Podłączenie kuchni 6.5kW na 400V

damian070 22 Aug 2018 22:05 1233 18
  • #1
    damian070
    Level 3  
    Witam elektryków mam podobne pytanie co ostatnio posiadam kuchnie elektryczną Amica nie ma tabliczki
    z info. ile ma wat. Podłączyłem ją pod 230V i sprawdzałem miernikiem cęgowym równocześnie na wszystkich palnikach i piekarniku natężenie jest 27.50A według obliczenia to jest jakieś 6500W . Jest też podłączenie na 400V pytanie do podłączenia na siłę jaki przewód i zabezpieczenie dać ?
    Zgóry dzięki
    W załączniku zdj. tabliczki ze schematem podłączenia na 400V
  • #3
    damian070
    Level 3  
    bubu1769 wrote:
    Podaj jakie masz zabezpieczenie główne w domu i jak możesz to daj zdjęcie tej kuchni ale potrójna B16 w zupełności wystarczy.

    Witam to jest altanka mieszkalna z doprowadzonym zasilaniem 3 fazowym w złączu jest 3*C25 Złącze dłuższy czas będzie narazie budowlane.
    W rozdzielni w altanie jest główny 3*B20
    Zdjęcia kuchni na ten moment nie mam

    Zdj. ta moja kuchnia coś wpodobie tej
  • #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Czyli praktycznie masz zasilanie z zabezpieczeniem 20 A, co jest głupotą że strony wykonawcy.
    Natomiast podłączenie kuchni pod 400 V jest jak najbardziej wskazane.
  • #5
    damian070
    Level 3  
    elpapiotr wrote:
    Czyli praktycznie masz zasilanie z zabezpieczeniem 20 A, co jest głupotą że strony wykonawcy.
    Natomiast podłączenie kuchni pod 400 V jest jak najbardziej wskazane.

    Tak wiem że to jest głupota wykonawcy bo mam ograniczenie to jaki powinien być bezpiecznik żeby był selektywny z C25 w złączu żeby nie latać do złącza w razie przeciążenia lub zwarcia ?
  • #6
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Nie o to chodzi. Do czego służy ten 3×B 20 ? To on ogranicza pobór prądu do wielkości 20 A, przy zabezpieczeniu "umownym" 25 A. A przecież można by było pobieranć25, nie 20 A. Ale wykonawca zrobił głupie stopniowanie,i tyle.
  • #7
    damian070
    Level 3  
    elpapiotr wrote:
    Nie o to chodzi. Do czego służy ten 3×B 20 ? To on ogranicza pobór prądu do wielkości 20 A, przy zabezpieczeniu "umownym" 25 A. A przecież można by było pobieranć25, nie 20 A. Ale wykonawca zrobił głupie stopniowanie,i tyle.

    Tak jest złe stopniowanie tymczasowo bo jest przyłącze budowlane dlatego żeby nie chodzić do złącza oddalonego 40 m załączać wyrazie W. Ale z tą kuchnią +
    Jednofazowe
    bojler 1.5kW
    Grzejnik olejowy 1.5kW + Grzejnik elektryczny trójfazowy w przyszłości ok 2kW
    Lodówka, pralka zmywarka itp.
    I te B20 nie powinno wyskakiwać?
  • #8
    CYRUS2
    Level 43  
    damian070 wrote:
    I te B20 nie powinno wyskakiwać?
    Nie pod 400V tylko pod zasilane 3-fazowe.
    Prąd 27,5A podzielisz na 2 fazy.
    Jeżeli fazy nie przeciążysz podłączając też inne odbiorniki to nie będzie wyłączać.
  • #9
    damian070
    Level 3  
    CYRUS2 wrote:
    damian070 wrote:
    I te B20 nie powinno wyskakiwać?
    Nie pod 400V tylko pod zasilane 3-fazowe.
    Prąd 27,5A podzielisz na 2 fazy.
    Jeżeli fazy nie przeciążysz podłączając też inne odbiorniki to nie będzie wyłączać.

    Rozumując to niekoniecznie muszę podłączać wszystkie fazy pod kuchnie mogę dwie wtym jedną zmostkować ?
  • #11
    emigrant
    Level 29  
    Nie ma na rynku kuchenek, czy tam płyt indukcjnych dla gospodarstw domowych, które są zasilane napięciem międzyfazowym 400 V. Przemysłowe może jakieś są. Wszystko to jednofazowe palniki 230 V. Nie wiem po co producenci podają informację w instrukcjach o 400 V.
  • #12
    damian070
    Level 3  
    CYRUS2 wrote:
    damian070 wrote:
    I te B20 nie powinno wyskakiwać?
    Nie pod 400V tylko pod zasilane 3-fazowe.
    Prąd 27,5A podzielisz na 2 fazy.
    Jeżeli fazy nie przeciążysz podłączając też inne odbiorniki to nie będzie wyłączać.

    Już rozumiem patrząc na tą tabliczkę ze schematem podłączenia to jak podłącze 3 fazy L1 L2 L3
    to i tak nie uzyskam napięcia międzyfazowego
  • #13
    CYRUS2
    Level 43  
    damian070 wrote:
    Rozumując to niekoniecznie muszę podłączać wszystkie fazy pod kuchnie mogę dwie w tym jedną zmostkować ?
    Niech kolega zleci to osobie która się trochę orientuje.
    emigrant wrote:
    Nie wiem po co producenci podają informację w instrukcjach o 400 V.
    Niieudolne tłumaczenie zwrotu idiomatycznego "słowo w słowo".
  • #14
    damian070
    Level 3  
    CYRUS2 wrote:
    damian070 wrote:
    Rozumując to niekoniecznie muszę podłączać wszystkie fazy pod kuchnie mogę dwie w tym jedną zmostkować ?
    Niech kolega zleci to osobie która się trochę orientuje.
    emigrant wrote:
    Nie wiem po co producenci podają informację w instrukcjach o 400 V.
    Niieudolne tłumaczenie zwrotu idiomatycznego "słowo w słowo".

    Kolego trochę się tam orientuje chcę podłączyć tak jak na zdjęciu 3N~ to przy takim podłączeniu nie ma mowy o napięciu międzyfazowym
  • #15
    CYRUS2
    Level 43  
    damian070 wrote:
    Kolego trochę się tam orientuje chcę podłączyć tak jak na zdjęciu 3N~ to przy takim podłączeniu nie ma mowy o napięciu międzyfazowym
    Może być 400V.
    damian070 wrote:
    Już rozumiem patrząc na tą tabliczkę ze schematem podłączenia to jak podłącze 3 fazy L1 L2 L3 to i tak nie napięcia międzyfazowego
    Tak jak w cytacie to uzyskasz 400V i kuchnia się uszkodzi.
    Brak bieguna N. Typowy błąd przy podłączaniu kuchni.
    damian070 wrote:
    w tym jedną zmostkować ?
    Z tego wynika,że nie bardzo wiesz o co chodzi.
  • #17
    ACCel
    Level 22  
    damian070 wrote:

    Rozumując to niekoniecznie muszę podłączać wszystkie fazy pod kuchnie mogę dwie wtym jedną zmostkować ?


    Kuchenki mają zwyczajowo do 7200W (2x15A), można je podłączać na dwa sposoby:
    1. L1 + L2 + N (L3 można sobie wykorzystać do piekarnika) - przewodem 5x2,5mm2 z zabezpieczeniem 3F B16A
    2. L + L + N + N (napisałem specjalnie podwójnie) - przewodem odpowiednim do prądu 2x16A=32A - czyli najbezpieczniej 3x6mm2

    Jak pokazuje doświadczenie oraz ekonomika całości najlepiej podłączyć według pierwszego sposobu.
    UWAGA: nie można w przypadku pierwszym puścić jednej fazy - przekrój przewodu neutralnego jest za mały.
  • #18
    damian070
    Level 3  
    mawerix123 wrote:
    CYRUS2 wrote:
    damian070 wrote:
    w tym jedną zmostkować ?
    Z tego wynika,że nie bardzo wiesz o co chodzi.


    Wynika tyle że autorowi chodzi o połączenie 2N.
    3 faza w tym przypadku może być konieczna do zasilania piekarnika.

    Podłączając tak jak jest na tabliczce L1 L2 L3 (N zmostkowane) to jest 3N to te L3 jest na piekarnik.?
    dodam
    że to jest jakaś stara kuchnia Amica
  • #19
    damian070
    Level 3  
    CYRUS2 wrote:
    damian070 wrote:
    Kolego trochę się tam orientuje chcę podłączyć tak jak na zdjęciu 3N~ to przy takim podłączeniu nie ma mowy o napięciu międzyfazowym
    Może być 400V.
    damian070 wrote:
    Już rozumiem patrząc na tą tabliczkę ze schematem podłączenia to jak podłącze 3 fazy L1 L2 L3 to i tak nie napięcia międzyfazowego
    Tak jak w cytacie to uzyskasz 400V i kuchnia się uszkodzi.
    Brak bieguna N. Typowy błąd przy podłączaniu kuchni.
    damian070 wrote:
    w tym jedną zmostkować ?
    Z tego wynika,że nie bardzo wiesz o co chodzi.

    Kolego 400 Volt może też być podłączając tylko 2 fazy, jedną pod zacisk L1 drugą pod L2 nie podłączając N (neutralnego) ? Może wtedy powstać tak jak w upalonym N w instalacji 3 fazowej tzw.( pływające zero i w rezultacie zamiast 230V to będzie 400 Volt na którymś palniku i co zatym idzie uszkodzi kuchnie) jak się mylę to by było fajnie jakbyś mnie poprawił