Wyłączanie czasowe naświetlacza

10 Wrz 2018 23:31 423 10
  • Poziom 7  
    Witam. Mam w garażu naświetlacz led 30w.
    Chciałbym aby po wyłączeniu włącznika naswietlacz nie gasł od razu tylko świecił jeszcze przez kilkanaście sekund. W ten sposób miałbym przez chwilę oświetloną drogę z garażu do domu i czas na dojście. Jak zrobić , albo czy są takie gotowe wyłączniki albo sterowniki w sprzedaży ?
  • Poziom 32  
    andrzej-kan napisał:
    Witam. Mam w garażu naświetlacz led 30w.
    Chciałbym aby po wyłączeniu włącznika naswietlacz nie gasł od razu tylko świecił jeszcze przez kilkanaście sekund. W ten sposób miałbym przez chwilę oświetloną drogę z garażu do domu i czas na dojście. Jak zrobić , albo czy są takie gotowe wyłączniki albo sterowniki w sprzedaży ?


    Jak jesteś obeznany z elektroniką i umiesz lutować to możesz sobie wykonać wyłącznik czasowy ze schematu z załącznika. Jest to bardzo prosty układ o regulowanym czasie opartym na układzie NE555.
  • Poziom 35  
    andrzej-kan napisał:
    są takie gotowe wyłączniki albo sterowniki w sprzedaży ?


    Są dokładnie takie, pod nazwą automat schodowy.
    Tyle że w Twoim wypadku musi być to określony wariant, nie wyposażony w tzw. funkcję przeciwblokadową. Chodzi o to że automaty z tą funkcją przy stale włączonym wyłączniku i tak gaszą po określonym czasie (rozwiązanie na cwaniaków wpychających zapałki w przyciski). To akurat u Ciebie nie wchodzi w grę, bo potrzebujesz tylko opóźnionego wyłączenia.
    Ale właśnie o takim jak Twoje zastosowaniu myślą producenci tych automatów oferując warianty z tą funkcją i bez.
    Przykładem pierwszym z brzegu, takiego który nie ma tej funkcji przeciwblokadowej jest na przykład ASH-01 (lub inne warianty obudowy: ASP-01, ASN-01, ASM-01) z Zamelu, gdzie nawet wyraźnie w dokumentacji jest wspomniane o zastosowaniu jako opóźnione wyłączenie (które się reguluje akurat w tym typie w zakresie 10s-10min), czyli taki by Tobie pasował.
    Możesz też szukać od innego producenta ale musisz mieć pewność że dany typ nie ma tej funkcji przeciwblokady, ani też nie ma funkcji płynnego ściemniania bo u Ciebie z tym naświetlaczem i tak by to nie działało poprawnie.
  • Poziom 7  
    Oki i taki zamel ash-01 będzie działał z ledami?
    A i jeszcze jedną pytanie:
    Chce żeby po wyłączeniu światła on jeszcze je podtrzymywał włączone przez jakiś czas. Jak go podłączyć? Mam intalację 3 żyłową. Halogen plus podłączony do plusa 230v, minus 230v do włącznika i minus halogenu do włącznika. Zółto zielone przewody spięte razem. Jak podłączyć taki automat żeby działał wg moich zamiarów?
  • Poziom 35  
    andrzej-kan napisał:
    Oki i taki zamel ash-01 będzie działał z ledami?


    Ma wyjście przekaźnikowe 16A tak że nie powinno być żadnego problemu ze sterowaniem takim naświetlaczem na 230V.


    andrzej-kan napisał:
    Jak go podłączyć? Mam intalację 3 żyłową.


    Nie wiem jak masz tą instalację zrobioną pod względem dostępu, odległości itp. .
    Ale w wersji prostej nie musisz nic rozpinać czy przepinać w Twojej instalacji, tylko dołączyć ten automat w określone punkty tego co już masz. Oczywiście można przy okazji coś uporządkować, ale to już musisz sam zdecydować.

    Tu schemat z instrukcji. Na zielono zaznaczyłem połączenia, które już masz (to że akurat masz zamienione L i N dla działania jest nieistotne).
    A czerwono zaznaczyłem te trzy połączenia które musisz pociągnąć do automatu:

    Wyłączanie czasowe naświetlacza
  • Poziom 7  
    Dzięki za pomoc. Zamówię ten automat podłącze ustawie czas świecenia po wyłączeniu wyłącznika i będzie cacy 😉
  • Poziom 7  
    Oki. Podłączyłem. Wszystko działa jak powinno. Jest tylko jeden problem. Gdy włącznik jest wyłączony automat zgasi światło to mój naswietlacz Led się delikatnie świeci. Żarzą się diody . Czy da się wyeliminować ten efekt wlutowywując jakiś rezystor czy coś ?
  • Poziom 35  
    andrzej-kan napisał:
    Nie przeszkadza to w działaniu ani nic ale jest to zastanawiające czy tak ma być ?


    Nie wiem co siedzi w środku tego automatu, tak że nie jestem w stanie wyczerpująco wytłumaczyć tego zachowania, ale wygląda na całkowicie naturalne działanie. I takie okresowe stukanie nie zużywa styków przekaźnika, bo prąd i tak idzie wyłącznikiem zewnętrznym.

    Po prostu styki przekaźnika i zewnętrzny wyłącznik są równolegle i przy takim połączeniu automat po napięciach na jego zaciskach nie jest w stanie "wiedzieć" czy to on zwiera czy wyłącznik, dlatego okresowo "puszcza" swój przekaźnik.
    Jeśli miał by to wyczuwać to musiał by być znacznie bardziej skomplikowany (czujnik prądu) no i sporo droższy.

    A jeśli to cokolwiek by jednak przeszkadzało to można ewentualnie na przewodzie czarnym automatu dodać wyłącznik albo zmienić istniejący wyłącznik na podwójny gdzie druga sekcja włączała by funkcję czasową jeśli by była potrzebna. Wtedy stukania by nie było, za cenę pewnej komplikacji obsługi.

    andrzej-kan napisał:
    A i ten automat ma wyjście przekaźnikowe 16A a ja mam bezpiecznik 20A. Nie będzie w przyszłości problemu?


    To nie ma znaczenia. Ważne tylko jest by obciążenie zasilane przez ten automat nie przekraczało tych 16A.
  • Poziom 7  
    Dzięki za info. A te żarzenie Led da się wyeliminować wstawiając jakiś rezystor czy coś ?
  • Poziom 35  
    andrzej-kan napisał:
    A te żarzenie Led da się wyeliminować wstawiając jakiś rezystor czy coś ?


    Do tego celu stosuje się raczej kondensatory z opornikami, można coś dobrać ale na przykład są już takie gotowe:
    Wyłączanie czasowe naświetlacza

    Ale nie mam takiego automatu pod ręką, to nie mogę eksperymentalnie Ci potwierdzić czy taki akurat załatwi sprawę w Twoim przypadku.
  • Poziom 7  
    Oki. Spróbuję z takim kondensatorem. Zobaczymy 😉