Jak dobrać bezpiecznik? Instalacja z lat 50-60.

Marta987 02 Sep 2018 11:48 2517 11
  • #1
    Marta987
    Level 2  
    Instalacja z lat 50-60, bezpieczniki jak na zdjęciu.  Czarny automatyczny 10A, drugi topikowy z jakąś dziwna podkładka.  Czym zastapic ten biały topikowy?

    PS.  Mieszkanie wynajmowane wiec większą wymiana nie wchodzi w grę. 
    Jak dobrać bezpiecznik? Instalacja z lat 50-60.
  • Helpful post
    #3
    .Jack
    Electrician specialist
    Marta987 wrote:
    drugi topikowy z jakąś dziwna podkładka

    Ano dziwna podkładka bo od śruby. Dlatego że brak wkładki kalibracyjnej pod bezpiecznikiem w gnieździe. To nie jest prawidłowe. Obawiam się że zastosowanie wyłącznika instalacyjnego wkręcanego takiego jak po lewej stronie nie rozwiąże problemu ponieważ nie będzie łączył bez wkładki kalibracyjnej.
    PS
    Pisałem z kolegą wyżej jednocześnie i z tym wezwaniem elektryka to nie jest przesada. Może wystąpić zagrożenie powstaniem pożaru.
  • #4
    Marta987
    Level 2  
    Dziekuje za pomoc. Jeśli wkład sie inny bezpiecznik bez tej dziwnej podkładki to nie ma prądu. Czy te wkładki kalibracyjne, o których wspominano wyżej, maja jakies rodzaje? Jak dobrać bezpiecznik i taka wkładkę?
  • Helpful post
    #5
    .Jack
    Electrician specialist
    Marta987 wrote:
    Czy te wkładki kalibracyjne, o których wspominano wyżej, maja jakies rodzaje? Jak dobrać bezpiecznik i taka wkładkę?

    Wkładkę ograniczającą czy kalibracyjną dobiera się do wartości zabezpieczenia. Jeżeli jest bezpiecznik 16A to wkładka również 16A.
    W starej instalacji elektrycznej jeszcze pewnie z żyłami aluminiowymi górna wartość zabezpieczenia to 16A na obwody gniazdowe i 10 A na obwody oświetleniowe jeżeli wogóle taki podział występuje w tej instalacji.
    Nie radzę zwiększać rozmiaru wkładki ani zabezpieczenia ponad podane powyżej aby uchronić się przed pożarem i degradacją izolacji przewodów.
  • #6
    mawerix123
    Level 39  
    Marta987 wrote:
    Jeśli wkład sie inny bezpiecznik bez tej dziwnej podkładki to nie ma prądu


    Nie ma prądu ponieważ bezpiecznik nie łączy główki bezpiecznikowej z podstawą więc nie ma przejścia.

    Marta987 wrote:
    Jak dobrać bezpiecznik i taka wkładkę?


    Wkładkę kalibrującą należy dobrać poprzez sprawdzenie przekroju przewodów w instalacji i sprawdzenie impedancji pętli zwarcia, po jej dobraniu i zamontowaniu do podstawy nie można wstawić większego zabezpieczenia.

    Miałem wstawić fotkę ale już nie będę powielał.
  • #7
    CYRUS2
    Level 42  
    Marta987 wrote:
    Instalacja z lat 50-60, bezpieczniki jak na zdjęciu.  Czarny automatyczny 10A, drugi topikowy z jakąś dziwna podkładka.  Czym zastapic ten biały topikowy?
    PS.  Mieszkanie wynajmowane wiec większą wymiana nie wchodzi w grę.

    Czarny wymienić na nowy KONTAKT-SIMON L10A.
    Zamiast białego zastosować bezpiecznik automatyczny KONTAKT - SIMON L16A.
    Powinny być wymieniowe także wstawki ograniczające - mogą być uszkodzone, przypalone
     
  • #8
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    Instalacje w latach 60-tych miały zabezpieczenie zarówno na przewodzie fazowym jak i zerowym - wizja lokalna odpowie na szereg pytań które się pojawiają także doradzanie w tym przypadku zza ekranu komputera może być szkodliwe - tylko elektryk na miejscu oceni prawidłowo.
  • #9
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Topolski Mirosław wrote:
    Instalacje w latach 60-tych miały zabezpieczenie zarówno na przewodzie fazowym jak i zerowym
    Raczej nie. Oba przewody były fazowe z napięciem międzyfazowym 220 V.
  • #10
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    elpapiotr wrote:
    Topolski Mirosław wrote:
    Instalacje w latach 60-tych miały zabezpieczenie zarówno na przewodzie fazowym jak i zerowym
    Raczej nie. Oba przewody były fazowe z napięciem międzyfazowym 220 V.

    Obydwa były fazowe, owszem, ale się zrobiły fazowy i zerowy. :D
  • #11
    elpapiotr
    Electrician specialist
    retrofood wrote:
    elpapiotr wrote:
    Topolski Mirosław wrote:
    Instalacje w latach 60-tych miały zabezpieczenie zarówno na przewodzie fazowym jak i zerowym
    Raczej nie. Oba przewody były fazowe z napięciem międzyfazowym 220 V.

    Obydwa były fazowe, owszem, ale się zrobiły fazowy i zerowy. :D

    Tak. Po zmianach, jakie przeprowadzała Energetyka zasilając budynki. Niestety, zarzadcy /właściciele budynków nie dostosowywali instalacji Odbiorców do tych zmian. Później elektrycy musieli zakładać mostki na bezpiecznikach, które stały się "zerowe", lub je eliminować.
  • #12
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    elpapiotr wrote:
    Później elektrycy musieli zakładać mostki na bezpiecznikach, które stały się "zerowe", lub je eliminować.

    Niestety na moim terenie jeszcze istnieją te zabezpieczenia nieruszane do dziś, oczywiście jest ich coraz mniej ale jednak istnieją i z tego powodu o którym napisałeś:
    elpapiotr wrote:
    Niestety, zarzadcy /właściciele budynków nie dostosowywali instalacji Odbiorców do tych zmian