Wybija bezpieczniki po wyłączeniu wentylatora

17 Sie 2018 22:19 369 11
  • Poziom 3  
    Witam. Krótko o sytuacji. U klienta ze sciany wystawał kabel. Ale nie potrafi określić skąd ten kabel jest. Kiedyś było pod niego podpięte radio z prysznica. Teraz chce pod ten kabel podpiąć wentylator z dodatkowym włącznikiem. Między kablem a wentylatorem zamontowałem włącznik i dalej jak w temacie. Po WYŁĄCZENIU wywala główny bezpiecznik.
  • Poziom 43  
    dyrzyk napisał:
    było pod niego podpięte radio z prysznica.

    I jakie fale odbierało ? (pewnie szum wody) :D
    dyrzyk napisał:
    Po WYŁĄCZENIU wywala główny bezpiecznik.

    Przed podłączeniem łącznika było OK?. Pomyśl jak go podłączyłeś/ :cry:
  • Poziom 1  
  • Poziom 3  
    Tak kabina prysznicowa z radiem:)
    Jak podpinam ten kabel wystający ze sciany, bezpośrednio do wentylatora to ten pracuje non stop.
    Ale trzeba zamontować włącznik i pojawia się problem.
    Wywala główny bezpiecznik (w mieszkaniu są tylko 4 bezpieczniki)
  • Poziom 1  
  • Poziom 43  
    dyrzyk napisał:
    Tak kabina prysznicowa z radiem:)
    :D
    dyrzyk napisał:
    Jak podpinam ten kabel wystający ze sciany, bezpośrednio do wentylatora to ten pracuje non stop.
    Ale trzeba zamontować włącznik i pojawia się problem

    Niewątpliwie potrzebny elektryk. :cry:
  • Poziom 3  
    Kraniec_Internetów napisał:
    W takim razie pokaż co to za wyłącznik. Jakiś symbol, zdjęcie podłączenia? I opisz co i gdzie podłączyłeś.

    Zwykły pojedyńczy wyłącznik
    Zdjęcie dopiero jutro

    Dodano po 3 [minuty]:

    [quote="dyrzyk"]
    Kraniec_Internetów napisał:
    W takim razie pokaż co to za wyłącznik. Jakiś symbol, zdjęcie podłączenia? I opisz co i gdzie podłączyłeś.

    Włącznik ma 2 wejscia po 2 dziurki.
    Do pierwszych dwóch brązowe a do drugich dwóch niebieskie
  • Poziom 43  
    dyrzyk napisał:
    Zwykły pojedyńczy wyłącznik

    Pewnie to nie zwykły, tyko schodowy.
    dyrzyk napisał:
    Włącznik ma 2 wejscia po 2 dziurki.
    Do pierwszych dwóch brązowe a do drugich dwóch niebieskie

    Zasilanie "L" podłącz do włącznika, do styku załączającego podłącz zasilanie wentylatora, a neutralne (niebieskie) połącz ze sobą pomijając włącznik.
  • Poziom 1  
  • Poziom 43  
    Kraniec_Internetów napisał:
    Prawie. Krzyżowy.

    Nie ma to znaczenia.
    Do łącznika nie podłącza się przewodu/żyły niebieskiej, ma tylko dochodzić faza i odejście do odbiornika, neutralny i PE ma być połączone poza łącznikiem.
  • Moderator Elektrotechnika
    dyrzyk napisał:
    Między kablem a wentylatorem zamontowałem włącznik i dalej jak w temacie. Po WYŁĄCZENIU wywala główny bezpiecznik.

    Kolego w łazience montujesz wentylator i wyłącznik ciekawe gdzie on będzie. Daj zdjęcie tego wyłącznika i wentylatora. Daj sobie spokój bo pozabijasz ludzi i do pier...pójdziesz jak nie masz pojęcia co robisz.
  • Poziom 3  
    Temat załatwiony. Faktycznie podpiąłem tylko brązowe a niebieskie połączyłem po za włącznikiem i wszystko działa! Dziękuję bardzo za szybkiei trafne rady!