[Rozwiązano] SKG 80-4A - pobiera dużo prądu i robi się ciepły.

kajmaneczek 15 Wrz 2018 19:28 585 20
  • #1 15 Wrz 2018 19:28
    kajmaneczek
    Poziom 10  

    Przerobiłem silnik 3 fazowy na jedna fazę, ale nie ma mocy i grzeje się. Moc znamionowa silnika to 0.55kW a pobiera 2.5kW. ;p Ktoś wie o co chodzi? Połączony jest w trójkąt z dodanym trochę mocniejszym kondensatorem (50µF zamiast 40µF), bo innego w sklepie nie mieli.
    SKG 80-4A - pobiera dużo prądu i robi się ciepły.2522379000...259990.jpg Download (2.52 MB)

    0 20
  • #2 15 Wrz 2018 19:50
    Akrzy74
    Poziom 39  

    kajmaneczek napisał:
    Przerobiłem silnik 3 fazowy na jedna faze ale nie ma mocy i grzeje się

    Przy mocy znamionowej 0.55kW przerobiłeś silnik na zasilanie jednofazowe? 8-O Więc teraz posiada około 150-200W. Oczekiwałeś czegoś więcej? Przecież pisaliśmy wielokrotnie o takich przeróbkach. Moc 1/3 znamionowej, duży prąd i grzanie się uzwojeń.
    O ile przy większych mocach ma to sens, tutaj widoczny jest osobisty dramat człowieka. Nikt nie powie- brawo Ty! :wink:

    Oznaczenie trójkąta przy napięciu oznacza, że silnik może pracować na napięcie 3x230 skojarzony w trójkąt, ale zasilany przez falownik, a więc zasilany napięciem 3x230V . Zasilony napięciem 230V z kondensatorem osiągnie 1/3 mocy znamionowej.

    0
  • #3 15 Wrz 2018 20:13
    kajmaneczek
    Poziom 10  

    Czyli rozumiem że pobór 2.5kw na biegu jałowym, silnik nie obciążony ani nic, to normalne w takim przypadku?

    0
  • #4 15 Wrz 2018 20:44
    Akrzy74
    Poziom 39  

    kajmaneczek napisał:
    Czyli rozumiem że pobór 2.5kw na biegu jałowym

    Nie ma czegoś takiego jak pobór 2.5kW. Prąd biegu jałowego mierzy się miernikiem cęgowym, najlepiej z TRMS o odpowiednim ustawieniu i wyeliminowaniu błędu pomiarowego miernika który w tym przypadku ma duże znaczenie.
    Zrób odpowiednie pomiary albo zostaw to komuś, kto się na tym zna.

    1
  • #5 15 Wrz 2018 20:56
    kajmaneczek
    Poziom 10  

    Miernik cęgowy wystarczy? Może lepiej pomierzę oscyloskopem. Mierzone było miernikiem takim jak ten.

    SKG 80-4A - pobiera dużo prądu i robi się ciepły.

    Myślałem że taki w zupełności wystarczy, mój błąd.

    1
  • #9 15 Wrz 2018 21:59
    kajmaneczek
    Poziom 10  

    Znaczy co mam zrobić? Uzwojenia są zle połączone?

    Dodano po 3 [minuty]:

    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Rozepnij trójkąt i zepnij to jak biały człowiek.

    Dodano po 57 [sekundy]:

    Ja bym kupił za 20zł silnik od pralki frani 180W lepiej byś na tym wyszedł.


    Jak z przeróbki nic nie wyjdzie to kupie normalny silnik tyle ze jednofazowy. Ten mam w komplecie z motoreduktorem i wolałbym żeby taki komplet został.

    0
  • #10 15 Wrz 2018 22:04
    Akrzy74
    Poziom 39  

    kajmaneczek napisał:
    Znaczy co mam zrobić?

    Podłącz go pod napięcie znamionowe, czyli 3x400V i ciesz się mocą 0.55kW.
    Skoro kupiłeś silnik na "siłę", jak sądzę taką posiadasz. 8-)

    0
  • #11 15 Wrz 2018 22:14
    kajmaneczek
    Poziom 10  

    Ten silnik pracuje w motoreduktorze o bardzo dużym przełożeniu i podejrzewam jak mu ubędzie mocy z silnika to i tak swoje zrobi.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Akrzy74 napisał:
    kajmaneczek napisał:
    Znaczy co mam zrobić?

    Podłącz go pod napięcie znamionowe, czyli 3x400V i ciesz się mocą 0.55kW.
    Skoro kupiłeś silnik na "siłę", jak sądzę taką posiadasz. 8-)


    Po co się udzielasz? Wypiłeś jednego redsa za dużo i głupio mądrzenie się włączyło?
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:

    3.1.7.Rozpowszechnianie treści o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne.
    Udzielam ostrzeżenia. Dalsze takie epitety skończą się zablokowaniem konta.

    0
  • #12 15 Wrz 2018 22:22
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Więc po co ten temat? Silnik został zasilony napięciem odbiegającym od założonego i kolega dziwi się że jest słabszy, pobiera dużo jakiegoś "pradu" bez pomiaru cęgami Dietza i robi się ciepły. To tak samo, jak wlać benzyny do diesla i dziwić się że traci moc...

    Dodano po 4 [minuty]:

    kajmaneczek napisał:
    Po co się udzielasz? Wypiłeś jednego redsa za dużo i głupio mądrzenie się włączyło?

    Zgłaszam raport. To jest forum dla poważnych i rozsądnych ludzi, a Ty kolego przekroczyłeś pewne granice.

    0
  • #13 15 Wrz 2018 22:29
    kajmaneczek
    Poziom 10  

    Żeby rozwiać moje wątpliwości co do tego czy dobrze jest to podłączone i czy normalne jest ze silnik pobiera 2500W

    Dodano po 5 [minuty]:

    Akrzy74 napisał:
    Więc po co ten temat? Silnik został zasilony napięciem odbiegającym od założonego i kolega dziwi się że jest słabszy, pobiera dużo jakiegoś "pradu" bez pomiaru cęgami Dietza i robi się ciepły. To tak samo, jak wlać benzyny do diesla i dziwić się że traci moc...

    Dodano po 4 [minuty]:

    kajmaneczek napisał:
    Po co się udzielasz? Wypiłeś jednego redsa za dużo i głupio mądrzenie się włączyło?

    Zgłaszam raport. To jest forum dla poważnych i rozsądnych ludzi, a Ty kolego przekroczyłeś pewne granice.


    To w takim razie co pobiera jak nie prąd? Może pobiera rentę?

    Temat za chwilę wyląduje w koszu .
    moderator Krzysztof Reszka.

    0
  • #14 15 Wrz 2018 22:37
    Akrzy74
    Poziom 39  

    kajmaneczek napisał:
    Pobiera duzo pradu
    kajmaneczek napisał:
    czy normalne jest ze silnik pobiera 2500W

    kajmaneczek napisał:
    To w takim razie co pobiera jak nie prąd? Może pobiera rentę?

    Prąd mierzy się w amperach!
    Jak dawno miałeś ostatnie zajęcia z fizyki? Pytasz o pobór prądu w watach. Prąd to ampery, moc to waty, pobór prądu silnika ma ścisły związek z cos φ.
    Podstawowy wzór to:
    P=UxI

    P - Moc [W]
    U – Napięcie [V]
    I - Natężenie [A]

    Ponownie zgłaszam raport.

    0
  • #15 15 Wrz 2018 22:54
    kajmaneczek
    Poziom 10  

    Aha, czyli mój watomierz co wskazał?

    0
  • #16 15 Wrz 2018 22:57
    Akrzy74
    Poziom 39  

    A co wskazuje watomierz- prąd?

    Akrzy74 napisał:
    P - Moc [W]
    P=UxI

    Twój silnik pobiera zbyt duży prąd, do tego dochodzi cos. φ

    Żegnam.

    0
  • #17 15 Wrz 2018 23:01
    kajmaneczek
    Poziom 10  

    No to jak wskazał 2500W to pewnie musiał to policzyć z tego wzoru P=UxI czy on sobie tak z kosmosu te 2500W pokazał?

    0
  • #19 16 Wrz 2018 17:20
    kajmaneczek
    Poziom 10  

    Tak mam podłączyć?

    SKG 80-4A - pobiera dużo prądu i robi się ciepły.

    Dodano po 2 [godziny] 21 [minuty]:

    Podłączyłem go w trójkąt i teraz buczy.

    0
  • #21 17 Wrz 2018 15:58
    kajmaneczek
    Poziom 10  

    gromleon napisał:
    Mozliwe ze zakupiłeś uszkodzony kondensator.


    Trafiłeś w sedno. Miałem źle podłączony kondensator :)

    Silnik teraz hula aż miło. Aktualnie jest podłączony w gwiazdę ale później sprawdzę pod obciążeniem jakie podłączenie będzie najlepsze.