Projekt przyłącza garażu wolnostojącego

04 Wrz 2018 12:34 621 26
  • Poziom 8  
    Witam Wszystkich.
    Czy ktoś mógłby mi pomóc w zaprojektowaniu przyłącza elektrycznego do garażu wolnostojącego. Typowy garaż - kilka gniazdek, zasilanie bramy segmentowej, oświetlenie, gniazdo "siła", oświetlenie zewnętrzne. Jeżeli dobrze kumam to w garażu należy zaprojektować podrozdzielnię rozdzielni głównej, która znajduje sie w budynku mieszkanym czyli domu. No i teraz dylemat - jak rozbudować rozdzielnię główną? czy na wyjściu dać róźnicówkę i jakim kablem poprowadzić przyłącze? L1,L2,L3,PE i N? czy rozdział PEN na PE i N zrobić dopiero w garażu? Czy to przyłącze możemy traktować jak WLZ? Jakie obliczenia powinny pojawić się w projekcie? Czy może mnie ktoś poratować jakimś gotowym projektem lub jego fragmentem?

    Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 28  
    W rozdzielni głównej wystarczy, że zamontujesz rozłącznik izolacyjny. Jak daleko jest garaż? Przewód powinien być 5x. RCD i zabezpieczenia stosownie do obwodów w garażu.
  • Poziom 8  
    Garaż jest oddalony około 15m od RG (tyle wyniesie trasa kablowa). Nie ma potrzeby na wyjścia dać żadnego zabezpieczenia? A jak to przyłącze z jakiegoś powodu się zewrze to wywali zabezpieczenie przedlicznikowe.
  • Poziom 28  
    Możesz zastosować zabezpieczenie odpowiednie do przekroju przewodu. Przekrój ten nie powinien być większy jak przekrój WLZ od licznika do tablicy. Jaki tam jest przekrój? Jakie zabezpieczenie przed licznikowe?
  • Poziom 8  
    YKY 4x10mm2
    moc przyłączeniowa 16kW
    zabezpieczenie przedlicznikowe 25A
  • Poziom 28  
    Od licznika do tablicy jest 4x? Gdzie jest punkt rozdziału? Czy sieć to tncs? Przeważnie punkt rozdziału jest przed licznikiem.
  • Moderator Energetycy
    barteksmrek napisał:
    Od licznika do tablicy jest 4x? Gdzie jest punkt rozdziału? Czy sieć to tncs? Przeważnie punkt rozdziału jest przed licznikiem.

    Nie zawsze, proszę pana, nie zawsze.
    I wcale nie musi być.
  • Poziom 28  
    Oczywiście. Dlatego zapytałem o sieć i gdzie jest. Bo dziwi mnie odrobinę ten 4x WLZ od licznika.
  • Poziom 28  
    A według kolegi dobrym rozwiązaniem jest punkt rozdziału w rozdzielni i prowadzenie osobnego przewodu pe jeśli sieć oczywiście TNC-S? Technicznie ok ale praktycznie lepiej to zrobić przed licznikiem, który jest przeważnie na zewnątrz budynku. Ale póki się nie dowiemy co i jak to sobie tylko gdybamy.
  • Poziom 39  
    barteksmrek napisał:
    A według kolegi dobrym rozwiązaniem jest punkt rozdziału w rozdzielni i prowadzenie osobnego przewodu pe jeśli sieć oczywiście tncs? Technicznie ok ale praktycznie lepiej to zrobić przed licznikiem, który jest przeważnie na zewnątrz budynku. Ale puki się nie dowiemy co i jak to sobie tylko gdybamy.


    Nie ma sieci TNC-S taki układ powstaje po rozdziale PEN. ZE nie praktykuje prowadzenie przewodów 5x...

    Oczywiście że rozdział w ROZDZIELNICY to dobry pomysł i dodatkowo uziemienie szyny PE
    Po po co ciągnąć do domu 5 przewód izolowany przykładowo 60 metrów jakie to daje korzyści :?:
    Dodatkowo jeśli do rozdzielnicy w domu dochodzi 4x.. to autor do garażu może poprowadzić kabel 4x i tam znów rozdzielić PEN. W przypadku rozdziału przy liczniku jest skazany na kabel 5x...
  • Poziom 8  
    Układ sieciowy dostawcy energii elektrycznej TN-C.
    Układ sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N w tablicy budynku TB.
  • Poziom 39  
    barteksmrek napisał:
    Możesz zastosować zabezpieczenie odpowiednie do przekroju przewodu. Przekrój ten nie powinien być większy jak przekrój WLZ od licznika do tablicy. Jaki tam jest przekrój? Jakie zabezpieczenie przed licznikowe?


    Ot tak zabezpieczenie do przekroju bez żadnych pomiarów :?:
    Co to za fenomen z zakazem stosowania większych przekrojów od wlz :?:

    Jeśli klientowi zasiliłem dom 4x10 to do studni, dla zasilania pompy oddalonej o 200 m nie mogę dać 16mm2 :?: No tak, musiałbym dobrać zabezpieczenie do przekroju, a byłoby ono większe niż zabezpieczenie wlz. :D

    Absurd.
  • Moderator Energetycy
    nunizmatyk_pl napisał:
    Układ sieciowy dostawcy energii elektrycznej TN-C.
    Układ sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N w tablicy budynku TB.

    I tak trzymać. Nie bierz pod uwagę komentarzy kolegi barteksmrek.
  • Poziom 8  
    Dziękuję za każdą odpowiedź. :)
    Poratuje mnie ktoś gotowym schematem od strony rozdzielni budynkowej RB?
  • Poziom 28  
    No mamy trochę jasności. Kolega mawerix ma rację. W takim przypadku kabel 4x do garażu i tam podział i uziemienie. Nawet lepsze rozwiązanie.
    mawerix123 napisał:
    Oczywiście że rozdział w ROZDZIELNICY to dobry pomysł i dodatkowo uziemienie szyny PE
    Po po co ciągnąć do domu 5 przewód izolowany przykładowo 60 metrów jakie to daje korzyści :?:

    Też tak uważam ale to wszystko zależy od sytuacji, odległości.
  • Moderator Energetycy
    Kolego, przestań mącić.
    Najpierw piszesz
    Cytat:
    A według kolegi dobrym rozwiązaniem jest punkt rozdziału w rozdzielni i prowadzenie osobnego przewodu pe jeśli sieć oczywiście tncs?Technicznie ok ale praktycznie lepiej to zrobić przed licznikiem, który jest przeważnie na zewnątrz budynku.

    By później stwierdzić
    Cytat:
    No mamy trochę jasności. Kolega mawerix ma rację. W takim przypadku kabel 4x do garażu i tam podział i uziemienie. Nawet leprze rozwiązanie. ... ale to wszystko zależy od sytuacji, odległości.

    Zresztą, przy bliskości garażu nie musi być kabel 4-żyłowy, gdyż wątpię, by ktoś robił specjalnie dodatkowe, osobne i niezależne uziemienie dla niego. Owszem, można te uziomy (budynku i garażu) połączyć, ale ...
  • Poziom 8  
    Garaż będzie miał osobny uziom fundamentowy. W rozdzielni garażowej zaprojektuję Szynę uziemiającą połączoną z bednarką uziomu garażowego.
    Pytanie jak zabezpieczyć to przyłącze garażowe czyli jak "wyjść" z rozdzielni budynkowej RB? I jak formalnie obliczyć ten WLZ? Dobrzy ludzie - proszę o fachową pomoc.
  • Moderator Energetycy
    Jeżeli masz zamiar kłaść kabel 4-żyłowy, niestety, musi być o odpowiednim przekroju dla układu TN-C (oczywiście szyna PEN rozdzielnicy garażu uziemiona).
    Jeżeli 5-żyłowy, możesz położyć np. 5 x 6 mm², i nic nie stoi na przeszkodzie, by szynę PE połączyć z uziomem fundamentowym garażu.
  • Poziom 8  
    elpapiotr napisał:
    Jeżeli masz zamiar kłąść kabel 4-żyłowy, niestety, musi być o odpowiednim przekroju dla układu TN-C (oczywiście szyna PEN rozdzielnicy garaż uziemiona).
    Jeżeli 5-żyłowy, możesz położyć np. 5x6 mm², i nic nie stio na przeszkodzie, by szynę PE połączyć z uziomem fundamentowym garażu.


    Dzięki za radę. Wybiorę chyba opcję 5 żyłową. Pomożesz mi z doborem zabezpieczenia w rozdzielni RB - w jaki sposób to przyłącze do garażu ma wyjść z rozdzielni? i jak poprzeć obliczeniami wybrany przekrój kabla?
  • Poziom 28  
    Jeśli zabezpieczenie przedlicznikowe jest 25A i pewnie C to zabezpieczenie pierwsze niższe to 20A. Czy twoje zabezpieczenie przedlicznikowe to nad prądowe czy topikowe zabezpieczenie. Rozwiązanie 5x przy takim uziomie w garażu niepotrzebne.
    nunizmatyk_pl napisał:
    Jeżeli masz zamiar kłąść kabel 4-żyłowy, niestety, musi być o odpowiednim przekroju dla układu TN-C

    A jakiż to inny przekrój przewodów w instalacji jest wymagany dla TN-C i TN-C-S? Pytam z ciekawości.
  • Moderator Energetycy
    barteksmrek napisał:
    Jeśli zabezpieczenie przedlicznikowe jest 25A i pewnie C to zabezpieczenie pierwsze niższe to 20A. Czy twoje zabezpieczenie przedlicznikowe to nad prądowe czy topikowe zabezpieczenie. Rozwiązanie 5x przy takim uziomie w garażu niepotrzebne.
    nunizmatyk_pl napisał:
    Jeżeli masz zamiar kłąść kabel 4-żyłowy, niestety, musi być o odpowiednim przekroju dla układu TN-C

    A jakiż to inny przekrój przewodów w instalacji jest wymagany dla TN-C i TN-C-S? Pytam z ciekawości.

    1. Dlaczego niepotrzebne ? (mowa o kablu 5-żyłowym)
    2. Kolega się nauczy o przewodach PEN, to się dowie.

    PS. Zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A. Nie znamy rodzaju. I teraz jaki by nie założył, istnieje ryzyko braku selektywności zabezpieczeń w kwestii zwarcia.
    Ale ... jeżeli jako zabezpieczenie przedliczniowe mamy jak wyłącznik selektywny bez członu zwarciowego, to jest super. Wystarczy dla garażu np. wyłącznik samoczynny np. C 20
  • Poziom 28  
    elpapiotr napisał:
    1. Dlaczego niepotrzebne ? (mowa o kablu 5-żyłowym)

    Dlatego
    nunizmatyk_pl napisał:
    Garaż będzie miał osobny uziom fundamentowy. W rozdzielni garażowej zaprojektuję Szynę uziemiającą połączoną z bednarką uziomu garażowego.

    Moja propozycja jest taka: proponuję uważnie czytać.
    20A to pierwsze zabezpieczenie po 25A bez względu czy z członem czy bez. Jeśli masz jako przedlicznikowe z członem musisz takie użyć i jako zabezpieczenie na garaż. Kolego widzę, że zamiast doradzać koledze założycielowi tematu robisz trochę co innego. Skupmy się na rozwiązaniu.
  • Moderator Energetycy
    Żadna odpowiedź.
  • Poziom 39  
    barteksmrek napisał:
    to zabezpieczenie pierwsze niższe to 20A.


    elpapiotr napisał:
    Wystarczy dla garażu np. wyłącznik samoczynny np. C 20


    A ja się zapytam czemu taki :?:

    Prawda jest taka że czy autor wybierze 5x6 i 4x10 i tak będzie dobrze a koszt zakupu podobne.

    Jaki rozłącznik w tym wypadku zastosować (czy bezpiecznikowy czy izolacyjny) zależy od rodzaju zabezpieczenia w TL, na pewno nie montował bym na WLZ wyłącznika nadprądowego który dodatkowo ogranicza moc przyłączeniową a nie zapewnia selektywności zabezpieczeń.

    Żeby dobrać zabezpieczenie trzeba znać rodzaj zabezpieczenia w TL czy to "ES" w ogranicznik + RBK i wartość IPZ
  • Poziom 39  
    barteksmrek napisał:
    Mamy zabezpieczenie 25A przed licznikowe i jeśli jest to popularny "s"
    czyli nadprądowy używamy do garażu 20A.


    Nieuzasadniona bzdura.

    barteksmrek napisał:
    Jeśli mamy topiki 25A możemy użyć nad prądowego 25A.


    To jest "dobór z czapy".