[Rozwiązano] Przekaźnik do załączania pompy głębinowej

BrucieK 28 Sie 2018 21:44 252 12
  • #1 28 Sie 2018 21:44
    BrucieK
    Poziom 11  

    Witam,
    Potrzebuje pomocy przy doborze przekaźnika do pompy głębinowej, prawdopodobnie będzie to Omnigena omnitech 1100: Link
    W skrócie czemu potrzebny jest przekaźnik, są dwa budynki, A i B, wcześniej woda była pompowana przez pompę samozasysającą znajdującą się w budynku A. Budynek B jest dużo bliżej studni więc łatwiej i taniej było pociągnąć kabel właśnie do tego budynku (B). Między budynkiem A i B jest nieużywany przewód UTP, którego dwie żyły mogę wykorzystać do sterowania przekaźnikiem.
    Policzyłem, że silnik pompy (1,1kW) przy pełnym obciążeniu pobierze około 7, 8 amper zależy jaką się przyjmie sprawność i cos fi, producent nie podaje. Czy np. taki przekaźnik: Link się nada jeśli połączy się równolegle styki? Wiem, że może iskrzyć, ale częstotliwość załączania przy takim zastosowaniu nie będzie duża, ok 2 - 5 razy na dzień, mam duży zbiornik ocynkowany. Ewentualnie jaki gasik RC można by było zastosować, o ile w ogóle można przy takiej mocy obciążenia.

    0 12
  • Relpol
  • Pomocny post
    #2 28 Sie 2018 22:24
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    BrucieK napisał:
    Policzyłem, że silnik pompy (1,1kW) przy pełnym obciążeniu pobierze około 7, 8 amper

    Nie nadaje się, to przekaźnik do sterowania a nie do załączania obwodów siłowych a tym bardziej indukcyjnych.
    Prąd rozruchu pompy może wynosić około 30 A . Do taki celów służą styczniki. W tym przypadku to 25 A i taki był by potrzebny. Będzie służył lata.

    1
  • #3 29 Sie 2018 23:27
    BrucieK
    Poziom 11  

    Czyli prąd stycznika dobiera się do prądu rozruchu silnika?

    0
  • Relpol
  • Pomocny post
    #4 30 Sie 2018 00:26
    niewolno2
    Poziom 39  

    BrucieK napisał:
    Czyli prąd stycznika dobiera się do prądu rozruchu silnika?

    Tak, jak najbardziej.

    0
  • Pomocny post
    #6 30 Sie 2018 21:10
    kierbedz4
    Poziom 34  

    Proponuję zasilić pompę poprzez stycznik produkcji byłej NRD typu ID1 z cewką 230V

    0
  • #7 30 Sie 2018 22:42
    BrucieK
    Poziom 11  

    Czyli ten RM84 spokojnie wystarczy do zasilania cewki stycznika? Muszę mieć sterowanie kilkadziesiąt V bo to kabel UTP. Jeśli stycznik ma dwie pary styków to lepiej łączyć je równolegle czy nie?

    0
  • Pomocny post
    #8 31 Sie 2018 08:32
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 31 Sie 2018 09:44
    BrucieK
    Poziom 11  

    Tak zwykły przewód UTP. Przekaźnik RM84 na 24V pobiera ok 16mA to spokojnie powinien wystarczyć

    0
  • Pomocny post
    #10 01 Wrz 2018 13:12
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #11 03 Wrz 2018 21:40
    BrucieK
    Poziom 11  

    Kupiłem stycznik XBS M-IS 25-20, producent podaje moc 1.2kW w kategorii AC-7b. Cena 30zł, w porównaniu ze zwykłym przekaźnikiem dużo więcej a to i tak jeden z najtańszych. Z ciekawości rozebrałem go i w środku nic specjalnego, żadnej komory gaszeniowej, jedyne czym się rożni od zwykłego przekaźnika to przerwa między stykami ok 2mm. Pytanie, czy styki łączyć równolegle i załączać fazę, czy nie łączyć i załączać L i N ? Ma to jakieś znaczenie?

    0
  • Pomocny post
    #12 03 Wrz 2018 21:56
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 21 Wrz 2018 18:18
    BrucieK
    Poziom 11  

    Dziękuję wszystkim za pomoc, stycznik z przekaźnikiem już założony i działa jak trzeba.