Janusz-elektryk 20 Aug 2018 11:03 489 3
  • #1
    Janusz-elektryk
    Level 4  
    Witam.
    Mam pytanie czy jeżeli w gniazdku połącze przewód neutralny i ochronny to co się stanie z różnicówkom? Słyszałem że ponoć się powinna wyłączyć. Ale nie wiem dlaczego. Z góry dzięki za odpowiedz😉
  • Helpful post
    #2
    Magic_moon
    Level 29  
    Janusz-elektryk wrote:
    Mam pytanie czy jeżeli w gniazdku połącze przewód neutralny i ochronny to co się stanie z różnicówkom?


    Powinna wyzwolić,ale nie zawsze.
  • Helpful post
    #3
    zbich70
    Level 43  
    Janusz-elektryk wrote:
    Słyszałem że ponoć się powinna wyłączyć. Ale nie wiem dlaczego. Z góry dzięki za odpowiedz😉

    W nicku "elektryk" i takie pytanie? Słyszałem?
    Jako elektryk powinieneś wiedzieć, że zwierając N i PE za RCD rozdzielasz prąd obciążenia na dwie równoległe gałęzie. Jeden płynie przez RCD, drugi obok. Wystarczą miliomy w impedancji tych gałezi aby różnica prądu przekroczyła próg zadziałania RCD. Albo prąd jest na tyle niewielki, że nie wyzwoli RCD.