Kalibracja wskaźnika poziomu

04 Wrz 2018 12:25 186 4
  • Poziom 15  
    Cześć

    Posiadam zbiornik i potrzebuje w niem mierzyć ile jest płynu. W zbiorniku jest zamontowany pływak i mam do tego wskaźnik, lecz zaniża on wyniki np. kiedy zbiornik jest pełen, wskaźnik pokazuje ok 4/5 stanu. Zmierzyłem wartość rezystancji na czujniku gdy zbiornik jest pusty i pełny i zawiera się w zakresie od 92 Ohm (pusty) i 13 Ohm (pełny). Następnie zamiast czujnika podpiąłem do wskaźnika potencjometr 100 Ohm by sprawdzić przy jakich wartościach wskaźnik pokazuje max i min. Dla min wskazania jest to 86 Ohm a dla max 9 Ohm.

    Mam pytanie w jaki sposób "zmniejszyć" wskazania czujnika o te 5 - 6 Ohm by wskaźnik zaczął pokazywać poprawne wyniki?
  • Testo
  • Poziom 37  
    Witam,
    zalezy jak to ma byc dokladne,
    zmiany sa nie linjowe, jezeli dodasz rownolegle rezystor aby obnizyc rezystancje to masz 2 przypadki:
    1) dokladasz 1257ohm rownolegle i masz zamiast 92 oczekiwane 86ohm ale zamiast 13 masz 12.8ohm
    2) jezeli dobierzesz rezystor dla dolnego zakresu czyli 380ohm to zamast 13 bedziesz mial 9 ohm ale zamiast 92 bedzie 74ohm.
    Mozesz eksperymentalnie dobrac cos po srodku.
    Innym rozwiazaniem to zastosowanie translatora np. na wzm operacyjnym z nielinjowa charakterystyka, wszystko zalezy od oczekiwanej dokladnosci.
    Pozdrawiam
  • Testo
  • Specjalista elektronik
    Te informacje wyglądają na sprzeczne: czujnik ma 92 omy przy pełnym zbiorniku, oporność czujnika jest tym mniejsza, im mniej jest w zbiorniku, wskaźnik przy 86 omach daje wskazanie "pełny", a przy pełnym zbiorniku pokazuje 4/5. Rozumiem, że zbiornik można napełnić na tyle, żeby oporność czujnika była 86 omów, co wtedy pokazuje wskaźnik?
  • Poziom 15  
    Dzięki za odpowiedz,

    @viayner
    Wydaje mi się że wskaźnik działa liniowo, bo dla próby ustawiłem potencjometrem na połowę skali wskaźnika i z potencjometr był ustawiony na ok 35-40 Ohm (wykonałem parę prób dla pewności, oraz przyjąłem błąd pomiaru na 10%)

    @_jta_
    Przepraszam za pomyłkę, już się poprawiam. Oczywiście skala jest odrotna. 92 - pusty i 13 pełny. Gdyby rezystancja spadała wraz z ilością cieszy to temat byłby łatwiejszy.
  • Specjalista elektronik
    Po pierwsze, wypada sprawdzić, czy ten wskaźnik nie ma jakiejś regulacji (to może być jakaś śrubka) - a może ma ją czujnik, np. przez przesuwanie pływaka?

    Jeśli tak się nie da, to sprawdź, jakie jest napięcie na tym potencjometrze w zależności od oporności, na jaką go nastawiasz.

    Niestety nie da się to zrobić przy użyciu układu biernego (np. poprzez dodanie opornika) - musi być czynny (i to raczej wzmacniacz operacyjny).