Ustawienie termika dla silnika 3-fazowego

maly_ZE 26 Sie 2018 12:43 102 5
  • #2 26 Sie 2018 13:00
    bartekjasecki
    Poziom 17  

    NIEEE. Wartość znamionowa prądu prądu z tabliczki odpowiednia dla danego zasilania i połączenia razy współczynnik 1,2-1,25

    Dodano po 1 [minuty]:

    Jeśli na tabliczce jest 6,4 A dla twojego zasilania i połączenia to termik na 7,7 -7,8A.

    0
  • #3 26 Sie 2018 13:01
    kkknc
    Poziom 42  

    Skoro tylko tyle pobiera to jest nie spełni obciążony. Więc można wartości nastawy zmniejszyć.. nie ma potrzeby nastawiania powyżej prądu znamionowego.

    0
  • #4 26 Sie 2018 13:03
    bartekjasecki
    Poziom 17  

    Tak. Jeśli lekka praca to tak można. Nawet lepiej. O ile pamiętam są termiki 6,4-10A więc ustawiasz na minimum a w razie czego możesz podnieść. Co napędza silnik? Jak podłączony? Może fotka tabliczki?

    0
  • #5 26 Sie 2018 13:44
    maly_ZE
    Poziom 10  

    Silnik napędza pompę wody. Połączony jest w gwiazde. Mam na zakładzie kilka takich, wszystkie pobierają właśnie prąd w takim przedziale jak napisałem.

    Dodano po 28 [minuty]:

    bartekjasecki napisał:
    NIEEE. Wartość znamionowa prądu prądu z tabliczki odpowiednia dla danego zasilania i połączenia razy współczynnik 1,2-1,25

    Dodano po 1 [minuty]:

    Jeśli na tabliczce jest 6,4 A dla twojego zasilania i połączenia to termik na 7,7 -7,8A.


    Jaki ma sens ustawiania termika na taką wartość? Przecież to będzie 2x więcej niż faktyczny pobór prądu przez ten silnik przy obciążeniu z jakim aktualnie pracuję.

    0
  • #6 26 Sie 2018 14:05
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Prąd znamionowy na który koledzy powołują się to wartość prądu, który wg producenta jest wartością stałą dla obciążenia znamionowego- długotrwałego, taka wartość jest bezpieczna dla obciążenia stałego - dla uzwojenia. Teoretycznie...
    Nie napisał kolega jakim miernikiem mierzył , więc nie wiadomo jaki przyjąć błąd pomiarowy, nastawa ręczna termika tylko wg skali, też pozostawia wiele do życzenia. Żeby nie spalić silnika np. w przypadku zablokowania wirnika, proponuję ustawić prąd termika 0,8÷1 x Jn (ok. 5A) co da nam zapas prądu pobieranego i bezpieczną wartość wyłączenia przy charakterystyce termika.

    Pozdrawiam, Krzysztof.