Przetwornica UPS VOLT Polska SINUS PRO-1000W - niskie napięcie AC

Brunoxp 23 Sie 2018 20:55 345 3
  • #1 23 Sie 2018 20:55
    Brunoxp
    Poziom 12  

    Kupiłem kilka dni temu powyższą przetwornice celem zabezpieczenia się przed zanikami napięcia z sieci i ochrony odbiorników (tydzień temu była awaria sieci i 160V na jednej fazie). Mam do niej podłączona wentylacje mechaniczna, mały klimatyzator, napęd oczyszczalni i bramy.
    Dziwi mnie jednak niższe napięcie wyjściowe -ok 210-115 V z tej przetwornicy przy napięciu w sieci 230-240V w trybie pracy sieciowej. Gdy odłączę siec i przetwornica pracuje z akumulatora AGM 42Ah to napięcie jest ok 230V.
    Czy to jest wada przetwornicy czy dopuszczalne -10% napięcia dla tego modelu?
    Czym grozi użytkowanie powyższych urządzeń pracujących w trybie ciągłym na niższym napięciu?

    Nadmienię że mam starego małego UPSa APC 300W do innych urządzeń i ten daje bez problemu 230-240V w trybie pracy sieciowej.

    0 3
  • #2 21 Sty 2019 10:55
    miky.m
    Poziom 2  

    Cześć. Czy znalazłeś już odpowiedź na swoje pytanie? Pytam, bo też kupiłem to urządzenie i mam ten sam problem z niskim napięciem na wyjściu 215V przy napięciu wejściowym 240V...

    0
  • #3 28 Sty 2019 18:10
    Brunoxp
    Poziom 12  

    Niestety nie.

    0
  • #4 30 Sty 2019 14:27
    miky.m
    Poziom 2  

    Cześć. Skontaktowałem się z producentem VOLT Polska, który przesłał mi następującą odpowiedź:
    W trybie sieciowym stabilizator AVR może zwiększyć lub obniżyć napięcie wejściowe AC
    do odpowiedniego poziomu. Jeżeli na wejściu AC pojawi się napięcie przekraczające zakres
    203 VAC +-1% - 239 VAC +- 1% to na wyjściu pojawi się napięcie ~ 213 VAC +-1% i będzie
    rosło adekwatnie do wartości napięcia wejściowego.

    0