FOGO FDG50IS z układem SZR FA100CLG30A0 a przyłączenie do sieci

boloart 19 Sie 2018 17:39 147 7
  • #1 19 Sie 2018 17:39
    boloart
    Poziom 2  

    Witam,

    Mam w kupnie używany stacjonarny agregat Fogo FDG 50IS z układem SZR FA100CLG30A0
    Czy układ SZR widoczny na zdjęciach jest kompletny? Dodam że podczas oględzin w wyniku symulacji zaniku zasilania agregat uruchomił się i podał napięcie.
    Czy wspomniany SZR jest zgodny z obecnymi wymogami jakie stawia ZE w celu wydania zgody na przyłączenie agregatu jako awaryjne źródło zasilania czy będę musiał zamontować zupełnie inny nowy SZR? Jeżeli nowy, to poproszę o przykładowy link.
    Sprzedający twierdzi że agregat jest zgłoszony i nie miał problemów z przyłączeniem do sieci ponieważ SZR posiada wymaganą obecnie blokadę mechaniczną i elektryczną. Czy jest ona na zdjęciach?
    FOGO FDG50IS z układem SZR FA100CLG30A0 a przyłączenie do sieciZdjęcie0..3.jpg Download (408.94 kB)
    FOGO FDG50IS z układem SZR FA100CLG30A0 a przyłączenie do sieciZdjęcie0..6.jpg Download (543 kB)
    FOGO FDG50IS z układem SZR FA100CLG30A0 a przyłączenie do sieciZdjęcie0..5.jpg Download (502.85 kB)
    FOGO FDG50IS z układem SZR FA100CLG30A0 a przyłączenie do sieciZdjęcie0..8.jpg Download (451.67 kB)
    FOGO FDG50IS z układem SZR FA100CLG30A0 a przyłączenie do sieciZdjęcie0..7.jpg Download (513.13 kB)

    0 7
  • Relpol
  • #2 19 Sie 2018 19:27
    Koderr
    Poziom 21  

    boloart napisał:
    [...]Sprzedający twierdzi że agregat jest zgłoszony i nie miał problemów z przyłączeniem do sieci ponieważ SZR posiada wymaganą obecnie blokadę mechaniczną i elektryczną. Czy jest ona na zdjęciach?
    Twoje zdjęcia niestety nic nie mówią, to tylko styczniki, ale z tych informacji wynika, że układ posiada owe blokady.

    0
  • Relpol
  • #3 19 Sie 2018 19:38
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    boloart napisał:
    Czy wspomniany SZR jest zgodny z obecnymi wymogami jakie stawia ZE w celu wydania zgody na przyłączenie agregatu jako awaryjne źródło zasilania czy będę musiał zamontować zupełnie inny nowy SZR?

    Jeśli ma blokadę elektryczną i mechaniczną to spełnia jeden z warunków by przyłączyć go do sieci. Drugi ważny warunek to obciążalność prądowa aparatury . Czy spełnia wymagania obciążenia jakie może się pojawić w zasilanym obwodzie. No i najważniejsze projekt i odbiór techniczny.
    Zawsze najlepiej zapytać u źródła czy li w ZE jakie dodatkowe mają wymagania.

    0
  • #4 21 Sie 2018 20:04
    danielkk
    Poziom 31  

    ZE wymaga w układzie z SZR rozłączenia również przewodu neutralnego a twoje styczniki są 3 polowe.

    0
  • #5 21 Sie 2018 23:04
    boloart
    Poziom 2  

    danielkk napisał:
    ZE wymaga w układzie z SZR rozłączenia również przewodu neutralnego a twoje styczniki są 3 polowe.

    Rozumiem, tylko nasuwa się pytanie po co są produkowane układy SZR takie jakie przedstawiłem na zdjęciach? Czy mają gdzieś zastosowanie? Na stronie producenta Fogo jest informacja, że "układy 4 torowe dostępne są na zapytanie". Wnioskuję, że są mało popularne i większość użytkowników wybiera 3 torowe.

    Uściślę jeszcze, że opisywany agregat chcę kupić ze względu na przyłącze małej mocy i będzie zasilał bezpośrednio maszyny z pominięciem sieci, a wraz z wnioskiem o zwiększenie przydziału zgłoszę również agregat.
    Czyli najlepszym rozwiązaniem będzie zakup samego używanego agregatu, a w dalszej kolejności nowego SZRa takiego jaki będzie kazał ZE ?

    0
  • #6 21 Sie 2018 23:12
    danielkk
    Poziom 31  

    To najpierw szybki telefon do ZE z zapytaniem czy wymagają SZR 4 polowego czy 3 polowy ich zadowala i bedziesz wiedział wszystko.

    Tauron

    Przełączenie poprzez automatykę SZR: układ automatyki SZR z blokadą mechaniczną i elektryczną uniemożliwiającą załączenie obydwu obwodów zasilania do pracy równoległej (spełniający wymagania normy PN-EN 60947-6-1). Niezależnie od układu przełączania sieć – agregat należy zapewnić, aby agregat podczas pracy pozostawał całkowicie odłączony od sieci, tj. należy odłączyć przewody fazowe oraz przewód neutralny.

    0
  • #7 23 Sie 2018 23:09
    boloart
    Poziom 2  

    danielkk napisał:
    To najpierw szybki telefon do ZE z zapytaniem czy wymagają SZR 4 polowego czy 3 polowy ich zadowala i bedziesz wiedział wszystko.

    Zrobiłem rozeznanie i faktycznie wymagają 4 polowego.

    Znacie może przypadki w których ZE napisał w warunkach przyłączenia, że nie wymaga odłączania przewodu neutralnego? Jak to jest w innych krajach europy?

    0
  • #8 24 Sie 2018 09:45
    danielkk
    Poziom 31  

    W UK wymagają 4 polowego a inne to nie wiem :-)
    W twoim wypadku wystarczy wymienić styczniki z 3 polowych na 4 polowe z blokada oczywiście i SZR szybko dostosujesz do wymagań ZE ale możesz sprzedającemu powiedzieć żeby zszedł z ceny

    0