ze jednak cos poprawiaja i mozna przeprogramowac a nie "spadaj dziadu". Minus ze nie da sie wgrac softu samemu (nawet na wlasne ryzyko). Chinskie badziewne kamerki juz to maja. Czesc sprzetu nawet ma TFTP gdby padlo wgrywanie softu. Pelen luksus a tu trzeba wyslac wszystko...
  • #46
    Wojtermet25
    Poziom 23  
    No jest tam jakiś kabelek ze złączem. To fajna informacja, poczekam i zobaczę co z tego wyjdzie.
    A ten CR11011 nie jest podobny funkcjonalnie do pt 52?
  • #47
    krzys-iek
    Poziom 20  
    CR11011 ma chyba nawet wiecej opcji ale gdzies czytalem ze jest toporny w uzywaniu? I nie wiem czy pokazuje temp zewnetrzna na LCD. Przeciez to interesuje ludzi... a PT52 czeski pokazuje ale trzeba chwile poczekac bo tez nie zrobili tego na stale tylko na dolnym pasku sie przewija. Coz nie dogodzisz kazdemu.
    Nie znam innych zaawansowanych by mialy to co chce, sa jeszcze te z kolorwymi LCD ale po 700 lub wiecej takze tego, podziekuje. Wole LCD i czytelne nawet w sloncu informacje.
  • #48
    lasekd
    Poziom 13  
    Widzę tu ciekawą dyskusję nt OT
    Kocioł Gold Plus 20 zainstalowany w czwartek.Odpalony na fabrycznych ustawieniach na razie bez sterownika
    Od chwili uruchomienia do dzisiaj chodził bez taktowania.Temperatura zasilania ustawiona na 40st. i cały czas utrzymywała się na tym poziomie
    Dom 120mkw same grzejniki,w domu ok 23st przez całą dobę.Spalił ok 8m3 na dobę
    Ale do rzeczy,właśnie skończyłem montaż czujnika zewnętrznego i ST-2801 z wifi
    Na kotle miga ikona z krzywymi.Z tego co tu wcześniej wyczytałem tak ma być?
    Pytam,bo w instrukcji obsługi napisali że jeśli podłączony jest sterownik z OT,to ta ikona nie powinna być wyświetlana
    Jak działa kocioł z krzywą od techa trudno powiedzieć,na razie za krótko używam,jednak zauważyłem pewną niedogodność
    Kocioł na funkcji pogodowej po osiągnięciu zadanej temperatury pomieszczenia nie wyłącza się
    Z jednej strony to dobrze,bo nie ma nic gorszego jak zimne grzejniki i lepiej niech by sobie pykał na małych obrotach,
    ale z drugiej strony ciekawe czy nie będzie przegrzewał domu,a tego bym nie chciał

    I przy okazji dodatkowe pytanie,ma może ktoś kod serwisowy do tego sterownika i by się nim podzielił :)
  • #49
    krzys-iek
    Poziom 20  
    Jak wyzej, miga to znaczy ze widzi sensor zewnetrzny a krzywymi steruje zew. sterownik.
    Wejdz w menu serwisowe. Tj wlacz kociol przyciskiem, po znikniecu ikonki ( | ) tj off - zaraz nacisnij SET i RESET przez min 4 sekundy, pojawi sie P1, zmieniaj to plus minus az do P26. Set wchodzi w wartosc rejestru P26 a reset wyjdzie. Nie mieszaj w innych parametrach tj nie naciskaj set a pozniej plus minus :)
    Wychodzi sie RESET dluzszym (jak soft off).
    Pewnie masz P26 = 1 , domyslne 1 a jakbys dal na 3 to krzywe wroca do kotla, przestanie migac i krzywe ustawiasz na kotle jak wczesniej (ciagle sie ikona swieci, termostat nadal wlacza i wylacza itd). 2 oznacza prace bez regulatora pokojowego.
    Zobacz jaka masz wersje softu, przy wlaczaniu napisz 1/2F i pozniej b10 czy moze b12 - to numer softu.
    Ikona sie nie pali jak nie ma termistora na zlaczu zapietego (czujnik pogodowy tj element za 20groszy i obudowa :P)

    U mnie tez na krzywych nie wylacza kotla nawet jak temperatura w srodku mocno wzrosnie ponad nastawe i nie wiem czy to nie wina czeskiego sterownika? Postaw cos cieplego obok by ten tech myslal ze jest np 29C w pomieszczeniu i moze wylaczy po chwili? W sumie powinno prawda, dluzsze grzanie juz nie powinno miec miejsca (o ile tak trzyma i temp nadal rosnie, nie znam algorytmow tych sterownikow).

    PS
    Czy instalator odpowietrzal ci kociol zaworkiem na wymienniku, u same gory obudowy metalowej? Czy badal analize spalin i cos regulowal dodatkowo na zaworze gazowym (zaraz nad rura wejsciowa gazu)?
  • #50
    lasekd
    Poziom 13  
    Po uruchomieniu kotła mam b1 14,b2 14,1F 01
    Kocioł podłączałem sam,wymiennik odpowietrzony,analizy spalin na razie nie robiłem,tak samo regulacji gazu i raczej sam tego nie zrobię
    Parametru P26 na razie nie zmieniałem,jest pewnie domyślnie 1
    W instrukcji obsługi jest tylko trzy nastawy tego parametru, 0,1 i 2, trójki nie ma
    Ustawienie na 1 powinno być ok,bo chcę żeby krzywą zarządzał sterownik który taka krzywą posiada
    Powiadasz że lepiej będzie jak przestawię na krzywe z kotła?,dlaczego
  • #51
    krzys-iek
    Poziom 20  
    Analiza spalin to wymog przez producenta, miales autoryzowanego "z listy" na 1 uruchomienie? W kartonie byl kod na 300zl za instalacje?

    Instrukcja to nie jest zbyt aktualna bym powiedzial.. zobacz np jest info o wifi, internet itp "apple itunes" jako sklep z aplikacjami. To nie jest itunes ale nie mam apla. Nie mowie, zostaw jak jest. Jak urzadzenie ma taka opcje to zostaw. Ta opcja wylaczenia krzywych i przeniesnia do termeta jest dla glupich steroniwko OT ktore tego nie wspieraja a jakos kociol im "oddaje" to (nie wiem kogo wina, raczej sterownika pokojowego). Salus RT520 np powodowal miganie a zadnych ustawien krzywych nie mial (nawet w instrukcji).
    Masz tez soft 14, ktos pisal ze cos tam poprawia z techem oficjalnie, czy w tym watku czy w innym to nie wiem. To dziwne, powinno wylaczyc. Najnowszy soft masz.

    A jak odpowierzal?
  • #52
    lasekd
    Poziom 13  
    Założyłem wężyk i przelałem przez układ kotła kilkanaście litrów wody dopuszczając do układu co jakis czas aby ciśnienie było w granicach 1,5bar.Obserwowałem węzyk,kiedy nie było pęcherzyków powietrza zakręciłem odpowietrznik.Potem uruchomiłem kocioł z zamknietym gazem i na początku podczas procedury odpowietrzania która jest po kazdym uruchomieniu kotła jeszcze odpowietrzałem wężykiem,ale nie było już powietrza
    Co do uruchomieniu kotła na własną rękę jestem świadom że pozbawiłem się gwarancji,ale jakoś to przeżyję ;)
    W papierach był kupon na 300zł,także jesli jest tu jakiś autoryzowany instalator z moich okolic (Puławy) to za podbicie gwarancji odstąpię mu ten talon:)
  • #53
    krzys-iek
    Poziom 20  
    Aha, no to ok 1000zl oszczednosci bo tyle chcieli autoryzowani a i tak zadowolony do konca nie jestem.
    Czy ten zaworek, patrz foto, latwo sie obraca u ciebie? Krecisz ten "kwiatuszek" w lewo? U mnie ani drgnie :-(
    A na tabliczce znamionowej masz produkcje pewnie 2019 i ostatnie 2mc? Bo soft 14 jest najnowszy.

    Termet ECOCONDENS GOLD PLUS + ROUND z Wi-Fi - Open-Therm - źle podłączyłem?
  • #54
    lasekd
    Poziom 13  
    Zaworek za pierwszym razem faktycznie było ciężko ruszyć.Drapałem się za uchem czy faktycznie kręcę tym co potrzeba,ale jego wygląd wskazywał że musi to być to.Przekręciłem mocniej i ruszył.W lewo czy prawo nie pamiętam już,ale robiłem to wg instrukcji
  • #55
    krzys-iek
    Poziom 20  
    To ja dosc mocno probowalem w lewo (przeciwnie do r.w. zegara) i sie poddalem, napisalem do serwisu gdzie napisal to lepiej nie krecic bo peknie i po gwarancji panie (aha spoko).
    Powiem ci ze juz sie poddaje powoli w kwesti sterownika. Eeasy Remote tez cos mi nie wylaczal (wloski). Testowalem na P04= kazdym mozliwym. Grzanie zalaczal nawet jak bylo 23 w domu a ustawione mialem 21. Jak ustawilem wiecej i pozniej skrecilem nastawe to tez nie przerwal grzania. CWU zasobnik sterowal tez czasowo chyba OK.
    Mam tez informacje ze pracuja w firmie tester nad soft 15 do termeta i bedzie mozna wybrac algorytm komfortu cieplnego na typ "Honeywell" lub "Cron-Shreder" (tu moglem zle zapamietac i zapisac bo na google nic o tym). Wg Pana z Tester to nie jest bug u nich ze nie wylacza sie kociol. Sterownik musi caly czas wysylac "grzej" to termet grzeje.

    Czyli PT52 (czeski) jak i ten Rasy Remote jakies jaja robia albo soft b12 ma jakies bugi? Nie wiem gdzie szukac przyczyny problemu jak u Ciebie, zdziwienie lekkie bo mi chalupe przegrzalo dosc mocno takie cos :-(

    A zmien na tym tech na sterowanie zwykle wg temp pookoju tylko. Powinien wylaczyc - tak przynajmniej Pt52 czeski robi (ale tez ma rozne bugi - najnowszy soft do tego 10.07 jakby ktos pytal, trzeba do czech wyslac).

    Ten Twoj tech jest w wuj drogi ale napisz dla innych

    Zasila sie calkowicie z OT czy zew zasilacz?
    Tylko wifi czy jest jeszcze zkacze RJ?
    Mozna wylaczyc krzywe (przestanie migac wtedy chyba u Ciebie na termet)?
    Mozna wgrac samemu update soft?
    Ma sterownaie grzaniem zasobnika?
    Pokazuje (bez klikania) temp na zewnatrz?
    Pokazuje (moze byc z wejsciem w menu)
    Cisnienie ukladu?
    Temp zasilania?
    Temp powrotu?
    Stopien modulacji palnika?

    Jesli to tyle kosztuje to ja widze opcje by wszystkie bajery (ostatnie pytania) mozna bylo sobie wyklikac tak by na wyswietlaczu zawsze gdzies tam byly bez wchodzenia w menu. Mozna sobie zmienic obrazek na wlasny w tle itp.

    PS
    90m2 podlogowki, ok 21.5-22.5 w domu i do tego CWU ze dwa razy z 30 do 45C grzal (120l). Wyszlo 7.5m3 na dobe. Nie tak zle z kaloryferami u Ciebie? Ja mam wszedzie podlogowe wiec mialobyc oszczedniej (mam nie izolowany sufit tylko, nad nim nie ocieplone wielkie poddasze). Zasilam max 45 (praktycznie do 40C wychodzi ciagle z kotla) na powrocie od 30 do 37 (zwykle kolo 31). Takze masz wiecej m2 i kaloryfery oraz pewnie stara instalacje. To u mnie za duzo albo u Ciebie za malo pali :)
  • #56
    lasekd
    Poziom 13  
    Dla ścisłości,moim celem nadrzędnym jest to aby kocioł pracował 24h/dobę bez taktowania
    Mam tylko grzejniki i wiem co oznacza jak robią się zimne
    Mogą być letnie w dotyku i odczuwa się komfort termiczny.Jesli tylko stają się zimne od razu to czuję po kosciach
    Kiedy uruchomiłem kocioł nie miałem jeszcze żadnego oprzyrzadowania w postaci sterowników i czujników zewnetrznych
    Kocioł mnie mile zaskoczył bo przepracował całą dobę na ustawieniach fabrycznych bez taktowania
    Przez 24h spalił 7m3 gazu,przy temeraturze w nocy -5 a w dzień ok 5st
    W domu zarówno w nocy jak i w dzień było ok 23st
    Temperatura zasilania na kotle 40st,bo nizej nie mogłem ustawić,temperatura powrotu ok 32-33st
    To mnie nie lada zadowoliło,bo poprzedni wysłużony 17letni atmosferyk Junkersa zżerał mi przy tej samej pogodzie ze 12-13m3 gazu,a w dodatku od 22-6 rano była taryfa nocna ustawiona na 20st
    Po szóstej rano był loch
    Kupując nowy kocioł trochę się naczytałem że ludzie mają problem z taktowaniem,u mnie przebiega to bez najmniejszych problemów,poza jednym,o którym później napomnę

    A teraz po kolei
    Dwa dni po instalacji i odpaleniu kotła zamontowałem zewnętrzny czujnik temperatury i sterownik pokojowy z OpenTherm
    Można powiedzieć że jest to dedykowany sterownik do tego kotła,bo logo na nim to Termet,a nie Tech,który ma się rozumieć sporzadził dedykowany sterownik OT dla tego kotła
    Na moim st-2801 z wifi działa wszystko bezbłędnie poza tym,że na pogodówce kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej na sterowniku nie wyłacza grzania.Na razie nie jest to dla mnie jakiś duży problem,bo kocioł pracuje na mocy minimalnej i temperatury zadanej na sterowniku bardzo nie przekracza,ale tak nie powinno być.Pogodówka pogodówką,ale kiedy przekroczona jest temperatura pomieszczenia zadana na sterowniku,kocioł powinien zastopować grzanie.
    Po podłączeniu czujki zewnętrznej i sterownika,na wyświetlaczu pojawiła się migająca ikona krzywych grzewczych
    Z tym że ona migała,a nie świeciła na stało,co mnie zaniepokoiło
    Sterownik działał,wszystko było ok,poza tym,że regulacja krzywej na sterowniku nie odzwierciedlała tego na kotle
    Prościej mówiąc,jakbym nie modyfikował krzywą na sterowniku,nie miało to wpływu na pracę kotła
    Dwie godzinki temu wszedłem w ustawienia serwisowe i zmieniłem P08 na 1 czyli podłogówkę.
    Co prawda ma tylko grzejniki,ale przy obecnej temp 40st temp. zadanej na kotle przegrzewało mi na pogodówce dom
    Teraz z zadaną temperaturą zasilania mogę zejść dużo niżej,ale jaki będzie to miało wpływ na ogrzewanie domu i zuzycie gazu za wczesnie mówić.
    Zmieniłem też P26 na 3,wydaje mi się,że to ustawienie bardziej wpływa na nastawy krzywej w sterowniku i ikona krzywych na kotle już nie miga,ale na ta chwilę nie chcę o niczym przesądzać.Jak potestuję,dam znać
    Po tych przestawieniach zaczął też pojawiać się komunikat L3 na wyświetlaczu kotła,ale z tego co zauważyłem ma to mały związek z przegrzaniem czynnika grzewczego,bo z tego co na ta chwilę wydedukowałem,jesli zadana temperatura na na kotle jest niższa od rzeczywistej,to kocioł wywala L3
    Zaznaczam ze to są moje obserwacje po 3h nastaw z takimi parametrami i rzeczywistość może okazać się inna,ale będę na pewno o tym informował

    I jeszcze na koniec

    Cytat:
    Zasila sie calkowicie z OT czy zew zasilacz?

    Sterownik zasilany jest 230v
    Cytat:
    Tylko wifi czy jest jeszcze zkacze RJ?

    Nie ma RJ
    Cytat:
    Mozna wylaczyc krzywe (przestanie migac wtedy chyba u Ciebie na termet)?

    Nie można,stereownik ma własna krzywą ktorą można modyfikować
    Cytat:
    Mozna wgrac samemu update soft?

    Nie wiem,ale z tech-sterowniki mam dobre skojarzenia,miałem od nich trochę sprzętu do kotła weglowego
    Cytat:
    Ma sterownaie grzaniem zasobnika?

    Tak,ma tygodniówkę,można ustawić trzy zakresy na każdy dzień
    Cytat:
    Pokazuje (bez klikania) temp na zewnatrz?

    Tak,pokazuje na ekranie głownym,tak samo jak temperatury zadane cwu i co,temperatury rzeczywiste cwu i co ,tryb w jakim pracuje kocioł,pracę pompy co,temp. pomieszczenia
    Cytat:
    Cisnienie ukladu?

    Nie
    Cytat:
    Temp zasilania?

    Tak
    Cytat:
    Temp powrotu?
    Stopien modulacji palnika?

    Nie
    Nie
    Cytat:
    Jesli to tyle kosztuje to ja widze opcje by wszystkie bajery (ostatnie pytania) mozna bylo sobie wyklikac tak by na wyswietlaczu zawsze gdzies tam byly bez wchodzenia w menu. Mozna sobie zmienic obrazek na wlasny w tle itp.

    Kosztuje nie mało,nie powiem,ale ja jestem gadzieciaż i lubię takie ''wynalazki''
    Pełna kontrola kotła (no prawie,bo zaraz się ktoś przyczepi) po wifi na komputerze
    pełna (patrz wyżej) kontrola z telefonu z dowolnego miejsca na swiecie
    Co wiecej trzeba,myslę że te ponad 9 stówek wywalonych na ten sterownik zwróci się z nawiązka
    Ktoś tu gdzies pisał ze to taki mały telewizor na scianie,guzik prawda,wcale nie jest taki duży,a po drugie jak kogoś drażni może zawsze włavczyć wygaszacz w postaci zegara,albo ekran całkowicie wygaszony

    Dobra,będę kończył,bo tego posta pisałem z godzinę i sam nie wiem co napisałem ;)

    edycja
    Pobawiłem się jeszcze trochę i wiem na pewno że na ustawieniu P23 na 3 działa krzywa z tego sterownika
    Ustawienie krzywej w taki sposób że temperatura zadana kotła jest niższa od rzeczywistej ( o czym pisałem wyżej) skutkuje wywaleniem L3 na kotle
    Dzieje się to natychmiast po przestawieniu krzywej,wiec ma to mały związek z przegrzaniem kotła,ot tak ma to pewnie sterownik kotła zaimplementowane
    Na dalsze testy przyjdzie czas,czekajcie na update :)
  • #57
    krzys-iek
    Poziom 20  
    Dzieki ;) No moglby pokazywac jeszcze modulacje bo sie to da odczytac oraz temp powrotu. Moze dodadza, przeciez to jakis tylko dodatkowy rejestr czy cos.

    L3 to nie blad a info, ja mialem tak ze L3 wywalalo czesto, nawet tak ze pracowal 30 sekund, L3, pauza Px (5minut) i znowu 30 sekund. I to bylo faktycznie zle, bardzo zle. Zmniejszylem chyba P1 i P24, teraz mi L3 nie wybija. Ciekawe dlaczego moc startowa jest na 45% przez 20 sekund (dla mnie glownie te 20 sekund bylo kluczowe). To ma nie wiem rozgrzac komin i zrobic lepszy cug pomagajacy wentylatorowi czy nie wiem rozgrzac komore ladnie by sie jakies syfy z gazu nie osadzaly chetniej? Po cos to jest tak wysoko, czemu nie 20% przez 10 sekund nie jest domyslnym?

    Z tego co pamietam (nie traktowac to jako wykladnie) to jest tak odpalamy sie i ciagniemy P1 moc przez P24 czas z pozniej idzie moc P17 przez P16 czas. Na koniec dzieje sie co sterownik chce lub wg krzywych.

    A ciekawe ile ciagnie ta pompa willo jesli chcesz byc 24/7 pracowalo. W sensie kasy na dobe? Oszczednosci gazu niezle no ale ten stary to nie byl kondesnacyjny i nie modulowal.

    Jak pisalem ja mam podlogowe i nie dosc ze fajnie w domu sie czuje, przy 23C juz moge chodzic jak w lecie (krotkie rekawki i spodnie) a tak trzymam 21.5 i jest ok. Z tym ze pompa musi chyba ba 100% dzialac, tu nie oszczedze bo przeplywy juz sa 3/l minute (polowa na rotametrach) oraz gdybym zjechal z moca pompy to moze mi sie znow L3 wlaczac (za slabo by chlodzil wymiennik > temp na wylocie by wzrosla o 5C powyzej granicznej i tak w kolo ).

    Jak nie miga ikona krzywych i masz 3 opcje to ja rozumiem ze krzywe ustawiasz jak bylo czyli na kotle. Nacisnij ikone grzejnika na kotle i zamiast temperatury zobaczysz liczbe rzeczywista z mozliwoscia zmiany plus i minus - z czescia ulamkowa tj krzywe wrocily do kotla. Tak ja to rozumiem

    Tylko na co placic krocie na te sterowniki jak k... obecnie masz zwykly prymitywny ON/OFF z odczytem temperatur jako gratis? Chyba dobrze mnie rozumiesz prawda? Mnie martwi to ze masz najnowszy soft, ja starszy i juz na 2 sterownikach nie zauwazylem wylaczenia po nawet sporym (5C) przekroczeniu temp zadanej :-(

    A ja juz pisalem kilka godzin, bawilem sie kilka roznymi, wkurzalem a czlowiek chcialby to podlaczyc i miec spokoj, zapomniec. Jeszcze nie wiem czy taki sterownik nie umie wyprzedzic czasu. Powiedzmy do 5 w nocy mam miec ok 19C w domu ale wmiedzyczasie nadszedl bardzo zimny front i czyten sterownik wiedzac ze o 4 w nocy ze za godzine chce miec juz 22C w domu da ostrzej do pieca by pokonac bezwladnosci itp.
    Tak czy siak krzywe to dla mnie temat nie zbadany. Jesli i "zbadany przez termet" i wymieniany jako polecany daje jakeis niepokojace objawy to...

    Aha pisales do producenta sterownika co oni na to?
  • #58
    lasekd
    Poziom 13  
    Cytat:
    Jak nie miga ikona krzywych i masz 3 opcje to ja rozumiem ze krzywe ustawiasz jak bylo czyli na kotle. Nacisnij ikone grzejnika na kotle i zamiast temperatury zobaczysz liczbe rzeczywista z mozliwoscia zmiany plus i minus - z czescia ulamkowa tj krzywe wrocily do kotla. Tak ja to rozumiem

    Tak,przestawiłem na 3 i krzywa ze sterownika działa,na 1 nie działała,a wydaje się że powinna
    Na ustawieniu P26 03 na kotle podczas chęci zmiany temperatury nie mam temperatury tylko nr krzywej.
    Na razie nie kombinowałem ze zmiana tych krzywych na kotle,bo kupiłem sterownik za nie małą kasę i cały czas skupiałem się na nim
    Cytat:
    Tylko na co placic krocie na te sterowniki jak k... obecnie masz zwykly prymitywny ON/OFF z odczytem temperatur jako gratis? Chyba dobrze mnie rozumiesz prawda? Mnie martwi to ze masz najnowszy soft, ja starszy i juz na 2 sterownikach nie zauwazylem wylaczenia po nawet sporym (5C) przekroczeniu temp zadanej

    Niestety muszę cię zmartwić,przed chwilą doszedłem że trzeba odpowiednio ustawić krzywą na sterowniku,bo albo będzie wywalać na kotle L3,albo kocioł nie będzie się wyłączał po osiągnięciu zadanej temperatury na sterowniku pokojowym
    Przed chwilą to obczaiłem

    Napiszę dla potomnych wytłuszczonym drukiem
    Kocioł Golden Plus z softem b14 poprawnie współpracuje ze sterownikiem ST-2801 WiFi
    Sterownik realizuje wszystkie funkcje,łącznie z wyłączeniem obiegu CO po osiągnięciu zadanej temperatury na sterowniku pokojowym,z czym miałem nie lada problemy.

    Póki co jestem usatysfakcjonowany

    edycja
    Niestety muszę skorygować wytłuszczony druk,bo kocioł teraz się załączył pomimo przekroczonej temperatury zadanej pomieszczenia.Będę na bieżąco informował o postępach,automatykę mam dopiero drugi dzień

    Edycja2 do edycji,po majstrowaniu z krzywą na sterowniku,kocioł znowu wyłaczył się po osiągnięciu zadanej na krzywej,więc jest to na pewno kwestia ustawień krzywej
    Na tą chwilę na tym poprzestańmy :)
  • #59
    Wojtermet25
    Poziom 23  
    Witam.
    lasekd @ czy aby na pewno jest tak jak piszesz, bo wg instrukcji to właśnie na P26-1 krzywe grzewcze powinny być ze sterownika OT, a parametr P26-3 wprowadzili dla sterowników OT które nie mają własnych krzywych i wtedy krzywe z kotła działają.
    Sprawdź czy zmieniając wartości krzywej w st 2801 zmienia się teraz temperatura wyjściowa wody grzewczej.
    Też interesuje mnie ten sterownik, tylko ja mam na kotle v12 i tam jest jakiś błąd do poprawnej współpracy z tym sterem.
    Pozdrawiam
    Edit
    No właśnie. Weź wróć do P26-1 i jeszcze raz na spokojnie przejdź wszystkie ustawienia st 2801 z instrukcją, bo z tego co przeglądałem to jest tam kilka możliwości, tylko tak na sucho to nie ogarniam tego i trzeba to konfrontować na bieżąco ze sterem.
  • #60
    lasekd
    Poziom 13  
    Daję głowę że u mnie na wersji softu b14 w kotle i dedykowanym sterowniku 2801 z softem 1.0.2,na ustawieniu P26 01 nastawy krzywej na sterowniku techa nie działały
    Po przestawieniu P26 na 03,krzywą ze sterownika techa można kontrolować pracę kotła,łącznie z wyłączeniem pracy CO po przekroczeniu zadanej temperatury pokojowej
    Jak mieszkasz niedaleko lubelskiego to zapraszam na demonstrację :)

    edycja
    Kiedyś w wolnej chwili wrócę do P26 01 i potestuję,bo jest tam jak piszesz duzo funkcji do przetestowania,a i z krzywa nie kombinoiwałem tak jak teraz,a przy pogodówce ma to niebagatelne znaczenie,ale na razie mam inne sprawy na głowie (chodzi o tygodniówkę,jakoś kiepsko to jest opisane w instrukcji,ale może sobie poradze) ,grunt że pogodówka ze sterownika techa działa
    Nie wiem czy ten sterownik jest za drogi czy co,ale na prawdę w necie nie można się za bardzo doedukować
    Ja na tą chwilę nie żałuję tych pieniędzy,chociaż to dopiero drugi dzień z nim :)

    Jeszcze zrzucik ekranu
    Termet ECOCONDENS GOLD PLUS + ROUND z Wi-Fi - Open-Therm - źle podłączyłem?

    Jeden minus dla tego sterownika
    Nie ma na ekranie głównym żadnej ikony do zadania temperatury nocnej/ekonomicznej jakby ktoś nie miał zaprogramowanej tygodniówki,albo gdzieś wychodzi na dłużej i jednym dotknięciem mógłby to zmienić na ekranie głównym
    Z drugiej strony obsługa tego sterownika jest banalnie prosta nawet dla przedszkolaka,w odróżnieniu do CR11011,gdzie przy każdym podejściu do sterownika trzeba mieć instrukcję w łapie

    I jeszcze wykres (na tą chwilę byle jaki) na którym kocioł współpracuje bez zastrzeżeń z techem

    Termet ECOCONDENS GOLD PLUS + ROUND z Wi-Fi - Open-Therm - źle podłączyłem?