Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Optymalizacja przewodu wentylacyjnego

Tom233 04 Sep 2018 11:01 315 2
  • #1
    Tom233
    Level 6  
    Witam, zamierzam stworzyć przewód wywiewny w kuchni i, kierując się chęcią wykonania tego zadania jak najlepiej chciałem zasięgnąć porady forumowiczów.



    Otwór w kuchni 15 x 15, takiż przekrój komina. Wysokość kanału ok 1,5m (istnieje możliwość podwyższenia komina ok max 0,5m, ale póki co chcę pozostać przy tym co jest). Komin jest prosty, ale wymurowany z wielkimi przerwami na fugach, taki jakby szczerbaty, jest szczelny. Jest całkowicie oddzielny od komina dymowego, który znajduje się na środku domu, ponad kalenicą ok 40cm - rzeczony komin znajduje się na dobudowanej części domu, która jest niższa, wychodzi ponad dach 60cm, jest nieco poniżej kalenicy dobudowanej części. Mógłbym po prostu założyć kratkę w kuchni i tak sprawę zamknąć, ale być może da się jego jakość poprawić - i tu chciałem rozwiać pewne wątpliwości:

    -czy kanał należy zamknąć poniżej kratki
    -czy jest dobrym pomysłem włożenie do kanału rury spiro fi15cm, aby go wygładzić, i czy tę rurę wygiąć i włożyć w kratkę, czy tylko dociągnąć ją do jej wysokości
    -czy założyć nasadę kominową na końcu, myślałem o obrotowej kulistej, a jeśli tak czy robić przejście kwadrat - koło; gdyby była rura spiro, wtedy to nie byłoby potrzebne.

    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
  • #2
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Tom233 wrote:
    -czy kanał należy zamknąć poniżej kratki

    Jeśli dalej jest szczelny to nie ma potrzeby.
    Tom233 wrote:
    -czy jest dobrym pomysłem włożenie do kanału rury spiro fi15cm

    Słaby to pomysł zmniejszysz wydajność komina.
    Tom233 wrote:
    -czy założyć nasadę kominową na końcu, myślałem o obrotowej kulistej,

    Nie możesz zrobić z wentylacji grawitacyjnej mechaniczną pomysł odpada.
    Poproś kogoś kto ma anemometr żeby sprawdził wentylację w budynku.
  • #3
    Chris_W

    Level 38  
    p.obelix wrote:

    Tom233 wrote:
    -czy założyć nasadę kominową na końcu, myślałem o obrotowej kulistej,

    Nie możesz zrobić z wentylacji grawitacyjnej mechaniczną pomysł odpada.
    Poproś kogoś kto ma anemometr żeby sprawdził wentylację w budynku.

    To żadna mechaniczna wentylacja - to końcówka na komin wspomagająca ciąg naturalny, zalecałbym taką nasadę - szczególnie jeśli komin nie wystaje ponad najwyższą część dachu.
    Jeśli komin jest niższy od kalenicy i będzie od strony wiatru (często Pn-Zach) to wiatr będzie wpychał w niego powietrze.